PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Kaskadierung vom Ringspeicher (Text) mit Timestamp im HS



Ahorn
20.12.06, 11:44
Hallo,

ich habe den Ringspeicher m.T. im Logikeditor kaskadiert.
Das funktioniert beim 2ten Ringspeicher auch noch, aber beim dritten bekomme ich keine Texte mehr.
Laut Beschreibung kann der Baustein beliebig über den Ausgang A13 Kask. ausgebaut werden.
Hat jemand den Baustein schon mehr als 2 mal kaskadiert ?

Gruß
Ahorn

Michel
20.12.06, 12:26
Antwort: Ja!

Wenn Du mehr Unterstützung brauchst, poste Screenshots, oder prüfe zunächst, ob die KO den richtigen Typ haben! :D

viceversa
20.12.06, 12:45
Es funktioniert auch bei mir.

Allerdings glaube ich mich zu erinnern, das es mit dem Ringspeicher ein Problem gab und dieser Baustein überarbeitet wurde.

Schau mal bitte auf DACOM´s Homepage und lade dir die aktuelle Version.

Ahorn
20.12.06, 14:34
Hallo viceversa,

Bingo.....das war`s, nun läuft es.
Danke euch beiden für die schnellen Antworten.

Gruß
Ahorn

P.S. Ich habe den neuen Experten (2.1.2.061109) installiert und damit kann man die Logikmodule.exe von der Dacomseite nur installieren wenn man die ghsexp21.exe Datei umbennent in die alte Bezeichnung experte.exe ?!?!

Zimmi
08.03.07, 23:12
Hallo Zusammen

Ich habe 8 Ringspeicher mit Zeitstempel zusammen geschaltet. Geht mit dem Text, aber der Zeitstempfel wird in der 6,11,16,21 usw. nicht mehr richtig übernommen. Habe den Baustein mit dem Datum vom 11.07.2005. Gibt es einen neueren?
Oder kennt auch jemand diesen Fehler.

Gruss

URS

OliverH
10.03.07, 09:42
Hallo,

wir haben es überprüft.
Im Baustein von uns und im Projekt vom Zimmi gabe es noch eine "Unsauberkeit".

Wir haben eine Update von Baustein und Doku veröffentlicht:

http://www.dacom-homeautomation.de/page.php?pageid=delogik