Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Proface mit EIB-Adapter



Micha
29.10.06, 14:17
Hallo zusammen,

ich sitze hier seit Freitag abend und versuche ein Pro-Face GP2301S Touchpanel mittels EIB-Adapter V2 von OTTE ans laufen zu bringen.

Das erstellen der Screens ist soweit kein Problem, aber an der EIB-Anbindung beiss ich mir die Zähne aus.:confused: Datenübertragung funktioniert, wenn ich "Run" auf dem Panel drücke erscheint:
obj. plc has not been setup(21)

Die Zahlreichen Bedienungsanleitungen bringen mich auch nicht weiter.

Hat vielleicht jemand Erfahrung damit?

Gruß Micha

Dirk Hoffmann
29.10.06, 15:50
Hi Micha,
du hast entweder:
den System-Screen (Einstellungen Transfer) nicht übertragen,
oder den Treiber nicht installiert.

Sollte es noch Probleme geben, melde Dich bei mir.
Telefonnummer steht auf der Anleitung ;)

Dirk Hoffmann

Micha
29.10.06, 16:47
Danke für die schnelle Antwort,

hatte den System-Screen nicht mit übertragen!

Jetzt hab ich alle Seiten auf dem Panel, bekomme aber: PLC COM ERROR(02:FC)

was hab ich nun falsch gemacht?:o

Dirk Hoffmann
29.10.06, 16:54
Falsche Einstellung bei der Übertragungsrate!
Siehe erstmal in Online Menu nach:
Wichtig 19200,8,n,1
Danach bitte im Projekt-Manager eintragen und erneut übertragen. Diese Info steht übrings im System-Screen!
Dirk

Micha
29.10.06, 17:08
:respekt:

"Kaum macht man`s richtig, funktioniert es"

1000 Dank, Wochenende gerettet

Gruß
Micha

Micha
30.10.06, 18:50
Noch eine letzte Frage:

ich möchte eine Lichtszene (1Byte) starten,

was muss ich eingeben : 6EIS........?

und wie trage ich dann die Bitfolge ein

Bit 0,1,2 ist die Szenennummer
Bit 3,4,5 ist immer 0
Bit 6 wid nicht benutzt :confused:
Bit 7 ist zum Start der Szene (0)

Danke für die hervorragende Hilfe

Micha

Dirk Hoffmann
30.10.06, 20:07
Nein,
EIS6 wird umgerechnet (*2,55, bzw /2,55)
Ich glaube es ist EIS13, bitte siehe im Handbuch nach. Habe es gerade nicht bei der Hand
Dirk

Micha
30.10.06, 20:45
OK, EIS13 Ascii character

hab einen"Wortschalter" angelegt und bei
Wortadresse 13EIS000022 für die Gruppenadresse 0.0.22 eingegeben, aber wo und wie bitte gebe ich den 1Byte-Wert ein?
ich glaube ich stehe etwas auf dem Schlauch

Micha

Dirk Hoffmann
31.10.06, 08:26
Also, wenn du einen Wortschalter eingestellt hast, hast du direkt unter dem Adressenfeld ein Feld mit der Überschrift "Konstante", dort stellst du deinen Wert ein. Wähle am besten Wort setzen aus.
Alternativ kannst Du zu testen auch die "Tastatureingabeanzeige". Durch draufdrücken kannst du dann einen beliebigen Wert senden.
Dirk