Hallo
Als erstes vorne weg hier handelt es sich um einen Versuchsaufbau und mein erstes Projekt. Also Neuland für mich.
Ich verwende im Aufbau:
1 BJ Spg Versorgung
1 BJ USB
1 BJ Binärausgang 8 fach 6194/17
1 BJ Triton 1 fach Taster
1 BJ Triton 3 fach Taster
Meine Schritte bis jetzt:
- Gebäudestruktur angelegt
- Gebäudeteile und Räume angelegt
- Geräte eingefügt
- Geräte Parameter bearbeitet
-
im Topologiefenster:
- einen Bereich mit einer Line hinzugefügt
- dann alle Geräte in die Line eingefügt
im Gruppenadressfenster:
- Hauptgruppe und Mittelgruppe hinzugefügt
- in der Mittelgruppe die Gruppenadressen hinzugefügt
- Gruppenadresse mit den Geräten verknüpft, zugeordnet
Bis hier hin sollte es funktionieren hoffe ich jedenfalls.
USB Schnittstelle TEST OK also Verbindung steht auch
nun gehe ich auf Gebäude – programmieren – phys. Adressen programmieren
es kommt die Meldung :
Programmieren (Adr): 1.1.3 6120U-102 Busankoppler,UP Küche links
Start: 12:21:45, Ende:
Bitte Programmierknopf drücken
Nun die 100000€ Frage muß man die Busankoppler auch mit als Gerät angeben ??
Wenn ja welchen Programmierknopf drücken ??
Vielleicht kann mir ja von euch jemand weiter helfen ob ich was vergessen habe oder wo mein Fehler liegt.
THX
mfg JOE
Matthias Schmidt
09.11.06, 12:33
Nicht 100000-Euro-Frage, 1000000-mal-gefragt-Frage:
Projektiert wird das Gerät (z.B. Taster), parametriert aber nur der Busankoppler. Also nur da Drücken, nur da gibt es auch eine Taste.
Die BCU erscheint NICHT in der ETS, wird dort nicht eingefügt, sondern nur das Gerät (z.B. Taster).
Nicht 100000-Euro-Frage, 1000000-mal-gefragt-Frage:
Projektiert wird das Gerät (z.B. Taster), parametriert aber nur der Busankoppler. Also nur da Drücken, nur da gibt es auch eine Taste.
Die BCU erscheint NICHT in der ETS, wird dort nicht eingefügt, sondern nur das Gerät (z.B. Taster).
kleine Korrektur:
Im Projekt eingefügt und parametriert werden die jeweiligen Aufsätze. Programmiert über die deutlich sichtbare Prog-Taste werden die Busankoppler.
Gruss,
Michael
Hallo
Funktioniert leider nicht so wie ich das verstanden habe hmm
Als erstes programmiere ich die Phys. Adressen der Busankoppler , und des Schaltaktors, USB lässt sich nicht programmieren,
Taster werden nicht programmiert:
http://www.directupload.net/images/061109/6Yuexthj.jpg
Das funktioniert soweit, dann prgrammiere ich Applikations-Programm für Buskoppler und Aktor ??
Wie ist die genau Reihenfolge wie man normal programmiert, und ich programmiere nur im Arbeitsfenster Gebäude?? Oder soll , muss ich in einem Anderen programmieren ??
Hier eine Übersicht meines Chaos (http://www.directupload.net/images/061109/2GK2bRUP.jpg)
Gruß Joe
Also nochmal:
In der ETS wird nur der Triton eingefügt und parametriert. Der Busankoppler auf dem der Triton steckt taucht in der ETS nicht auf!
Und dem Triton wird auch die physikalische Adresse in der ETS verpasst, nicht dem Busankoppler!
Jetzt den Triton vom Busankoppler nehmen, an diesem die Programmiertaste drücken (LED leuchtet) und in der ETS die physikalische Adresse programmieren (oder physikalische Adresse und Applikation). Danach den Triton aufstecken und fortan braucht kein Programmierknopf mehr gedrückt werden.
Die Schaltaktoren haben den Busankoppler on board, aber auch einen Programmierknopf. ;)
Hi Joe,
interessierte Einsteiger finden alle wichtigen Fragen in meinem ebook Schritt für Schritt beantwortet. In meinem Grund-Lehrgang kommt unter anderem auch der Triton vor... schau mal auf meine Signatur!
Ich kann Dir gerne mal ein paar Musterseiten mailen. Bei Interesse mailto info@eib-ebook.de.
