PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Bj 6120 U-101



**ari
30.12.06, 16:39
Hallo,
habe einen BJ 6120 U-101 Busankoppler zu dem ich keine Infos habe. Konnte auch in der Historie bei BJ nichts finden. Beim Inbetriebnehmen erscheint inkompatible BCU-Version $0012 (erforderlich$0013) . Kann mir da ein Fachmann helfen?

EIB-Freak
30.12.06, 16:55
Moin,

dir ist bekannt, dass der Busankoppler niemals in das ETS-Projekt eingefügt wird?

Du musst in der ETS das Gerät mit der jeweiligen Applikation einfügen, welches du auf den Busankoppler steckst.

Beim Parametrieren werden dann die Parameter des Aufsatzes eingestellt, beim Programmieren wird die Prog-Taste am Busankoppler gedrückt (einmalig).

Schon mal im EIB Wiki nachgelesen ?
www.eib-home.de studiert ? :)

tweky
31.12.06, 13:45
Mir scheint es so als deine Applikation eine BCU 6120-102 verlangt.

Kaffeetrinker
31.12.06, 19:35
Wenn das mit der Applikation draufspielen auch nicht geht und du immer noch die Fehlermeldung bekommst, kann es sein das du eine alte ETS Version hast, die denm BCU Typ nicht erkennt. Musste dann Updaten