08.01.07, 20:29
kann mir jemand sagen ob ich mit denn kompunenten auch dimmen kann mann sagte mir das,dass geht aber ich habe das nicht hin bekommen und jetzt weis ich nicht mehr weiter:confused:

1. Spannungsversorgung N 125/21 (230V/640mA)
Bestellnummer: 5WG1 125-1AB21

2. Schnittstelle N 148 RS232
Bestellnummer: 5WG1 148-1AB02

3. Binäreingang N 260
Bestellnummer: 5WG1 260-1_B01

4. Binärausgang N 561
Bestellnummer: 5WG1 561-1AB01

5. Zeitbaustein N 302
Bestellnummer: 5WG1 302-1AB01

6. Busankoppler UP 110/03
Bestellnummer: 5WG1 110-2AB036.

7. Taster 4-fach UP 287 DELTA style
Bestellnummer: 5WG1 287-2AB_1

EIB-Freak
08.01.07, 20:43
Was du hast ist eine Grundkonfiguration von KNX/EIB, was fehlt ist ein Dimmaktor.

Mit dem Binäreingang (dort angeschlossenen Konventionellen Tastern) und dem Taster 4-fach und entsprechender Applikation ist Dimmen möglich (wenn ein Dimmaktor oder Steuerbaustein oder DALI-Gateway vorhanden ist).

Michel
08.01.07, 20:50
Spannungsversorgung -> kann nicht dimmen
Schnittstelle -> kann nicht dimmen
Binäreingang -> kann nicht dimmen
Binärausgang -> kann nicht dimmen
Zeitbaustein -> kann nicht dimmen
Busankoppler -> kann nicht dimmen
Taster -> kann nicht dimmenWas hier fehlt ist ein Dimm(aktor) :D !

PeterPan
08.01.07, 21:14
.. wenn er einen Dimmaktor dazu kauft.

5WG1 528-1AB02 oder
5WG1 527-1AB02 oder
5WG1 525-2AB01 (Unterputzvariante).

Gruss
PeterPan

derSCHÜLER Pada
11.01.07, 23:09
danke das ist die bestätigung hat mir viel geholfen