PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Schalten und Statusrückmeldung



arosy
21.12.06, 21:39
Moin,
lacht mich nicht aus aber ich glaube ich leide unter weihnachtlicher Verwirrung.
Eigentlich wollte ich nur meine Visu etwas aufräumen und nun bekomme ich keine Rückmeldung von meinen Lampen mehr.Z.B. habe ich hier F&G UP-Aktoren mit der Applikation 2BA-Bin-5213-11. Versehen mit je einem Objekt für Schalten und Status. Beim Status sindd die Flags KLÜA gesetzt.
Wenn ich jetzt auf den Bus schaue sehe ich nur das Schalttelegramm, aber kein Status. Bei Abfrage des Statusobjektes erhalte ich die korrekte Antwort.
Also jetzt die Preisfrage: sollte das Statusobjekt bei Änderung nicht automatisch auf den Bus gesendet werden?

cu
Andreas

Matthias Schmidt
21.12.06, 22:20
Also jetzt die Preisfrage: sollte das Statusobjekt bei Änderung nicht automatisch auf den Bus gesendet werden?

cu
Andreas

Je nachdem. Erstens, wenn der Aktor das kann und zweitens, wenn es auch so parametriert ist.

arosy
21.12.06, 22:54
Je nachdem. Erstens, wenn der Aktor das kann und zweitens, wenn es auch so parametriert ist.


Erstens scheint die Frage zu sein. Nur bei Applikation 5214 sind in der Beschreibung die Statusobjekte aufgeführt. Allerdings ändert sich am Ergebnis auch mit dieser Applikationnichts.

Zweitens ist bei den Parametern nichts zu den Statusobjekten enthalten. Nur wofür werden sie dann angelegt?:confused:

cu
Andreas

GLT
22.12.06, 01:24
....
Eigentlich wollte ich nur meine Visu etwas aufräumen und nun bekomme ich keine Rückmeldung von meinen Lampen mehr.....
D.h. vorher gings - und du hast nun in der Visu das Abfragen "verwurschtelt", da eine Änderung an den Aktoren zu dem Zeitpunkt ja nicht vorgenommen wurde.

Bist Du dir wirklich sicher, das Du bis dato den Status des Schaltobjektes visualisiert hattest und nicht der Schalt-GA? Sowas kommt oft dann auf, wenn man nach Änderungen feststellt, das danach irgendwas fehlt.

arosy
22.12.06, 14:08
Bist Du dir wirklich sicher, das Du bis dato den Status des Schaltobjektes visualisiert hattest und nicht der Schalt-GA?



Da bin ich mir ganz sicher, vorher in der Visu war das Schaltobjekt. Denn das war eines der Ziele beim aufräumen, weil ich möchte auf der Visu sehen was der Aktor gemacht hat und nicht was was ich ihm geschickt habe. Und ich hatte beim Einbau eine andere Applikation ohne Status, die ich in der Vergangenheit schon getauscht hatte. Nur für die Visu hatte ich mir die Zeit noch nicht genommen.

cu
Andreas

GLT
22.12.06, 14:15
Da bin ich mir ganz sicher, vorher in der Visu war das Schaltobjekt. Denn das war eines der Ziele beim aufräumen, weil ich möchte auf der Visu sehen was der Aktor gemacht hat und nicht was was ich ihm geschickt habe....
Verstehe ich so, als wenn Du nicht den Status visualisiert hattest.:confused:

Welche Visu hast Du?

arosy
22.12.06, 14:22
Nein, ich hatte das Schaltobjekt auf der Visu, weil bei der Applikation die ich zuerst auf dem Aktor laufen hatte kein Statusobjekt vorhanden war.

>Welche Visu hast Du?

Den HS latürnich.:D

cu
Andreas

Kaucher
22.12.06, 15:25
Hi arosy,

der Aktor kann das schlicht und ergreifend nicht !

Das Statusobjekt kann nur gelesen werden, sendet aber nicht von sich aus, wenn es sich ändert.
Das wird auch nicht besser, wenn Du die Flags setzt, es muß in der Applikation programmiert sein.

Guck mal hier (ftp://ftp.moeller.net/BUILDING/SOFTWARE/EIB/d_appl_eaus.zip) auf Seite 5/8.

In der Beschreibung steht überall nur 'lesen', auch die Flags sitzen in der Grundeinstellung entsprechend.

Ist zwar lästig, hab aber auch so ein paar (ältere) Aktoren, die leider nur gelesen werden können.:(

Gruß Jörg

arosy
22.12.06, 16:21
Ist zwar lästig, hab aber auch so ein paar (ältere) Aktoren, die leider nur gelesen werden können.:(



Vielen Dank, wer lesen und suchen kann wäre mal wieder im Vorteil.:rolleyes:

Aber zum Thema älter ist wieder relativ. Die werden heute so aktuell verkauft und zum nachrüsten für Lampen fand ich die nicht so verkehrt.

Also vielen Dank und allen noch ein frohes Fest, ich werd mich nach her wieder um meine Visu und die Watchnobjekte kümmern.

cu
Andreas