@alle Kollegen: Sorry aber ich konnte es mir nicht verkneifen! :Prost:
gruss
eibmeier
Super Daaaaaaaaaaaaaaaaannnnke
Ich muß dann wohl die 100000€ splitten :D
Es leuchtet :respekt:
Aber woher weis ich jetzt was sich programmieren lässt oder was ich muss ??
http://www.directupload.net/images/061109/sD4iV4Ll.jpg
USB zickt, gehd aber auch ohne ??
Gruß Joe
Die (USB)-Schnittstellen müssen in der Regel nicht programmiert werden (IP schon), und wenn man sie programmieren möchte einfach "lokal" anwählen.
Gruss,
Michael
Super Daaaaaaaaaaaaaaaaannnnke
Ich muß dann wohl die 100000€ splitten :D
Es leuchtet :respekt:
Dann schick mal ... :D ! Meine Bankverbindung gibt´s per PN ;) .
Super Daaaaaaaaaaaaaaaaannnnke
Ich muß dann wohl die 100000€ splitten :D
Es leuchtet :respekt:
Gratuliere zum Erfolgserlebnis!
Gratuliere zum Erfolgserlebnis!
Danke, Kleiner Schritt für die Menschheit aber ein großer für mich. :Prost:
Gruß
Hallo
So nun waren Sie wieder meine Probleme hmm:
Ich schaff es nicht einen 6164/40 Heizungsaktor die Applikation zu laden.
Physikalischeadr. kann ich programmieren mehr nicht.
Fehlermeldung: BCU 13 gefunden aber er sucht BCU 20 ... so in der Richtung ???
Nun ist extra für die Programmierung des Gerätes eine Mindestvoraussetzung der Software angegeben ETS2 V1.2A ich verwende ETS3 also kann es an dem hoffe ich nicht liegen. Ich habe auch die aktuelle vd3 von der BJ-Seite geladen ohne Erfolg. Eine älter PDB wo der 6164/40 drinnen wäre habe ich nicht gefunden.
Es steht drinnen einmal falsch programmiert dann war’s das ( Schrott )??? Oder was läuft jetzt schon wieder falsch ?? :confused:
Und wie kann ich die Physikalischen-Adressen wieder löschen wenn ich die anderes vergeben möchte. Oder z.B. einen gebrauchten Aktor verwenden möchte wo ich die Adresse nicht kenne ??
mfg Joe
Physikalischeadr. kann ich programmieren mehr nicht.
Fehlermeldung: BCU 13 gefunden aber er sucht BCU 20 ... so in der Richtung ???
Es steht drinnen einmal falsch programmiert dann war’s das ( Schrott )??? Oder was läuft jetzt schon wieder falsch ?? :confused:
mfg Joe
Hihi.. der Kollege wird panisch :)
Also, die ETS hilft sogar manchmal mit den Texten der Fehlermeldung. Somit befürchte ich, dass Du einen alten Aktor mit einer neuen Applikation laden möchtest. Wenn die ETS "BCU13" findet und eine Appikation für die "BCU20" laden möchte.
Das ist so, als würdest Du versuchen eine DVD in ein Floppylaufwerk zu schieben. Beides sind ja schliesslich Laufwerke für Speichermedien. Aber sonst unterscheidet sich die Sache erheblich.
Gruss
PeterPan
Und wie kann ich die Physikalischen-Adressen wieder löschen wenn ich die anderes vergeben möchte. Oder z.B. einen gebrauchten Aktor verwenden möchte wo ich die Adresse nicht kenne ??
Bei unbekannter Adresse --> das Gerät einfach in Deinem Projekt einfügen (natürlich mit der 100% richtigen Applikation) und einfach "drüberprogrammieren" (also einfach phys. Adr., programmieren und die Prog.-Taste drücken). Dann wird alles was drin war überschrieben.
Pys. Adr. ändern? Entweder wie oben (ändern und drüberprogrammieren) oder Gerät markieren --> Menü Inbetriebnahme --> Entladen - fertig!
gruss
eibmeier
Hy
@ PeterPan
Grins naja Panik nicht ganz aber so billig ist das Teil nun auch nicht:rolleyes:
Somit befürchte ich, dass Du einen alten Aktor mit einer neuen Applikation laden möchtest.
Nun ich finde aber keine andere Applikation. Die von der BJ-CD ist die selbe wie die von ihrer Homepage, denke ich zumindest da selbe Fehlermeldung.
Wo bekommt man den dann alte Applikationen her und wie könnte man das herrausfinden welche nun die Richtige ist.
Oder muß man die einfach durch probieren ?? Das kanns ja auch nicht sein??
@ eibmeier
THX für den Tipp werde ich sofort probieren wenn ich eine passende Applikation für meinen Aktor finde !! :o