Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : RT-Bedienung



Utoquai
03.01.07, 18:54
Servus beisammen,

ich habe bei mir mehrere Gira TS2+ im Einsatz.
Beim Verlassen der Wohnung würde ich gern ein Knöpfen drücken und damit den TS2+ mitteilen, dass ich die Absenkung wünsche.
Da ich im Flur keinen Heizkörper hab, ist dort auch kein TS2+ vorhanden. Die Abwesendmeldung müsste ich also irgendwie anders realisieren.
Auf der Suche nach der Lösung habe ich die Suchfunktion bzw. Google wohl nicht mit den richtigen Suchwörtern gefüttert. Hab also leider keinen nützliche Info erhalten.


Vielen Dank im voraus

Stefan

eibmeier
03.01.07, 19:02
Die Umschaltung zwischen Komfort/Standby ist ein 1 Bit Objekt und kann mit jeden normalen TS gesendet werden (muss auch kein TS 2+ sein).

Kurzform:

neue GA anlegen "Standby/Komfort für alle RT"
allen gewünschten RT diese GA verpassen
einer Taste (Sender) ebenfalls die GA verpassenfertig! Es muss nur die Prioritätenfolge beachtet werden...

In der Regel:

prio 1 = Frost/Hitzeschutz (oberster Prio)
prio 2 = Umschaltung Standby (0) / Komfort (1)
prio 3 = Nacht (1) / Standby (0)

gruss
eibmeier

Utoquai
03.01.07, 19:23
Danke für die schnelle und verständliche Antwort.

Stefan

EIB-Freak
03.01.07, 19:35
Und wenn die Betriebsartenumschaltung über das Konnex-Objekt (1byte) gemacht wird muss einfach ein TS als Wertgeber programmiert werden.

DJGockel
05.01.07, 06:35
eibmeier:
Die Umschaltung zwischen Komfort/Standby ist ein 1 Bit Objekt und kann mit jeden normalen TS gesendet werden (muss auch kein TS 2+ sein).

Kurzform:

neue GA anlegen "Standby/Komfort für alle RT"
allen gewünschten RT diese GA verpassen
einer Taste (Sender) ebenfalls die GA verpassenfertig! Es muss nur die Prioritätenfolge beachtet werden...

In der Regel:
prio 1 = Frost/Hitzeschutz (oberster Prio)
prio 2 = Umschaltung Standby (0) / Komfort (1)
prio 3 = Nacht (1) / Standby (0)

@eibmeier
auf welches Objekt des TS2+ muß dieses Bit gelegt werden? Hast Du damit den Präsenzeingang gemeint?
Was bedeutet Prioritätenfolge?

Grüße aus dem schönem Ederbergland!
DJGockel

eibmeier
05.01.07, 09:53
Hi DJGockel,

Was bedeutet Prioritätenfolge?

prio 1 = Wenn Frost/Hitzeschutz (oberster Prio) log 1 (Fenster auf) ist, dann ist alles andere (Komfort/Standby...) egal, dann ist Froststellung (i.n.R. 7°C)
prio 2 = Um eine Umschaltung Standby (0) / Komfort (1) machen zu können, MUSS also das Frostobjekt vorher log 0 sein (wenn nicht verwendet/verknüpft ist es das sowieso)
prio 3 = Nacht (1) / Standby (0) Um auf "Nachtabsenkung schalten zu können muss vorher auf Standby geschaltet werden, erst dann kann die Nachtabsenkung mit log 1 aktiviert werden. Geht die Nachanbesenkung auf log 0 (aus), dann wird der RT wieder in Stellung Standby geschaltet.
Am besten mal rumprobieren...


Soweit zu den Prioritäten!

auf welches Objekt des TS2+ muß dieses Bit gelegt werden? Hast Du damit den Präsenzeingang gemeint?

Beim TS2 + sind die Umschaltobjekte Komfort und Standby nicht zusammengelegt, also 2 getrennte Objekte. Das bedeutet Log 1 auf Komfortbetrieb und der RT geht in Komfortbetrieb. Log 0 schaltet zurück. Dito bei den anderen...

gruss
eibmeier

Gaston
05.01.07, 10:28
Beim TS2+ oder RCD oder anderen neuen RTRs sollte man sich zuallererst einmal überlegen welche Umschaltung man haben will, die "alte" per Bits wie hier beschrieben, oder die KNX Variante per byte.

