Hallo

ich hätte eine Frage zu Wago Topjob Reihenklemmen. Die Instalations Etagenklemmen der Serie 775 werden mit 2,5mm² / 4mm² angegenben auch in der Technischen beschreibung steht einmal Querschnitt bis 2,5 mm² und einmal Querschnitt bis 4 mm² ????? kann mir jemand erklären was das zu bedeuten hat ?

warum ich eingenlich frage ist kann ich bei diesen Klemmen doppelendhülsen mit 2,5mm² (also 2x2,5mm² Aderleitung) reinstecken ? der durchmesser wird ja dann nicht wie bei 2,5mm² sein sondern mehr! oder liege ich da falsch ???

thx moonwalker :)

Norbe
30.10.06, 19:13
richtig wäre zwei Klemmen nebeneinander und ne Brücke rein , das mit den Zwillingshülsen ist nix , hab ich auch schon probiert.