ich möchte beim Bau meines Hauses Somfy Rolladenantriebe einsetzen und über EIB steuern.
Leider finde ich nur sehr wenig Info zu den Somfy EIB-Interfaces 500I/510I. Kann mir da jemand technische Infos und Preise nennen.

Gruss
Thomas

Christian_MUC
01.02.03, 19:10
Hallo Thomas,
wenn du Rolladenantriebe einbauen von somfy einbauen willst brauchst du m. E. keine Gateways von Somfy.
Ich denke die Antriebe kochen auch nur mit Wasser, soll heissen laufen auch nur mit strom.
Wenn es 230 V Antriebe sind nimm EIB-Jalousieaktoren für 230 V, bei 24 V Gleichstromantrieben nimm EIB Jalousieaktoren für 24 V, den Hersteller kannst du dir aussuchen (Merten, ABB, und wie sie alle heissen.
Warum solltest du den Umweg EIB-Gateway-Antrieb nehmen wenn es den Weg EIB-Antrieb gibt.

Grüße
Christian
:p

Ralf Engels
01.02.03, 20:46
Original geschrieben von Christian_MUC
Hallo Thomas,
wenn du Rolladenantriebe einbauen von somfy einbauen willst brauchst du m. E. keine Gateways von Somfy.
Ich denke die Antriebe kochen auch nur mit Wasser, soll heissen laufen auch nur mit strom.
Wenn es 230 V Antriebe sind nimm EIB-Jalousieaktoren für 230 V, bei 24 V Gleichstromantrieben nimm EIB Jalousieaktoren für 24 V, den Hersteller kannst du dir aussuchen (Merten, ABB, und wie sie alle heissen.
Warum solltest du den Umweg EIB-Gateway-Antrieb nehmen wenn es den Weg EIB-Antrieb gibt.

Grüße
Christian
:p

Hallo Christian,

dieser Motor ist mit einer EIB Schnittstelle ausgestattet. Ist eine UP Elektronikbox mit EIB Anschluss.

@ tritech Den Preis kenne ich leider aber nicht.

Gruß

Ralf

Lightghost
01.02.03, 21:23
Original geschrieben von Christian_MUC
Hallo Thomas,
wenn du Rolladenantriebe einbauen von somfy einbauen willst brauchst du m. E. keine Gateways von Somfy.
Ich denke die Antriebe kochen auch nur mit Wasser, soll heissen laufen auch nur mit strom.
Wenn es 230 V Antriebe sind nimm EIB-Jalousieaktoren für 230 V, bei 24 V Gleichstromantrieben nimm EIB Jalousieaktoren für 24 V, den Hersteller kannst du dir aussuchen (Merten, ABB, und wie sie alle heissen.
Warum solltest du den Umweg EIB-Gateway-Antrieb nehmen wenn es den Weg EIB-Antrieb gibt.

Grüße
Christian
:p

Hallo zusammen.

Diese Ausage ist korrekt bei einem konventionellen Motor (230V AUF / AB, oder 24 V Polwender).

Somfy verfügt allerdings über ein speziellen Motor (soviel ich weiss namens ILT), dieser verfügt meines Wissens über integrierte Elektronik. Um diese anzusprechen, benötigt man auch ein (EIB-) Interface.

Gruss

Ralf Engels
02.02.03, 10:41
Hallo,

ich habe im EIB Forum diese Preise(ohne Gewähr)gefunden:


in der Österreichischen Preisliste (weiss nicht ob es da unterschiede zu D gibt) kostet das Interface 500i €155,- excl.Mwst.
und das 510i kostet €174,17.

Die Einsteckantriebe ILT kosten je nach grösse/Drehmoment von
€237,50 bis €297,50 excl. Mwst.

(Alles Listenpreise)



Gruß

Ralf

blackburn
03.02.03, 00:22
Hallo,

wo wir gerade bei 24V Rolladenaktoren sind:
Ich suche für meine Velux Rolläden (24V) eine passende Spannungsversorgung. Hersteller, REG, Einbau??

Wer kann mir helfen?

Gruss
Oliver

CuE
03.02.03, 06:57
Hallo,

hier ein Hinweis, Falk-GmbH, Oberstenfeld, hat 24V Netzteile entsprechender Leistung im Lieferumfang.
Gehe auf meine Seite www.cue-zimmermann.de. Dort liegt ein Link.
Diese Netzteile habe ich schon öffter eingesetzt.

Gruß Ulli

Werner2
03.02.03, 10:32
Ich habe für Velux-Fenster die Original-Steuerung mit Netzteil. Anstelle des üblichen Doppeltaster dann einfach einen freien Rolladenaktor-Kanal.

Gruß Werner2

PS: Wer den Velux-Motor noch nicht kennt sollte sich vor dem Kauf unbedingt den Öffnungswinkel und das Laufgeräusch original antun.

PeterPan
03.02.03, 22:00
Hallo Kollegen..

zwecks Spannungsversorgung 24V: Wie viel Watt muss denn das Teil mitbringen?

MFG
PeterPan
www.eib-home.de

Paule
03.02.03, 22:30
Hallo zusammen,

ich kann also davon ausgehen das es Velux Rolläden nur in der 24V= Variante gibt!?!? Dann läuft wohl alles auf einen 24V Jalousieaktor hinaus...


Gruß
Paule:D

blackburn
04.02.03, 00:33
Hallo allerseits,

vielen Dank CuE und Werner2 für eure Anworten.

@CuE
Was die Elektrotechnik angeht, bin ich seit mehr als 12 Jahren 'raus'. Daher überfordert mich das Angebot der Firma Falk ein klein wenig. Könntest du mir vielleicht mitteilen, was genau du verbaut hast? Wenn möglich auch den Preis. Das wäre sehr nett.

@Werner2
Du meinst sicherlich das Motor–Interface WUF 100. Taster, Infrarot-Schnittstelle und Steuerung brauch ich nicht, warum also dafür zahlen. Und das auch noch 3x. Weiterhin wollen die Dinger an die Wand geschraubt werden. Das will ich auch nicht. Ausser- ausser- ausserdem bin ich stinksauer auf einige Jungs von Velux die nicht fähig oder willens sind, mir die Motordaten mitzuteilen.
Dein PS hab ich nicht kapiert.

@PeterPan
Genau das ist die Frage :-((
Einzige Info die ich habe, bezieht sich auf das Motor-Interface WUF 100. In den technischen Daten ist bei der Eingansspannung 230 V a.c., 40 VA angegeben.

Gruss
Oliver

Werner2
04.02.03, 11:13
Ich habe mal die Unterlagen rausgesucht:
Mein Motor heißt WMG 520 und die Ansteuerung WUX 101 (ohne IR-Fernbedienung WUI 101). Ich habe nur ein Velux-Fenster. Die WUX sitzt im Schaltschrank.
Für 3 Fenster gibt es eine WLC xxx.
In der Motorbedienung steht: "... Dieses Produkt ist für den Gebrauch mit original VELUX Steuereinheiten konstruiert. Der Anschluß an andere Steuereinheiten kann Schäden oder Funktionsstörungen verursachen....".
Übrigens bringt eine Google-Suche nach z.B. "velux wlc" recht gute Infos.

Zu meinem PS:
Mein Fenster war erst ohne Motor eingebaut. Da kann man fast 180° öffnen, die Lüftung ist deutlich abgesetzt. Mit Motor sind es noch ca. 30° und nur die Lüftung öffnen ist etwas schwierig. Auch hat der Motor nicht nur laut Bedienung max. 70 dB (A)...

Gruß Werner2

blackburn
04.02.03, 13:14
Hi Wener2,

>> Für 3 Fenster gibt es eine WLC xxx.
Ich weiss WLC 100, hatte sie mir bestellt, ausprobiert und wieder zurückgegeben. Weil:
Bedienung nur über eine Fernbedienung möglich.
Wenn ich mich recht entsinne kann man sich einen Velux 3fach Tastenblock dazukaufen. Der passt aber nicht zu meinem Schalterprogramm. Taster direkt anschliessen ist nicht möglich.
Da ich in einem Raum zwei und in einem anderen Raum einen Rolladen habe ist das Ding nichts für mich. Ein weiterer entscheidender Nachteil ist, dass nur ein Motor zur Zeit angesteuert werden kann!!!!
Das bedeutet auf der Fernbedienung wird ein Motor ausgewählt und anschliessend z.B. heruntergefahren. Nun wartet man bis der Motor fertig hat und kann den zweiten Motor auswählen und in Bewegung setzen. Das ist Komfort pur.

Zu deinem PS:
Das ist natürlich nicht so toll.
Ich habe GPL Klapp-Schwing-Fenster. Bei denen hat der Rolladen keinen Einfluss auf den Öffnungswinkel (ausser wenn die Rolläden geschlossen sind). Das Laufgeräusch der Motoren ist mir damals nicht unangenehm aufgefallen.

Gruss
Oliver

Lightghost
04.02.03, 15:22
Hallo zusammen

Ich wollte euch nur informieren, das Velux nicht mehr den WUF100, sondern jetzt den WUF120 vertreibt. Dieser ist schlanker (sieht aus wie ein Vorschaltgerät) und leistungsfähiger. Bei Ansteuerung von zwei bis drei 24V Motoren in einem ansonsten 230V - Umfeld (normale Aussenjalousien) eignet sich das Gerät vorzüglich, um an einem freien 230V Aktor zu betreiben

Gruss

Christian_MUC
04.02.03, 16:46
Hallo Kollegen,
ich hatte kürzlich einen Kunden der diese Velux-Motoren bekam, ich habe dem Fensterbauer gesagt er solle seine Velux-Steuerungen wieder mitnehmen weil wir das ganze mit EIB steuern, er gab mir ein darauf ein Blatt mit den Eigenschaften, die der 24V DC Trafo den wir für alle Motoren verwenden wollen haben muß. Um auf Nummer sicher zu gehen habe ich die "Hotline" von Velux angerufen und wollte ein Netzteil von Velux kaufen. Fehlanzeige, Velux kann kein zentrales Netzteil für mehr als 3 Motoren liefern, man nehme am besten ein Netzteil von einem Transformatorenhersteller, bei uns in München habe ich da mit "Kanngieser und Wiedemann" gute Erfahrungen gemacht.

Hier die Daten des Velux-Schreibens:
Augenblickswert nicht unter 16 V
Spannungsvereich 20-24 V
Restwelligkeit kleiner als 20 %
Leerlaufspannung max. 24 V DC
Unter Last soll Spannung nicht unter 18 V sinken

in meinem Fall hab ich mir folgendes ausgerechnet:
Leistungsberechnung über Werksangabe
7 Rolläden á 1,3 A = 9,1 A
1 Fenstermotor = 1,6 A
Gesamtstrom = 10,7 A Leistung P=U*I P=24+10,7 P=260 W

Interessant ist auch die Tabelle von Velux bzgl. der max. Leitungslänge zwischen den Motoren und der Spannungsversorgung. In meinem Fall bei 2,5 mm² bis 60 m zulässig, dadurch ergibt sich kein Problem bei einem zentralen Trafo.

Fazit: die Anlage läuft wunderbar, keine optisch störenden Teile von Velux auf der Wand, 1 zentrales Netzgerät, Bedienung über normale EIB-Taster (in meinem Fall Triton) und 24VJalousieaktoren im zentralen Verteiler, Fernbedienbar über die normale FB die auch die Triton-taster steuert.

Grüße aus Bayern
Christian

Paule
04.02.03, 17:08
Hallo Christian,

welches Netzteil (mit wieviel Watt) und welchen Jalousieaktor verwendest du??

