PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Renovierung: welcher Heizkörperventilantrieb



cixx
22.01.07, 14:26
Tag zusammen,

ich weiß, wurde schon x-mal durchgenommen und habe auch viel (auch hier) gelesen. Aber viele für mich passende Beiträge waren auch schon was älter 2 Jahre+ und da sind inzwischen bestimmt Neuerungen gekommen.

Also... Heizung kommt neu. Haus wird kompl. Renoviert.

- 5 Räume mit Heizkörper
- 1 Raum (Wohnzimmer) mit Heizkörper, Teilw. Fußbodenhzg. + Konvektor an der Schiebetüre).

Ich plane (meine EIB Planung steht größtenteils) alle Räume durch GIRA 2plus einzeln Regeln zu lassen.

Zu den Heizkörpern habe ich soweit / bzw. kommt noch jeweils ein Leerrohr hin.

nun war ich bis dato immer auf motorische Ventilantriebe fixiert. Was jedoch arg ins Geld geht.

Wie schaut es mit Thermoelektrischen Antrieben aus. Da blicke ich nicht ganz durch. Diese kosten mitunter nur einen Bruchteil.
Kann mir jemand mal genau erklären welche Aktoren (Hersteller, Typ) ich benötige und mit welcher Spannnung / Kabel ich diese Antriebe versorgen muss. Kann man jeglichen Thermoelektrischen Antrieb benutzen.

z.B. http://www.zentralheizung.de/heizungsnews/HONEYWELL-Montagefreundlich-und-flexibel.html


Danke für Eure Infos....

Mirko

GLT
22.01.07, 15:34
Hi Mirko,

als Heizungsaktor bieten die Aktoren von Theben an;
entweder der HMG8 (http://www.theben.de/gebaeudesystemtechnik0.html?L=0&prod_id=3155) oder HMT12 (http://www.theben.de/gebaeudesystemtechnik0.html?L=0&prod_id=3159) (HMT6 hat für deine Aufgabenstellung zu wenig Ausgänge) - je nach Montageplatzierung.

Kabeltyp/Querschnitt ist abhängig von der gewählten Spannung bzw. auch der evtl. Kabellängen ;)

Sind Antrieb und Ventil nicht vom selben Hersteller gibt es Adapterringe.

cixx
22.01.07, 15:54
danke für die Antwort.

ich habe keinen zentralen Heizkreis Unterverteiler.
Also Stellantriebe immer an den Heizkörpern.

Ergo... der Aktor kommt in die EIB Hauptverteilung.
Gibt es dafür wieder spezielle Heizungsaktoren?

GLT
22.01.07, 16:05
....
Gibt es dafür wieder spezielle Heizungsaktoren?
Sag mal, was gefällt Dir am HMG nicht?;)

cixx
22.01.07, 16:12
ähm... nichts... :o

Also ich meine... wenn das Teil Hutschienen geeignet ist... why not... bin da total unbelastet was den Hersteller angeht. :D

apropos Hersteller

Bin ich bei den Antrieben an den gleichen Hersteller gebunden, oder kann jeder mit jedem....?

Welche würdest Du dann empfehlen?
Gibt die Teile so ab 30 - 80 - xxx Euro

Wo liegen die Unterschiede?

GLT
22.01.07, 16:17
...
apropos Hersteller

Bin ich bei den Antrieben an den gleichen Hersteller gebunden, oder kann jeder mit jedem....?
...

...
Sind Antrieb und Ventil nicht vom selben Hersteller gibt es Adapterringe.

Habe meine Meinung zwischenzeitlich nicht geändert :D

Im Forum gibt es eine "Erfahrungsberichte" zu den Antrieben.

Am einfachsten/unkompliziertesten ist es, wenn Ventil und Antrieb vom selben Hersteller, da mann keine Adapter benötigt.

cixx
22.01.07, 16:25
sorry wenn ich Dich hier zuspamme.... :D

Habe Heimeier Ventile....

Ach ja... wenn ich dann 24V Antriebe nutze, reicht doch eine EIB Leitung (grün), von der ich dann nur die gelb/weißen nutze.... oder wie bekommen die Antriebe die Signale? Die sind doch selbst nicht EIB-fähig, oder?

Die Theben Aktoren gefallen schon.
Wenn ich aber eh Hutmontage nutze, warum nicht z.B. den hier und mit einem 4er erweitern.

Kommt, glaube ich auch günstiger...

HMG 8 EIB/KNX EIB/KNX

http://www.theben.de/fileadmin/products/images/images_big/product_4900270_big.jpg

GLT
22.01.07, 16:39
...
- 5 Räume mit Heizkörper
- 1 Raum (Wohnzimmer) mit Heizkörper, Teilw. Fußbodenhzg. + Konvektor an der Schiebetüre).
....
Wie schaut es mit Thermoelektrischen Antrieben aus. Da blicke ich nicht ganz durch. Diese kosten mitunter nur einen Bruchteil....
5xHK + 1xHK+1xFBH+1xKonvektor= 8 Kanäle
Gleiche Räume kann man parallel aufschalten.;)


...
Ach ja... wenn ich dann 24V Antriebe nutze, reicht doch eine EIB Leitung (grün), von der ich dann nur die gelb/weißen nutze.... oder wie bekommen die Antriebe die Signale? Die sind doch selbst nicht EIB-fähig, oder?
Thermoantriebe sind üblicherweise nicht busfähig :rolleyes:
EIB-Leitung würde ich nicht nehmen sondern z.B. NYM 1,5mm²

Die Theben Aktoren gefallen schon.
Wenn ich aber eh Hutmontage nutze, warum nicht z.B. den hier und mit einem 4er erweitern.

Kommt, glaube ich auch günstiger...

HMG 8 EIB/KNX EIB/KNX

http://www.theben.de/fileadmin/products/images/images_big/product_4900270_big.jpg

Ja und?
Das ist der, den ich dir u.a. "empfohlen" habe - ob Du eine Erweiterung benötigst - siehe oben.

Ansonsten hat es sich als hilfreich erwiesen, Gerätedokumentationen durchzustöbern.;)

GLT
22.01.07, 16:50
...Habe Heimeier Ventile.......
Die haben auch Antriebe, z.B. diesen (http://www.heimeier.com/de/index.asp?art=explorer&artikel=934&g1=2&g2=32&g3=10&g4=0&g5=0&g6=0&ordner=4#top_produkt).

Es gibt 2 Varianten:
Stromlos offen und stromlos geschlossen - es gibt verschieden Argumente für und wieder jeder Variante - persönlich ziehe ich die "stromlos geschlossen" vor.

cixx
22.01.07, 17:12
Danke hast mir sehr geholfen... :Prost: