23.01.07, 00:05
Hallo zusammen,

es ist immer wieder von der grünen EIB-Leitung die Rede. Wenn ich es richtig sehe scheint es davon zwei Varianten zu geben: Die J(ST)Y und die YCM?.

Welche kann ich denn nun eigentlich problemlos nehmen und kann ich die zusammen mit den 230 V-Kabeln (parallel) im Leerrohr führen oder ggf. eingipsen?

Vielleicht könnten wir das Ergebnis mal ins Wiki aufnehmen?
Und bei der Gelegenheit eine kleine Kabelkunde der wichtigsten EIB-Leitungen (Bus+230V) aufnehmen?
(Nein, ich habe kein Normenbuch zur Hand...)

MfG,
BMX

Kaffeetrinker
23.01.07, 07:17
Ich glaube das grüne EIB-Kabel ist das YCYM 2x2x0,8 und ist als Buskabel zu empfehlen. Das andere ist glaube ich nur normales Telefonkabel (ist aber auch kein großer Unterschied).

Das Buskabel (und die EIB-Technik) ist durch seine verdrillten Adern dafür ausgelegt es mit in Kabelkanäle und Rohre mit anderen Kabeln zu legen. Bei EIB kann es "eigentlich" nicht vorkommen, das durch Induktion oder ähnliches ein Fehlerdiagramm gesendet wird.

Das Kabel kannste in Rohr, unter Putz, in Feuchtraum etc. bedenkenlos verlegen, nur im Freien würde ich was anderes nehmen.

BMX
23.01.07, 07:58
Vielleicht noch mal umformuliert:

Unter http://www.eib-home.de/instabus_eib_vorbereiten_installieren.htm finden sich recht gute Informationen, hier Auszüge:

ZVEI/ZVEH empfiehlt (u.a.):
YCYM 2x2x0,8
J-Y(St) Y 2x2x0,8
z.B. Eibmarkt bietet EIB-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm Instabusleitung


Busleitungen, die der Funktionsspezifikation nach DIN V VDE 0829 Teil 522 bzw. EN V 50090-5-2 entsprechen (z.B. YCYM),
dürfen uneingeschränkt gemeinsam mit Kabeln, Leitungen und Aderleitungen (z.B. H07V) in Elektro-Installationsrohren verlegt werden.

J-Y (St) Y in „Nicht-EIB-Ausführung“
dürfen nur mit Kabeln der Bauart
NI2XY, NYY, NYM verlegt werden.

Was verbirgt sich hinter den Buchstaben genau?

Ich habe leider nur Halbwissen und würde das gerne verbessern. Ein Normen oder Tabellenbuch habe ich allerdings nicht. Daher würde ich mich auch über Links bzw. einen Eintrag ins Wiki freuen...

@Kaffeetrinker:

Ich glaube das grüne EIB-Kabel ist das YCYM 2x2x0,8 und ist als Buskabel zu empfehlen. Das andere ist glaube ich nur normales Telefonkabel.
Aber warum finde ich das nirgends sondern nur die Y(ST)Y 2x2x0,8 mm-Leitung?

jungeugen
23.01.07, 08:03
Hallo zusammen,

Zitat Kaffeetrinker
____________

Ich glaube das grüne EIB-Kabel ist das YCYM 2x2x0,8 und ist als Buskabel zu empfehlen. Das andere ist glaube ich nur normales Telefonkabel (ist aber auch kein großer Unterschied).
____________

ohne dir zu nahe treten zu wollen - glauben hilft hier nicht weiter.

Alle diese Randbedingungen sind im "Handbuch Haus- und Gebäudesystemtechnik EIB/KNX Grundlagen" 5. überarbeitete Auflage detailliert aufgeführt. Wer sich eine KNX-Anlage leistet, sollte die paar Euro dafür auch noch übrig haben.

Darin wird folgende Aussage gemacht: YCMY oder J-Y(ST)Y (2x2x0,8) ausgelegt für 2.5KV Prüfspannung darf zusammen mit 230V Einzeladern verlegt werden.

Gruss

eugen

Kaffeetrinker
23.01.07, 08:56
haste wohl recht. Hätte ja auch nach der richtigen Bescreibung kucken können. Mir war anscheind nur langweilig und ich wollt mal was schreiben SORRY.

