Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Gira Alarmzentrale laesst sich nicht mehr programmieren
Boese Falle :eek:
Habe heute den Alarmgeber an die Alarmzentrale angeschlossen und musste Ihn schnell testen. Am schnellsten geht das wohl ueber "Ueberfall" was ich auch gemacht habe. Allerdings ohne GA auf "Reset" oder scharfschalten von Bereichen.
Also "Ueberfall" ausgeloest, und nu krieg ich das Teil nicht mehr programiert da ich kein Reset machen kann :shithappe
Eine Loesung des Problems hab ich allerdings auch noch nicht gefunden. Hoffentlich kennt hier jemand eine.
Gruss,
Gaston
Moin Gaston,
hatest du zufällig für deinen "Schnelltest" den Akku nicht angeschlossen?
Doch der war dran, aber hinterher mal abgezogen :eek:
Gruss,
Gaston
war nur so ein Verdacht.....ich bin gerade nicht im Office und kann daher nur so vage aus der Erinnerung was dazu schreiben.....
Bei der IBN der AZ kommt es auf die Richige Reihenfolge beim Anlegen der Spannungen an (Reihenfolge steht auch im Deckel) ...läuft hier was schief lässt sich die AZ (aus meiner Erinnerung heraus) u.U. nicht mehr Programmieren. , ....Reset bitte bei der Gira-Hotline erfragen, da der nicht in der BDA beschrieben ist.
Hallo!
@Gaston:
Da der Alarm-Reset und der Scharfschalt-Eingang nicht belegt ist, kannst Du den Alarm nicht zurücksetzen. Über eine 'normale' Bedienung bekommst Du die Zentrale in diesem Zustand nicht mehr angesprochen!
Du musst die Applikation anhalten. Das geht mit dem Safe-State. Also wie bekannt:
Prog.-Taste drücken und gedrückt halten - Busstecker abziehen - etwas warten - Busstecker wieder aufstecken - Prog.-Taste noch solange gedrückt halten, bis die Prog.-LED blinkt.
Nun sollte die Applikation angehalten und die Alarmzentrale wieder durch die ETS programmierbar sein.
Versuchs mal so.
Danke Dir fuer deine Muehe :) Ich werd dann mal mit Gira schauen.
@tommy
Danke fuer den Tip
Powered by vBulletin® Version 4.2.4 Copyright ©2024 Adduco Digital e.K. und vBulletin Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.