PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Bewegungsmelder



elem
20.11.06, 15:53
Hallo!! :)

Ich steh schon wieder vor einer kniffligen Frage. Hierbei geht es um die lieben Automatikschalter, Jung 3180-1A im Treppenhaus.

Ich habe nämlich 3 Automatikschalter wie folgt angeordnet:
- einer im 1. OG, Eingang Wohnung schaltet 3 Leuchten (1 Schaltaktor-Ausgang) im 1. OG und 1 Leuchte im EG (1 Schaltaktor-Ausgang)

- einer im EG, welcher das EG und 1.Stock (siehe oben) und den Keller (1 Schaltaktor-Ausgang) einschaltet

- der dritte befindet sich im Keller und dieser soll natürlich den Keller sowie das EG (siehe oben) schalten
:confused: :confused:

Ist so etwas mit Haupt- und 2 Nebenstellen realisierbar?

Vielen Dank für eure Hilfe!!
elem

Hujer
20.11.06, 19:39
Hallo Elem,

nein geht nicht.

Aus Gründen der Betriebssicherheit mach ich generell folgendes.
Alle BWM in den Einzelbetrieb und diese schalten immer "EIN" und die Zeit ist im Aktor hinterlegt.

Es gibt auch Besonderheiten.

BWM müssen auch das "AUS" schalten damit der Helligkeitssensor aktiv bleibt und sie das nächste mal korrekt wieder einschalten können. Deshalb im Aktor die Funktion "ohne manuelles AUS" freischalten. Dann fuzzt es bestimmt.

Gruß Frank

elem
20.11.06, 19:45
Hallo Frank,

ich dachte mir bereits, dass es mit Haupt- und Nebenstellen nicht funktionieren könne...aber deine Lösung klingt echt gut, und ist ehrlich gesagt sogar "leichter" realsierbar...ohne viele GPs :p

Werds mal ausprobieren.

Danke
elem