31.03.01, 14:53
Hallo Ihr Spezialisten,

wer hat ne Möglichkeit die Theatertechnik im DMX-Standard auf den EIB umzusetzen? Ein Transfer in beide Richtungen wär die Krönung.

Danke im voraus
Dieter Koch

Hujer
31.03.01, 22:07
Hallo Dieter,
versuch es mal bei der Firma Crestron unter http://www.crestron.de Ansprechpartner Herr Hermann seine email >Hermann@crestron.de<.
Die Firma Elka hat dieses Gateway entwickelt Ansprechpartner ist Herr Kaiser(Software ist bei Elka abrufbar).
Crestron hat dieses dann noch für die eigenen Bedürfnisse angepasst.
viele Grüße aus Ebendorf

MfG Frank Hujer

Dirk Beyer
01.04.01, 11:59
Hi Frank,

ich habe sehr schlechte Erfahrungen mit dem Crestron - Gateway gemacht. Sicherlich ist es OK wenn man kleine Datenmengen übertragen will. Bei hohen Mengen, ist der Telegrammdurchsatz zu langsam. Wir haben uns dann für die Datenrichtung von Crestron zu EIB einen "Bypass" gelegt, der auch gut funktionierte.

Crestron ist letztendlich nichts anderes als eine riesige IR Fernbedienung. Von daher haben wir die Merten - Empfänger mit einer Crestron-Sendediode in eine Blackbox gelegt und konnten somit die Telegrammrate erhöhen. Funktionierte echt gut.
Vorher war das Problem, daß der Bauherr teilweise mehrere Sekunden warten mußte, bis eine Schalthandlung der Touches im EIB ausgeführt wurde, weil das Gateway blockiert war. Dies trat auf, wenn z.B. aufgrund einer Lichtszene viele Statustelegramme im Eingangspuffer lagen. Diese mussten erst abgearbeitet werden, bevor das Schalttelegramm bearbeitet wurde.

Bis dann ... Dirk

Meudenbach
01.04.01, 21:55
Hallo Dieter,

es gibt für die DMX - Steuerung auch analoge i/o´s. Die kannst Du über 0-10V Aktoren/Sensoren ansteuern. Ich habe dies für eine Lösung für 6 positionierbare Scheinwerfern (Irideon) eingesetzt. Bitte beachte, dass die DMX - Controller solche Geräte direkt positionieren können d.h. den direkten Weg berechnen und die X- Y- Z- Achsen so ansteuern, dass die Scheinwerfer immer den kürzesten Weg zu deren Position einnehmen. Die Intelligenz liegt also nicht in den anzusteuernden Geräten. Dies nachzubilden, über welches Gateway auch immer, ist äußerst schwierig und kann zu spektakulären Bewegungen der Scheinwerfern führen. Wir haben diesbezüglich die Anlage so aufgebaut, dass wir entsprechende DMX Szenencontroller eingesetzt haben und die erforderliche Sequenz oder Szene über das Gateway aufrufen. Sollte der DMX - Controller über eine RS232 ansteuerbar sein, so kann ich Dir ein Gateway über BCON programmieren. Wir haben für die AMX - Steuerung (ähnlich Creston Infos: http://www.panja.com ) ein entsprechendes bidirektionales Gateway realisiert. AMX bietet auch eine direkte Anbindung AMX/DMX.

Die Gateways von Elka habe ich auch schon kennengelernt und die Arbeitweise hat Dir der Dirk ja schon erläutert. Ergänzend sei erwähnt, dass Du das Gateway mit max. 255 Gruppenadressen füttern kannst (Ist normalerweise auch ausreichend, aber man weiß ja nie....) Weiterhin ist die Konfiguration des Gateways eine Katastrophe und es ist relativ teuer.

Um für Dich nun die beste Lösung zu finden ist es wichtig zu wissen wie viel Geräte bzw. DMX - Kanäle Du über den EIB steuern willst und welche Funktionen Du realisieren willst.

MfG

Mike