Hallo zusammen,

habe mir den neuen RTR 6124 von BJ geleistet. Das Gerät ist meiner Meinung nach echt gelungen. Doch leider habe ich ein Problem und hoffe das mir einer von Euch helfen kann...

Ich möchte den Status des Reglers (Komfort/StandBy) an einem MT 701 visualisieren. Wenn das Komfort-Objekt über das 701 sende ist das auch kein Problem, wenn ich aber am RTR umschalte wird zwar die Betreibsart am RTR gewechselt, das Objekt aber nicht auf den Bus gesendet. Ich hab dann also am MT 701 eine falsche Anzeige der Betriebsart.

Wie kann ich dieses Problem lösen??
Muss BJ hierzu die Appliaktion ändern oder kann ich die Einstellungen des Objekt anpassen??

Würde mich freuen wenn jemand eine Lösung hat.

Gruß
Paule

Meudenbach
27.03.03, 08:28
Hi Paule,

versuch es mal mit dem Setzen des Ü-Flags an den entsprecheden Objekten. Wenn es dann immer noch nicht funzt, dann wird es wohl ein Problem sein. Der TRITON konnte/kann es auch nicht :-((

Gruss

Paule
27.03.03, 22:36
Hallo Mike,

danke für Deinen Tipp...

Hat super funktioniert, als ich das Ü-Flag gesetzt habe!!

Jetzt kann ich nur noch eines sagen:

Dieser RTR ist absolut genial!!! :D :D :D :D


Gruß
Paule

Matthias Schmidt
28.03.03, 08:44
Hi Paule,

schreib' doch mal, was an dem Teil so genial ist!

Paule
28.03.03, 13:02
Hallo Matthias,

ich schreibe sogar gerne über dieses Teil.
Als erstes sollte ich vielleicht sagen das ich
bisher RTR´s der Fa.Berker im Einsatz hatte/habe.

Da ich bei diesen Geräten aber mit der Istwert-
messung unzufrieden war (sehr träge) habe ich
mich nach Alternativen umgesehen.

Dabei bin ich auf den 6124 von BJ gestoßen.
Nun aber zu den Vorteilen.

1. Die Messung der Raumtemp ist genauer und schneller. Das heisst das sich die Istwertanzeige z.B. beim Lüften schneller anpasst.

2. Das beleuchtete Display!!!
- zeigt die Isttemperatur an
- zeigt bei Sollwertverstellung den neuen Sollwert an
- zeigt die aktuelle Betriebsart an.
- zeigt auf Wunsch Datum und Zeit an (hab ich aber noch nicht hinbekommen!!)
- Anzeige kann in der ETS verändert werden
- Displaybeleuchtung ist optional über eigenes Objket schaltbar

3. Da der Sollwert über Wippentaster geändert wird, kann er auf wunsch bei empfang eines neuen Sollwerts über den Bus Rückgesetzt werden. Dieses Problem habe ich mit den Poti´s meiner "alten" RTR´s wenn jemand die Temp mit der Vorortbedienung anhebt und man dieses vergisst, heizt man eventuell unnötig.

4. Es ist ein Objekt für Beschattung vorhanden. Man kann also bei einer einstellbaren Temp z.B. die Rollos runter fahren.

So das war´s eigentlich... Aber ich denke das sind gute Gründe dieses Teil mal anzutesten...

Gruß
Paule

Paule
28.03.03, 15:51
Hallo zusammen,

Datum und Zeit werden jetzt auch korrekt auf dem Display des RTR 6124 angezeigt.:D :D :D

Ich hatte vergessen im MT 701 die Adressen Datum und Zeit über den TimerTick zyklisch zu senden!!

Gruß
Paule