Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Welche Reed Kontakte in Verbindung mit N605?



nielemic
09.12.06, 23:23
Hi,

ich bin auf der Suche nach geeigneten Reedkontakten zur Öffnungskontrolle von Fenstern. Diese sollen an den Binäreingang des N605 angeschlossen werden.

Es gibt welche von Conrad. Nur welche Spannung liegt an? Braucht der N605 ein ext. Netzteil, z.B. 24V oder liegen hier 230V an? Leider geht das aus dem techn. Doku von Siemens nicht hervor (die, die ich zumindest habe).

Die Reed von Conrad sind für max. 100V/5W ausgelegt.


Ich finde trotz Suche hierauf leider keine Antwort.

Grüße

Michael

Matthias Schmidt
10.12.06, 00:27
Der N605 ermöglicht den direkten Anschluss von Kontakten. Hilfsspannung wird nicht benötigt. Das ist auch in der Doku eindeutig beschrieben.

sven29da
10.12.06, 18:38
Der N605 ermöglicht den direkten Anschluss von Kontakten. Hilfsspannung wird nicht benötigt. Das ist auch in der Doku eindeutig beschrieben.

Und was für eine Spannung wird nun genutzt bzw. vom Aktor selber erzeugt ?
Habe nämlich das gleiche Anliegen :rolleyes:

Gruß
Sven

Matthias Schmidt
10.12.06, 18:47
Und was für eine Spannung wird nun genutzt bzw. vom Aktor selber erzeugt ?
Habe nämlich das gleiche Anliegen :rolleyes:

Gruß
Sven

Interessiert das? Wozu?

EIB-Freak
10.12.06, 20:27
Dazu noch ne kleine Info, gefunden über die Forensuche:

http://www.knx-professionals.de/forum/showpost.php?p=45897&postcount=3


Gruss,
Michael

sven29da
21.12.06, 10:17
Interessiert das? Wozu?

Wozu ? Weil meine Glasbruchmelder für lediglich max. 15V ausgelegt sind.
Wenn es keiner weis bleibt mir wohl nichts übrig als mal bei Siemens anzurufen ;) Oder liest eine "Kindermärchenperson" mit :p

Gruß
Sven