Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Problem Aufschaltung Wärmemengenzähler Fa RTS auf HS
Hallo EIB Kollegen
hat von euch schon jemand eibfähige Wärmemengenzähler von RTS Automation auf einen HS aufgeschalltet.
Ich habe das Problem das die angezeigten Werte auf der HS Oberfläche mit der WMZ Anzeige voort überhaupt nicht zusammenstimmt.
MFG
Sc
Matthias Schmidt
11.12.06, 13:35
Falscher Datentyp im HS?
Index Funktion Datenpunkttyp Objektname
0 Messwert 4 Byte (DPT14.056=Leistung) Momentane Leistung in kWh/h
1 Rechenwert 4 Byte (DPT14.076=Volumen) Akkumuliertes Volumen in m3
2 Messwert 2 Byte (DPT9.001=Grad Celsius) Vorlauftemperatur in °C
3 Messwert 2 Byte (DPT9.001=Grad Celsius) Rücklauftemperatur in °C
4 Messwert 4 Byte (DPT14.077=Volumenfluss) Momentaner Durchfluss m3/h
5 Messwert 4 Byte (DPT14.056=Leistung) Aktueller Verbrauchswert
6 Rechenwert 4 Byte (DPT14.056=Leistung) Speicherwert zum Stichtag
7 Identifikation 14 Byte (DPT16.000=Zeichenkette
(ASCII))
Seriennummer
8 Systemstatus 2 Byte (DPT7=2 byte ohne
Vorzeichen)
Fehleranzeige
Anbei die von RTS in der Doku beschrieben Objekte
kann mir einer sagen welche EIS Typen ich da verwende
Matthias Schmidt
11.12.06, 14:01
Sehr schön, jetzt noch die Angabe, was für Datentypen du im HS verwendet hast.
Guckst du im WIKI: http://eibwiki.agrodur.com/index.php?title=Datentypen
Sehr schön, jetzt noch die Angabe, was für Datentypen du im HS verwendet hast.
Hallo
EIS 11
Hallo
EIS 11Wie im Wiki angegeben:
DPT 14 = EIS 9
Wie im Wiki angegeben:
DPT 14 = EIS 9
Hallo
ich habs gesehn
ich glaube ich hab den wald vor lauter bäumen nicht gefunden
danke Besten dank