Hallo

Ich hab folgendes Problem:

Schaltaktor 12x Merten 6484 93
Dimmaktor 4x Gira 1043 00
Taster 1x Merten 628060

Beim Taster hab ich Szenenmodul aktiviert, speicherbar, Szenenadresse 1 eingstellt.
Bei Szenen Aktorgruppe hab ich das erste auf Wertobjekt 8Bit Stufenlos gestellt, denn Rest auf Schaltaktor gelassen.

Beim Dimmer hab ich für den ersten Kanal Szenen freigegeben.
Szenennummer 1 zugewiesen, einen Helligkeitswert eingstellt und Speicherfunktion aktiviert.

Soweit alles in Ordnung. Denk ich mal...
Dann weise ich der Szenefunktion vom Taster eine Gruppenadresse zu.
Der Szenennebenstelle des Dimmaktor weise ich die gleiche Gruppenadresse zu.

Was mache ich jetzt mit der Funktion Szene speichern vom Taster -> auch eine Gruppenadresse zuweisen?

Und das größte Problem ist beim Schaltaktor:
Szenen aktivier ich mal, danach aktivier ich abrufbar und speicherbar.
Bei Szene 1 stelle ich für Kanal A die Funtion "Ein" ein.
Bloß woher weis der wann er schalten muß, da kann ich nirgends eine Szenenadresse einstellen.

Gibts irgenwo ne Anleitung wie man da verfahren muß?
Oder könntet ihr mir weiterhelfen :o

Danke, Marcel