PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Mal wieder "Dali"...



MosesleeDarvin
17.11.06, 15:02
Hi Eibler,

hab ne Frage zur Dalisteuerung.
Es ist ein 4x1,5 und ein JY(St)Y4x2x0,6 zum EVG gelegt worden,
nun ist entschieden worden dass Tridonic-EVG´s zum Einsatz
kommen (dimmbar über DALI). Ist es nun zulässig das D+ u. D- Signal über das Telefonkabel laufen zu lassen?
Dachte da an Querschnitt usw...

Danke schonmal für eine Antwort

Gruß
Mosi

GLT
17.11.06, 15:09
... Ist es nun zulässig das D+ u. D- Signal über das Telefonkabel laufen zu lassen?...

Die DALI-Signalleitungen führen keine SELV-Spannung und sind somit wie die Versorgungsleitungen zu behandeln - Übermittlung über Telefonkabel nicht erlaubt.

PeterPan
17.11.06, 16:20
Hallo Kollegen..

4x1.5 verstehe ich nicht ganz.

Es MUSS schon mal von vornherein die ERDE mitgeführt werden UND an den EVGs angeschlossen werden. :)

Warum GLT aber meint, dass man DALI nicht über die 4x0,6 schicken kann ist mir nicht ganz klar. :confused:

Gruss
PeterPan

MosesleeDarvin
17.11.06, 16:28
Hallo Kollegen..

4x1.5 verstehe ich nicht ganz.

4x1,5 weil nicht geplant war die Leuchtstofflampen mittels DALI zu dimmen


Warum GLT aber meint, dass man DALI nicht über die 4x0,6 schicken kann ist mir nicht ganz klar. :confused:

Hab grad nochmal nachgelesen, laut Tridonic wird über die Signalleitung keine SELV-Spannung geführt und somit ist diese nach den Richtlinien der Niederspannung zu behandeln.
Ob ich nun das 4x2x0,6 verwenden darf kann ich dir nicht sagen.

Hab aber noch ne Frage dazu: Darf man D+ u. D- vertauschen?

Gruß
Mosi

Matthias Schmidt
17.11.06, 17:23
D und D kann man vertauschen