THX für die fachmännische Auskunft ;)

Kaffeetrinker
23.01.07, 13:46
Vielleicht noch mal umformuliert:

Unter http://www.eib-home.de/instabus_eib_...stallieren.htm (http://www.eib-home.de/instabus_eib_vorbereiten_installieren.htm) finden sich recht gute Informationen, hier Auszüge:

ZVEI/ZVEH empfiehlt (u.a.):
YCYM 2x2x0,8
J-Y(St) Y 2x2x0,8
z.B. Eibmarkt bietet EIB-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm Instabusleitung


Zitat:
Busleitungen, die der Funktionsspezifikation nach DIN V VDE 0829 Teil 522 bzw. EN V 50090-5-2 entsprechen (z.B. YCYM),
dürfen uneingeschränkt gemeinsam mit Kabeln, Leitungen und Aderleitungen (z.B. H07V) in Elektro-Installationsrohren verlegt werden.

J-Y (St) Y in „Nicht-EIB-Ausführung“
dürfen nur mit Kabeln der Bauart
NI2XY, NYY, NYM verlegt werden.
Was verbirgt sich hinter den Buchstaben genau?


Deine Frage, welches Kabel du verwenden darfst hast du dir ja schon beantwortet.
Die einzelnen Buchstaben sagen etwas über die Bauform bzw. den Aufbau und die Bemessungsspannung des Kabels aus.

NYM-J z.B. bedeutet:
N = Normenleitung
Y = Isolierung der Adern aus PVC
M = Mantelleitung
-J = Erdungsleiter Grün-Gelb enthalten

Das ist das ganz "normale graue" Kabel für die Hausinstallation

Das J-Y(ST)Y nicht EIB Ausführung ist z.B. normales Telefonkabel.Geht zwar auch, verwendet wird aber das EIB-Y...... Haste ja schon beschrieben.


Ich denke aber auf Seiten von z.B. Kabelherstellern solltest du eventuell alle Kabeltypen erklärt bekommen.
Wenn nicht mal im normalen Wikipedia gesucht, da stehts glaub ich auch drinne.

Hier is auch ne schöne Seite : http://www.hesselmann.de/vde.html

Hoffe ich hab dir jetze weitergeholfen

Gruß
Tim

PeterPan
23.01.07, 17:17
Hallo Kollegen..

anbei ein Thread zum Thema Buskabel

http://www.eib-userclub.de/forum/showpost.php?p=57434&postcount=25

Die haben auch
Rundes Buskabel, halogenfrei
Ecobus Data-R FR/LS0H (http://www.daetwyler.de/d/produkte/ecobus/download/Kabel/eb_data_r_0606_d.pdf)

Gruss
PeterPan

cixx
25.01.07, 16:43
in den Faltblättchen zu den Merten Schaltaktoren steht sinngemäß, nach DIN XYZ-irgendwas:

Eibleitungen dürfen auch zusammen mit Stromführenden (230V) Leitungen geführt werden, wenn die jeweiligen Einzeladern mindestens einen Abstand von 4mm aufweisen.

Nach meiner Denke, sollten die Schirmung um die EIbleitung nur kaum/knapp reichen um den Abstand zu gewähren. Besser wäre wohl auch eine NYM im Leerrohr zusammen mit der EIbleitung. Dann würde der Mantel beider Leitungen die 4mm schon bringen.

Aber im Leerrohr zieht man ja überwiegend Einzeladern ein.. :o

jungeugen
25.01.07, 18:21
Hallo cixx,

zitat
_______
Eibleitungen dürfen auch zusammen mit Stromführenden (230V) Leitungen geführt werden, wenn die jeweiligen Einzeladern mindestens einen Abstand von 4mm aufweisen
_______

Hierbei ist gemeint, dass auch die Busleitung abisoliert ist und somit sowohl die 230VLeitung als auch die Busleitung als Einzeladern laufen. Ist das Buskabel noch mit Mantel versehen, darf es direkt mit den 230V-Einzeladern verlegt werden (ohne Abstand!).
Nochmal meine Empfehlung - bevor ihr anfangt zu werkeln, solltet ihr in die einschlägigen Unterlagen schauen - Handbuch oder z.B. PeterPans-Seiten. Dann kommt es nicht zu solchen Fehlinterpretationen! :D

Gruß

Eugen

cixx
25.01.07, 21:54
Joo Chef :p