Beide Methoden haben Ihre Vor- und Nachteile ich denke aber dass in den meisten Fällen heute die KNX Variante zum Einsatzt kommt.

Hierzu kommt ein anderes Problem nähmlich das automatische umschalten (Zeitschaltuhr):

Was passiert bei einem Bus Reset (Spannungsausfall) dann schalten die RTRs in einen voreingestellten Modus also nicht unbedingt in den Modus in dem sie waren. Somit kann es unter Umständen ungewollt kalt (oder warm) werden.

Die Lösung ist die Schaltuhr auf zyklisches senden zu setzen somit wird der alte Modus nach einer definierten Zeit wieder eingestellt.

Daraus resultiert ein neues Problem: Was aber wenn auch andere Umschaltungen vornehmen will (z.B. Frostschutz wenn fenster "auf") dann wird dieser Modus wieder nach einiger Zeit von der Schaltuhr überschrieben.

Zugegeben im Bit-Modus wäre dises Beispiel kein problem da die Frostschutz umschaltung Ihr eigenes Bit und höchste Priorität hat. Aber bei der Komfort/Standby umschaltung sieht es schon anders aus.

Beim KNX-Byte-Modus git es i.d.R. ein Zwangsobjekt das man dann verwenden kann.

Problem gelöst ? Nich unbedingt, da diese umschaltung (per Fenster) automatisch erfolgt kann sie asynchron zu den Wünschen der Bewohner schalten. Z.B.: Schaltuhr: Standby (Objekt1) -> Benutzer schaltet manuell auf: Komfort (Zwangsführung, wegen Zyklisch senden von Schaltuhr). Nun wird das Fenster auf gemacht: Frostschutz überschreibt Zwangsführung, und beim schliessen des Fenster (Zwangsführung=0) wird wieder auf Standby geschaltet.

Bei mir habe ich das folgendermassen gelöst:

KNX-Byte Umschaltung
Zeitschaltuhr nicht zyklisch senden
Zeitschaltuhr -> Umschaltobjekt
Alle manuellen umschaltungen -> Umschaltobjekt
Alle automatischen umschaltungen -> Zwangsführung (diese verriegeln sich ggf. gegenseitig)
Der Homeserver sendet alle 15 Minuten in einer Sequenz (1 Wert alle 10 Sekunden) die Umschaltobjekte so wie er sie kennt.Wichtig: Bei meinen RCDs war defaultmässig (ich glaube bei den neuen Versionen der Applikation ist das nicht mehr so) das Ü-Flag des Umschatobjekts gesetzt. Das Resultat war dass bei einem Bus Reset der RCD seinen aktuellen (also default) Wert auf den Bus sendete und somit der HS diesen von nun an sendete, was natürlich genau das Gegenteil war von dem was ich wollte. Ü-Flag gelöscht und schon läufts.

Gruss,
Gaston

DJGockel
05.01.07, 10:33
@eibmeier
ach so, ja jetzt ist mir das klar mit der Prioritätenfolge, danke.

Das es extra Objekte (Komfort, Standby,...) gibt, ist mir noch garnicht aufgefallen! Ich habe es bei mir wie folgt gelöst:

4 Zentralgruppen:
Komfort
Standby
Nacht
Frost

in jede Gruppe das Konnex-Objekt (1byte) der gewünschten TS2+ und mit einer 4 Kanal Schaltuhr sende ich nun zu verschiedenen Zeiten die jeweiligen Werte!

Außerdem habe ich in den jeweiligen Räumen eine Taste des TS2+ als Präsenztaste deklariert und schalte dort dann direkt zwischen dem Komfort- & Standby-Betrieb -> ist die Heizung eingeschaltet (Komfort) signalisiere ich das zusätzlich durch die Status LED dieser Taste an.
Das funzt soweit ganz Gut :) naja bis auf eine Sache:
Werden die TS2+ Zentral durch die Schaltuhr (Konnex-Objekt) in den Komfort-Betrieb geschaltet, bleibt leider die Status-LED der Präsenztaste aus :( gibt es hierfür evtl. auch eine Lösung?
LG
DJGockel

q098501
05.01.07, 14:26
Hi DJGockel,

dann repräsentiert deine Status-LED aber den Komfort-Betrieb und nicht mehr die Präsenz...

