PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Regelung der FB-Heizung



MosesleeDarvin
28.01.07, 12:03
Hallo zusammen,

eigentlich war es bei mir bis jetzt immer so dass ich die Fußbodenheizung (Warmwasser)
ganz normal über einen RTR gesteuert hab.
Da diese ja doch sehr träge reagiert stell ich mir nun
die Frage ob es vielleicht besser wäre diese über eine Zeitschaltuhr
Ein/Aus zu schalten.
Wie regelt ihr das eigentlich?
Laßt ihr die Fußbodenheizung per Schaltprogramm
Ein/Aus schalten oder doch temperaturabhängig?

Gruß
Mosi

GLT
28.01.07, 12:12
FBH wird über RTR geregelt.
Eine FBH reagiert i.A. immer etwas träge (Speicherwirkung), was meist zur "Überhitzungsproblematik" führt, wenn aufgrund Sonneneinstrahlung ein höherer Wärmeeintrag erfolgt.

eibmeier
28.01.07, 13:23
...und woher soll die Schaltuhr wissen, wie warm der Raum bereits ist?...

Ne, ne, bleib beim RT, wie sich das gehört!

Mit KNX hast Du die wahrscheinlich genaueste Regelung (+/- 0,1 bis 0,2° Kelvin). Bei "normalen RT (Ein/Aus) beträgt die Schwankung locker +/- 2° und mehr...

gruss
eibmeier