Hallo,

habe das Problem, dass nach dem Programmieren des Aktors die Zustände nicht mehr wie vor dem programmieren sind. Muss dann jeden Kanal wieder einschalten.
Bei den 16x Aktoren gibt es diese Probleme nicht. Vorallem während des Programmierens ändert dieser nicht den Status. Ist das normal?

Anbei die Settings.

Danke
Markus

Dieter Koch
17.12.06, 13:03
Der Akto macht genaus das, was Du ihm einprogrammiert hast.
Du must unterscheiden zwischen "Verhalten nach Busausfall" und Verhalten nach dem Programmieren.

Wenn der Bus ausfällt, erkennt das der BA und speichert im letzten Augenblick seine Werte. Bei Buswiederkehr schaut der Aktor in seinem Speicher nach und schaltet danach den Kontakt.

Wenn Du ein Gerät neu programmierst, werden alle Zustände auf Null gesetzt. Wenn das Gerät jetzt neu startet, guckt der BA im Speicher nach und erkennt eine 0. Deshalb wird der Kontakt ausgeschaltet.

Gruß
Dieter

kerberos
20.12.06, 18:38
Bei den normalen Schaltaktoren habe ich das Problem nicht. Kann ich in der ETS was umstellen, damit der Zustand vorm Programmieren wieder gilt? Hab nix gefunden :confused: