Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Heizungssteuerung EIB



engfeld
17.10.06, 23:01
Moin,Moin

Ich habe in einer Anlage ein Problem mit der Heizungsregelung. Die Stellventile fahren nur ganz auf oder ganz zu. An dem Regler (Merten) kann auch nur ganz warm oder ganz kalt eingestellt werden. Ich habe auch im Programm keinen offensichtlichen Fehler gefunden. Als Aktoren sind einfache Binärausgänge eingebaut worden.
Der Sensor ist ein Standard-Typ von Merten ohne Zeiteinstelung, sondern die Temperatur wird mittels Rad eingestellt
Hat jemand vielleicht eine Idee?

Gruß

Ulf:confused:

Michel
17.10.06, 23:19
Wenn es thermoelektrische Ventile sind, dann ist das Verhalten doch normal.

Wo genau liegt denn das Problem?

AScherff
18.10.06, 07:51
Wie Michel schrieb erst mal ganz normal....

Normale Aktoren !? Ok, wenn Dich das klick/klack nicht stört..

Normale Raumtemperaturregler (RTR) regeln dann die Temperatur über 2 Punkt-Reglung oder mittels PWM.

Da gehen die Stellventile halt auf und zu...

Regelt denn das System? Oder nicht?