Gruß
Paule:D

Christian_MUC
04.02.03, 17:24
Hallo Paule,
ich habe rein nach dem Strombedarf , also 10,7 a und den vorgenannten Velux-Angaben bestellt bei:
Fa. Kanngießer & Widmann Tel 089 - 741 411 91
die fertigen nach Bedarf, ist aber kein REG-Gerät sonder eine AP-Kiste. Ich habe leider den Lieferschein nicht mehr, sonst würde ich dir die gerne genaue Bezeichnung geben. Aber du kannst ja mal unverbindlich dort anrufen und nachfragen.

Die Aktoren habe ich von ABB genommen, auch Merten habe ich schon eingebaut, bis jetzt mit beiden Fabrikaten keine Probleme

Grüße
Christian

G.Stenneken
04.02.03, 20:01
Ich habe auch ein Velux Fenster über EIB angesteuert.

Einen freien Kanal vom Merten 6-fach Jalousieaktor und 2 Relais für die 24V umpolung die ich vom Jalousieaktor ansteuere. Ein Netzteil 24V / 3,9 A für die Hutschiene und das wars.

Ich habe ein kleines V-Fenster, aber der Motor hat schon eine Stromaufnahme von ca. 3,2 A laut Hersteller.

Die Steuereinheit von Velux ist ziemlich teuer und man kann sie super schlecht unterbringen. Die Taster passen auch zu keinem Schalterprogramm.

Das mit dem Geräusch und dem Öffnungswinkel das ist so eine Sache - das sollte man sich wirklich vorher ansehen !!!
Aber für ein WC-Fenster zu Lüften OK.

Gruß Gerrit

G.Stenneken
15.04.03, 09:22
Hallo Leute,

die Fa. Winkhaus hat einen Kettenantieb EIB-Fähig im Programm !!

Gruß Gerrit

Paule
15.04.03, 11:54
Hallo zusammen,

wollte eigentlich meine Velux-Rollos über einen 24V Jalousie-Aktor von ABB (4.6.5) ansteuern. Laut Aussage von der Velux-Hotline haben die Rollos aber keine Endschalter sondern werden über Stromspitzen abgeschaltet die beim fahren in den Endanschlag oder gegen ein Hinderniss entstehen. Dadurch fällt der 24 Volt Aktor wohl flach.


Hat jemand ne Lösung???


Gruß
Paule

G.Stenneken
17.04.03, 13:10
Überwach doch die Stromspitze mit einem Analogeingang un sende ein Stop-Telegramm !!! Nur eine Idee.

Paule
17.04.03, 13:30
Hallo zusammen,

ich habe noch was zum Thema Stromaufnahme der Velux Rolläden.

Laut Hotline hat ein Motor:

- Strom- / Leistungsaufnahme 12 Watt
- Einschaltleistung 19 Watt


Gruß
Paule:D :D

Uwi
17.04.03, 15:57
Hallo Paule,

aus eigener Erfahrung möchte ich dir unbedingt zu Endschaltern raten. Damit bist du immer auf der richtigen Seite.
Die Stromspitzenansteuerung wäre mir viel zu störanfällig und unsicher...
Bedenke dass durch Wind und Alterung eine gewisse "Schwergängigkeit" eintreten kann. Ich würde mich dann lieber anderweitig umschauen.
Mußt du denn im Nachgang die Rollos anbringen oder planst du noch vor dem eigentlichen Bau?

Gruß Uwe

Paule
18.04.03, 08:55
Hallo Uwe,

die Rollos sollen nachgerüstet werden-- Velux Dachfenster sind vorhanden!!

Ich habe also zwei Möglichkeiten:

1. Rollos von Velux mit allen Nach- und Vorteilen...

oder

2. KEINE Rollos mit allen Nach- und Vorteilen...

Außerdem kann ich sagen, das ich dank der hervorragenden Informationen von Christian, wieder guter Dinge bin. Die Rollos werden sauber funktionieren!!!

AUCH OHNE ENDSCHALTER :-)))

Gruß an alle
__________Paule:D:D


PS: Wenn es stimmt daß die Elektronik für die Abschaltung auf dem Motor sitzt (sprich im Rollo), lässt sich die ganze Angelegenheit eh nicht anders lösen!!