Hallo Forum,

bei einem neuen Rechner mit Visu und OPC Server 2.0 lässt sich nicht die Schnittstelle Eibnet/IP, sondern nur Eiblib/IP auswählen.
Bei anderen von uns installierten OPC Servern ist diese Schnittstelle aber vorhanden.

Woran kann das liegen?


Grüsse

plein
23.10.06, 13:32
Hallo Forum,

den Falcontreiber Runtime_emb_v1.3 hier runterladen http://www.konnex.org/knx-tools/falcon/downloads/ und ausführen, dann gehts....

Diesen Treiber bringt die ETS3D bereits mit, wenn aber keine ETS auf dem Rechner vorhanden ist, muss der eben nachinstalliert werden.

Gruss

S. De Bruyne
24.10.06, 09:34
The OPC server v2.0 does not support KNXnet/IP. It only supports the old Eiblib/IP.

KNXnet/IP may show up in the list if you have also for instance installed ETS 3; both ETS 3 and the OPC server use Falcon, and the window you see comes from Falcon. Falcon supports KNXnet/IP, but the OPC Server not yet. We are working on this.