knx-user
11.12.06, 13:26
Hallo EIB Kollegen

hat von euch schon jemand eibfähige Wärmemengenzähler von RTS Automation auf einen HS aufgeschalltet.

Ich habe das Problem das die angezeigten Werte auf der HS Oberfläche mit der WMZ Anzeige voort überhaupt nicht zusammenstimmt.

MFG
Sc

Matthias Schmidt
11.12.06, 13:35
Falscher Datentyp im HS?

knx-user
11.12.06, 13:55
Index Funktion Datenpunkttyp Objektname

0 Messwert 4 Byte (DPT14.056=Leistung) Momentane Leistung in kWh/h
1 Rechenwert 4 Byte (DPT14.076=Volumen) Akkumuliertes Volumen in m3
2 Messwert 2 Byte (DPT9.001=Grad Celsius) Vorlauftemperatur in °C
3 Messwert 2 Byte (DPT9.001=Grad Celsius) Rücklauftemperatur in °C
4 Messwert 4 Byte (DPT14.077=Volumenfluss) Momentaner Durchfluss m3/h
5 Messwert 4 Byte (DPT14.056=Leistung) Aktueller Verbrauchswert
6 Rechenwert 4 Byte (DPT14.056=Leistung) Speicherwert zum Stichtag
7 Identifikation 14 Byte (DPT16.000=Zeichenkette
(ASCII))

Seriennummer
8 Systemstatus 2 Byte (DPT7=2 byte ohne
Vorzeichen)

Fehleranzeige

Anbei die von RTS in der Doku beschrieben Objekte

kann mir einer sagen welche EIS Typen ich da verwende

Matthias Schmidt
11.12.06, 14:01
Sehr schön, jetzt noch die Angabe, was für Datentypen du im HS verwendet hast.

Michel
11.12.06, 14:01
Guckst du im WIKI: http://eibwiki.agrodur.com/index.php?title=Datentypen

knx-user
11.12.06, 14:54
Sehr schön, jetzt noch die Angabe, was für Datentypen du im HS verwendet hast.


Hallo

EIS 11

Michel
11.12.06, 14:56
Hallo

EIS 11Wie im Wiki angegeben:
DPT 14 = EIS 9

knx-user
11.12.06, 14:59
Wie im Wiki angegeben:
DPT 14 = EIS 9

Hallo

ich habs gesehn
ich glaube ich hab den wald vor lauter bäumen nicht gefunden

danke Besten dank