Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Status wird falsch angezeigt



Kaffeetrinker
18.01.07, 08:01
Servus,

ich bin gerade dabei mein Infoterminal Touch von Gira zu programmieren. Geht bis jetzt alles, ich hab nur das Problem, das ich meinen Status von meinen Rolläden nicht richtig angezeigt bekomme, wenn ich eine Lichtszene auslöse. Irgendwie haben meine Rolladenaktoren kein Status/Rückmelde Objekt. Sind die 4fach von Gira.

bin für jeden Tip dankbar

Gruß
Tim

Norbe
18.01.07, 11:38
Ü-Flag gesetzt beim Wert-Objekt ?

Kaffeetrinker
18.01.07, 17:10
hm muss ich mal schauen, wäre aber peinlich, wenn ich das vergessen haben sollte. Bei meinen geschalteten Steckdosen und Lichter gings auf jeden Fall, nur bei den Rolläden nicht, denke nicht das ich bei den einen gesetzt habe und bei den andren nicht, aber ich schau mal

THX
Tim

Norbe
18.01.07, 22:06
das ist halt nicht von Haus aus gesetzt.
Ich hatte das auch mal ; bei nur einem Wertobbjekt kann man bei den insta Aktoren dann das Ü-Flag für den Status nehmen, man muss halt die sendende GA dann auch als Status nehmen und zum Wert setzen die zweite.