Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : "offene" Busleitung abschliesen ?



lichtler
22.10.06, 23:52
Hallo Kollegen,

die Forumssuche hab ich ohne Erfolg zum Thema bemüht.

Leitungstopologie hab ich verstanden:
jegliche Art von Baumstruktur möglich, max Teilnehmer beachten.

Leitungslänge: max 700m zwischen dem ersten und dem letzten TN (Forums suche)

Fragen:
A)
max Leitungslänge Baumstruktur ?
(Worst Case: Netzteil / Aktoren im Schaltschrank, dann (64-Aktoren) x Stichleitung a 700m zu den anderen Komponenten)

B)
wie mit langen Stichleitungen umgehen, an denen kein Teilnehmer angeschlossen ist ? (Vorbereitung)
(Hab noch im Kopf, das bei offenen Enden Impulse reflektiert werden, während Sie an einem Abschlusswiderstand "verbraten" werden, und die Busspannung dann mit.)


Gruß Lichtler

GLT
23.10.06, 02:12
Hallo Lichter,

Baumstruktur oder Linie - is ja egal - Du musst nur die geforderten Leitungslängen einhalten

Falls Dir noch nicht bekannt - EIB-Kroner (http://www.eib-kroner.de/eib-installation_busleitung.html#eib-leitungslaengen) hat sie auf seiner HP in Kurzfassung (nebst anderen Infos) aufgelistet.

Auch Dein Problem mit den freien Adern wird behandelt.

gruss
GLT

Dieter Koch
23.10.06, 08:00
Die freien Enden einfach nur elektrisch isolieren.
Es ist kein Abschlusswiderstand erforderlich, der würde sogar noch stören und fehler produzieren.

Gruß
Dieter