Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Tasterschnittstelle: Erfahrungen mit Leitungslänge?
Hallo,
ich möchte Fensterkontakte per 4fach-Tasterschnittstelle auswerten, und leider komme ich mit 5 Metern Kabel nicht aus.
Welche Tasterschnittstelle schafft erfahrungsgemäß die größte Leitungslänge?
Außerdem wäre es schön, wenn ich bei dieser Tasterschnittstelle 2 Eingänge auf "Schalten" und 2 auf "Jalousie" programmieren könnte.
Hat jemand einen Tipp?
Danke im voraus, flavius
hello Flavius,
Die max. leitungslänge ist bei den tasterschnittstelle von Merten 7,5m mit verdrilter, ungeschirmter leitung. Mehr verlängeren ohne garantie is moglich. Normal is +/- 10m kein problem.
alternativ is eine binäreingang up (leitungslange 50m).
Die gewünste softwarefunktionen sind sicher möglich.
(with excuses for my German)
Greetz,
Rik
...
Außerdem wäre es schön, wenn ich bei ...
Erstmal Hallo,
und ausserdem wäre es schön, wenn Du die Forumssuche bemühen würdest;)
Tasterschnittstelle+Länge (http://www.eib-userclub.de/forum/showthread.php?t=4114)
(Ging übrigens auch um Fensterkontakte);)
oder hier (http://www.eib-userclub.de/forum/showthread.php?t=6326)
Hallo,
1. Hab mit ner ABB US/U4.2 ne Leitungslänge von 18m bei mir bewerkstelligt.
2. Kanäle können mit unterschiedlichen Schaltungsarten belegt werden !
Gruß Andre
Dieter Koch
10.01.07, 08:05
Nimm doch einfach Tasterschnittstellen 2-fach. Die kosten zwar etwas mehr als die Hälfte, Du sparst aber erheblich Montagearbeiten.
Gruß
Dieter
In der Applikation kannst Du ohne Probleme die Jalous fahren. Aber darauf achten, dass pro Richtung ein Kanal benötigt wird. wie Du sagst, für eine Jalou, 2 Kanäle.
Grüße
Erstmal vielen Dank für die vielen schnellen Antworten! :)
(Die Forumssuche hatte ich tatsächlich vorher benutzt, aber nicht genügend Details gefunden.)
@dr-tube:
Hallo,
1. Hab mit ner ABB US/U4.2 ne Leitungslänge von 18m bei mir bewerkstelligt.
2. Kanäle können mit unterschiedlichen Schaltungsarten belegt werden !
Gruß Andre
Hört sich gut an, das würde für meinen Fall ausreichen. Welchen Leitungsquerschnitt hast du verwendet?
Gruß, flavius
Hallo,
offiziell kannste die Leitungen laut ABB auf 10m verlängern.Nicht angegeben ist der Querschnitt.Geht man aber von den Anschlußleitungen der Schnittstelle aus,dann müßte sich die Aussage auf ne 0,6er Leitung beziehen.
Ich habe bei mir 0,8 verlegt !
Mit einer 4-fach US/U könntest Du 2 Fenster überwachen und 2 Jalousien ansteuern (je im 1-Tasterbetrieb ).
Gruß Andre
Hallo flavius
Ich selber habe die Binäreingänge von Möller für meine Reedkontakte
Leitungslänge max. 100m !!:)
http://www.moeller.at/de/buildings/xcomfort/eib/eibmini_produkte4.html
Produktdatenbank runterladen und Applikation anschauen
gruß guluma
Powered by vBulletin® Version 4.2.4 Copyright ©2024 Adduco Digital e.K. und vBulletin Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.