PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : SIEDLE Codeschloss an den EIB



J.Kronwitter
07.03.03, 15:35
Hallo

an ein bestehendes EIB-Projekt soll ein ebenfalls bestehendes Siedle Codeschloss COM 611-0 eingebunden werden.
Zum einen soll das Türöffnen protokolliert werden zum anderen soll über einen zweiten Code die EIB-Alarmscharfschaltung realisiert werden.
Hat jemand Erfahrung mit dem Siedle Codeschloss gemacht?

Danke vorab für die Rückmeldungen.

Joachim

eib-eg
07.03.03, 15:46
Hallo

Was machst du wen einer die Gruppenadresse kennt, keiner ist da und einer schickt über EIB ein unscharf Telegramm?
Die Unscharfschaltung würde ich aus den EIB rausnehmen, rein Sicherheitstechnisch.

Verweis auf
http://www.eib-userclub.de/forum/showthread.php?s=&threadid=390&highlight=alarmanlagen


mfg eib-eg

J.Kronwitter
07.03.03, 16:49
Hallo eib-eg


Was machst du wen einer die Gruppenadresse kennt, keiner ist da und einer schickt über EIB ein unscharf Telegramm?

Das verstehe ich nicht! Wie soll den jemand an die Gruppenadresse rankommen. Man soll ja erst mal mittels Codeschloss gar nicht in Haus kommen.
Das Codeschloss soll das "Alarmscharftelegramm" auslösen.
Es handelt sich hierbei wirklich nicht um eine Alarmanlage. Bestenfalls um eine Alarmüberwachung.
Mir geht es hier gar nicht so sehr um den Endzweck Alarm als vielmehr um die Möglichkeit mit dem Siedle Codeschloss EIB-Telegramme abzusetzen (z.B. auch für zentrales "Licht aus")

Joachim

Christian_MUC
08.03.03, 12:37
Hallo Joachim,
Am Siedle Codeschloß hängt meistens auch ein Siedle Eingangscontroller EC 602....
der hat Kontakte die nach Eingabe des entsprechenden Codes am codeschloß für 3 sek. schließen.
Das Teil hat zwei Kontakte, kann aber mit dem der Erweiterung ECE 602-0 um weitere 6 Kontakte erweitert werden.
Diese Kontakte kannst du z.B. an eine Tasterschnittstelle hängen (bei steigender Flanke ein, bei fallender keine Reaktion) und schon kannst du Telegramme per Code an der Siedle Tastatur senden.
Andersrum kannst du auch die rote Leuchtdiode vom COM 611 per Aktorkontakt über EIB Ein- bzw. Ausschalten lassen.

Grüße
Christian

J.Kronwitter
08.03.03, 12:55
Christian,

vielen Dank. Das ist genau das was ich wissen wollte. Es sieht so aus als hättest du mit dem Siedle Teil schon gearbeitet.

Wenn der Eingangscontroller zwei Kontakte nach Aussen hat dann kann man wohl dem Codeschloss zwei unterschiedliche Code´s beibringen. Ist das so?

Ich habe leider noch keine Unterlagen von Siedle über das Teil.


Joachim

Christian_MUC
08.03.03, 13:06
Hallo Joachim,
Ich habe das Teil schon öfter eingebaut und auch bei mir zuhause,
mit der Schlüsseltaste öffne ich das Gartentürchen und mit einem Code die Haustüre, am EIB habe ich es nicht hängen da ich bisher nur mein Wohnzimmer über EIB betreibe (bin armer Elektriker und habe mein Wohnzimmer bei der sanierung vereibt zm testen)
hier findest du bestimmt weitere info´s:
http://www.siedle.de/sds/html/index.html

Zu deiner Frage: Ja es können vom EC bis zu 99 Codes verwaltet werden werden, vom COM kannst dus schicken was du willst (also alle möglichen Zahlenfogen, es können bis zu 8 COM 611 an den EC angeschlossen werden, die Anzugszeit der Relais kann von 1 Sek bis 59 Min programmiert werden, der EC kann mit kennwort geschützt werden, und die Codes können 1 bis 8 stellig sein, je nach IQ der Bediener ;-)

Grüße
Christian

J.Kronwitter
10.03.03, 07:32
Hallo Christian,

Danke für Deine ausführliche Antwort. Die Links zu den Siedle Dokus haben alles klar gemacht. Ich frage mich nur noch ob die Relais am Controller einen potentialfreien Kontakt darstellen. Ich möchte diese gerne mit einem Binäreingang von ABB (Kontaktabfrage) überwachen.

Grüße Joachim

Christian_MUC
11.03.03, 19:32
Hallo Joachim,
Ja, die Kontakte sind potenzialfrei, sind als Wechlser ausgelegt, kannst also draus machen was du willst, Binäreingang mit Kontaktabfrage (am besten einen der die Abfragespannung selbst erzeugt) ist kein Problem weil du damit ja nur ca. 10 V drüberschickst.
Grüße
Christian