Den Status ( = Komfort-Betrieb ) kann der TS2+ auch als 1-Bit Wert ausgeben ( was er genau signalisiert ist parametrisierbar ). Ob allerdings die Status-LED bei Parametrisierung einer Präsenztaste als eignes Objekt zur Verfügung steht kann ich von hier nicht sagen.

Falls ja, sollte es machbar sein. Falls nein :eek:

Gruß
Peter

DJGockel
05.01.07, 20:24
Hallo Peter,

dann repräsentiert deine Status-LED aber den Komfort-Betrieb und nicht mehr die Präsenz...

... sorry so hatte ich das auch gemeint! :D

Den Status ( = Komfort-Betrieb ) kann der TS2+ auch als 1-Bit Wert ausgeben ( was er genau signalisiert ist parametrisierbar ). Ob allerdings die Status-LED bei Parametrisierung einer Präsenztaste als eignes Objekt zur Verfügung steht kann ich von hier nicht sagen.

Meinst Du das Bit Reglerstatus?
Nee leider ist die Status-LED der Präsenztaste nicht als Objekt verfügbar, sonst hätte ich ja diese mit dem Bit Reglerstatus (Komfort) einschalten können, oder? Gibt es sonst noch eine Lösung?

Gruß
DJGockel

q098501
05.01.07, 22:16
Hi DJGockel,

Meinst Du das Bit Reglerstatus?

Ja, also Objekt 36. Das sollte Komfort signalisieren, wenn der "Status Regler" auf "Einzelnen Zustand übertragen" und "Einzel Status" auf "Komfortbetrieb aktiv" parametrisiert ist.

Zusärtzlich parametrisierst du die Taste NICHT als Präsenztaste sondern einfach alst Taster mit einer UM Funktion ( siehe Screenshot 1 ). Damit erhälst du ein die Möglichkeit die Status-LED zu steuern.

Dieser Taste verpasst du eine "sendende GA" für "Komfort im Zimmer ein / 6/7/9". Die GA kommt zusätzlich auf das Objekt 28 ( Betriebsmodus-Umschaltung = über 4x1-Bit).

Dann noch den "Status Regler" auf "Einzelnen Zustand übertragen" und den "Einzel Status" auf "Komfortbetrieb aktiv" parametrisieren.

Eine 2. GA ( "Komfort aktiv 6/7/8" ) auf Objekt 36 und als 2te GA auf den Taster .

Habe das gGanze nicht "live" ausprobiert, könnte aber funktionieren. ;)

Ich hoffe die Screenshots funktionieren und helfen meine schlechte Erklärung zu verstehen. Deshalb bitte auch nochmals die Flags überprüfen, habe ich hierbei vernachlässigt. :eek:

@Gaston:

Nutzt du zur man. Umschaltung das Objekt 28 oder das Zwangsobjekt 32 ?
Mit dem letzteren habe ich nämlich ein Problem für das der Thread http://www.knx-professionals.de/forum/showthread.php?t=4634 leider keine Antwort brachte. :confused:
Der "Reset" über den Wert "$00" funktioniert leider nicht wie es nach m. E. sollte. Wäre für jede Hilfe dankbar.

Gruß
Peter

DJGockel
06.01.07, 20:21
Hi Peter,


Ja, also Objekt 36. Das sollte Komfort signalisieren, wenn der "Status Regler" auf "Einzelnen Zustand übertragen" und "Einzel Status" auf "Komfortbetrieb aktiv" parametrisiert ist.

Zusärtzlich parametrisierst du die Taste NICHT als Präsenztaste sondern einfach alst Taster mit einer UM Funktion ( siehe Screenshot 1 ). Damit erhälst du ein die Möglichkeit die Status-LED zu steuern.

Dieser Taste verpasst du eine "sendende GA" für "Komfort im Zimmer ein / 6/7/9". Die GA kommt zusätzlich auf das Objekt 28 ( Betriebsmodus-Umschaltung = über 4x1-Bit).

Eine 2. GA ( "Komfort aktiv 6/7/8" ) auf Objekt 36 und als 2te GA auf den Taster .


Also ich habe die Taste des TS2+ auf UM mal über das Objekt 33 "Präsenzobjekt" und zusätzl. GA mit Reglerstatus "Komfortbetrieb" funzt soweit!
Die Zentrale Umschaltung ist erstmal bei der 1byte Variante geblieben, anschliessend habe ich dann mal die Betriebsmodie mit dem PC zwischen Komfort/Standby hin und her geschaltet die Status-LED hat geschaltet so wie sie sollte. :)

Aber dann habe ich versucht, den Zentral eingeschalteten Komfortbetrieb auf Standby am TS2+ direkt mit der Taste umzuschalten aber er hat überhaubt nicht reagiert :confused:

Kann es sein, dass der TS2+ nach der Umschaltung über Betriebs-Konnex eine Zeit lang gesperrt ist?

Oder liegt es an der 1Byte Variante?

Gruß
DJGockel

q098501
07.01.07, 11:15
Hi DJGockel,

Also, ich verstehe deinen Aufbau/dein Vorhaben folgendermassen:

Du schaltest zentral per Uhr über 1-byte ( Objekt 28) zwischen Nacht/Standby/Komfort.
Eine Taste wirkt zusätzlich auf Präsenzobjekt (33)
Die Status-Led der Taste soll den Komfortbetrieb signalisieren
du möchtest mit der Taste einen eingeschalteten Komfortstatus auf Standby zurückschaltenDas kann m.E. nicht funktionieren, da das Präsenzobjekt bei eingeschaltetem Komfortbetrieb keine Wirkung hat.
Somit hilft es auch nicht, die Präsenz "zu entfernen".

Das Grundproblem liegt wohl in der "Vermischung" zwischen Betriebsartenumschaltung und Präsenz.

Ich denke du musst dich zwischen 2 Alternativen entscheiden:

du schaltest per Uhr zwischen den Betriebsarten um und kannst per Präsenztaste eine manuelle Umschaltung auf Komfort bzw. Komfortverlängerung erzwingen.
Dann signalisiert die LED aber immer den Präsenzstatus und nicht den Komfortbetrieb.
du schaltest, wie oben, automatisch die Betriebsarten um möchtest aber immer manuell auf Komfort schalten können.
Hierbei soll die LED den eingeschateten Komfortbetrieb signalisieren.Bei Alternative 2 musst du, ohne zusätzliche Logik, wohl auch die 1-Bit Betriebsartenumschaltung benutzen.

Gruß
Peter

DJGockel
07.01.07, 13:29
Hallo Peter,


Also, ich verstehe deinen Aufbau/dein Vorhaben folgendermassen:

Du schaltest zentral per Uhr über 1-byte ( Objekt 28) zwischen Nacht/Standby/Komfort.
Eine Taste wirkt zusätzlich auf Präsenzobjekt (33)
Die Status-Led der Taste soll den Komfortbetrieb signalisieren
du möchtest mit der Taste einen eingeschalteten Komfortstatus auf Standby zurückschalten -> und umgekehrt!
Genau so stelle ich mir die Funktion des TS2+ vor!

Also ich habe folgendes herraus gefunden, wenn ein Zentralbefehl über Uhr od. Sendebefehl per PC erfolgt ist, hat das Präsenzobjekt (33) eine Zeit x (hab jetzt nicht geschaut wie lange) keine Wirkung.
Erst nach Zeit x kann ich über das Präsenzobjekt die Betriebsart von Komfort/Standby oder umgekehrt wieder ändern :confused:

Also ich habe als Versuch mal Deine halbe Lösung programmiert: TS2+ Taste als Um, sendendes Objekt auf Objekt 33 und lesendes Objekt auf Reglerstatus "Komfort" . Betriebsmodie wie gehabt 1Byte.
Muß jetzt abwarten bis der nächste Zentralbefehl von der Uhr kommt, um zu testen ob der gewünschte Effekt eintritt. Ich werde natürlich weiter Berichten.
Peter ich danke Dir für Deine Mühe!
Gruß
DJGockel

Gaston
07.01.07, 17:57
Aber dann habe ich versucht, den Zentral eingeschalteten Komfortbetrieb auf Standby am TS2+ direkt mit der Taste umzuschalten aber er hat überhaubt nicht reagiert :confused:

Kann es sein, dass der TS2+ nach der Umschaltung über Betriebs-Konnex eine Zeit lang gesperrt ist?

