PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Kurzzeitobjekte Jalusieaktor



apollo
18.11.06, 14:06
Hallo Zusammen,

habe folgendes Problem.

Steuere ein Dachfenster über einen Jalusieaktor JA/S8.230.1M der über zwei Konzentratoreingänge (UK/S32.1) angesteuert wird.
Nun kann ich mit meiner jetzigen Programmierung das Fenster nur ganz auf oder zu fahren ohne Stop.

Habe Gruppenadressen für Fenster auf und zu angelegt.
In die entsprechende Gruppenadresse die Objekte Jalusie AUf/AB und Kurzzeitobjekt Stop Auf/Ab mit dem Jalusieaktor Auf/ab verknüpft.
Funktioniert aber nicht .
Nur Fenster voll auf oder zu.

Muß ich für Kurzzeit auf/ab und Langzeit auf /ab jeweils eine Gruppenadresse anlegen.Also 4 nicht wie bis jetzt 2??


Danke im voraus...

Gaston
18.11.06, 15:46
Aso Du braucht zwei GA, eine für Auf/Ab und eine für Stop. Du braucht i.d.R. dann 2 Taster (einer parametriert für rauf, einer für runter), auf das Kurzeitobjekt kommt die Stop GA, auf das Langzeit Objekt die Auf/Ab GA.

Nun noch die beiden GAs auf die entsprechnden 2 Objekte am Jalousie-Aktor und (fast) fertig. In den Parametern des Tasters noch die Jalousiestellzeit auf "0" stellen.

Gruss,
Gaston