Oder liegt es an der 1Byte Variante?

Gruß
DJGockel

Es gibt Geräte (so z.B. der RCD der aus der gleichen Schmiede wie der TS2+ kommt) die reagieren auf interne Telegramme erst dann wenn sie ein ACK auf dem Bus sehen !!!

Das heisst wenn Du mit einer Taste am RTR den Betriebsmodusumschaltest und sonst hört kein Gerät auf die Gruppenadresse dann funktioniert es deshalb u.U. nicht.

In deinem Fall hört die Schaltuhr ja wohl auf diese Gruppenadresse (es sei denn Du hast eine andere verwendet), aber vieleicht sendet die Uhr kein ACK weil sie das mithören eigentlich nicht interessiert.

Fazit: Im Zewifelsfall einfach die Tests von einem anderen Taster aus machen.

Gruss,
Gaston

q098501
07.01.07, 21:37
Hallo,

das von Gaston beschiebene Zeitverhalten kenn ich nicht, aber die anhängene Grafik aus der techn. Doku zum Ts2+ von Gira ( Site 57) gibt mir keinen Hinweis darauf, dass ein eingestellter Komfortmodus über die Präsenztaste "ausgeschaltet" werden könnte.

Aber vieleicht täusche ich mich ja auch ... :o

Gruß
Peter

Gaston
07.01.07, 23:03
Aber vieleicht täusche ich mich ja auch ... :o


Ne ne, Du hast schon recht, per Präsenztaster geht das nicht :). Deshalb muss er ja das KNX-Byte der Uhr "überschreiben", so hab ich zumindest diesen Satz verstanden gehabt:



Aber dann habe ich versucht, den Zentral eingeschalteten Komfortbetrieb auf Standby am TS2+ direkt mit der Taste umzuschalten aber er hat überhaubt nicht reagiert :confused:



Ich hatte die ganzen Tests allerdings nur überflogen das heisst ich wollte nur darauf hinweisen dass es zu diesem Problem kommen kann wenn man versucht innerhalb des gleiche Geräts ein "Sender" mit einem "Empfänger" zu verbinden.

Diese Problem kann man ausssachliessne in dem man die Umschalttelegramme einfach von einem anderen Taster aus sendet. Wenn dann alles funzt wie gewollt kann man es dann am TS2+ selbst probieren.

Gruss,
Gaston

PeterPan
08.01.07, 01:20
... Müsste hier in Zürich sein... odrrr? Direkt am See, Streetparade-Startpunkt...

Luag amal (http://map.search.ch/8032-zuerich/utoquai?poi=verkehr,gastro)

Gruss
PeterPan

Utoquai
08.01.07, 15:59
... Müsste hier in Zürich sein... odrrr? Direkt am See, Streetparade-Startpunkt...

Richtig, zumindest 2006 war Utoqai der Startpunkt.

Der Name kam aber a bissal anders zustande. Hat eher was mim Bad zu tun.

Aber die Streetparade (2005) war der Anlass....


Gruß

Stefan

DJGockel
09.01.07, 06:36
Hallöchen zusammen,
So nach langen hin und her habe ich mich mit folgender Variante abgefunden:

Ich schalte zentral per Uhr, Zentral AUS, oder TAG-/NACHT- Betrieb über 1-byte ( Objekt 28) zwischen Nacht/Standby/Komfort & Frostschutz.
Eine Taste (3) des TS2+ wirkt als Taster (UM) auf das Präsenzobjekt (33) -> umschalten zwischen Standby nach Komfort u. Komfortverlängerung um 60min bei Nachtbetrieb
Die Status-LED dieser Taste signalisiert mir den KomfortbetriebLeider kann ich bei dieser Variante einen zentral über Objekt 28 eingeschaltetem Komfortbetrieb nicht mit der (Präsenz-) Taste nach Standby schalten, aber damit kann ich leben. Denn ich habe mir in jeder Etage die Möglichkeit geschaffen zentral per Taster alle TS2+ über Objekt 28 in Standby zu schalten.

Ich dickes Danke an alle die mir bis zu dieser Lösung geholfen haben. Ihr seit super!

Grüße aus dem Ederbergland
DJGockel