PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Meinung zu neuem Gira Objektregler mit Tasterschnittstelle 4fach inkl. Busankoppler



sven29da
09.10.06, 13:13
Mahlzeit Gemeinde,
schaue mir gerade mal die neu veröffentlichen Produkte von Gira an und bin als erstes über den Objektregler mit Tasterschnittstelle 4fach inkl. Busankoppler gestolpert.

Neu. Lieferbar ab Dezember 2006. http://katalog.gira.de/images/blind_1x1.gifProduktfamilie: Heizung, Klima, Lüftung
Produkttyp: ReglerDer Objektregler UP vereint die Funktionen eines KNX/EIB Busankopplers, eines Einzelraum-Temperatur-Reglers mit Sollwertvorgabe und die eines Binäreinganges. Es ist kein separater Busankoppler notwendig. An den Binäreingang können vier potenzialfreie Kontakte angeschlossen werden. Der Eingang 1 kann zum Anschluss eines Fernfühlers für die Temperaturmessung im Fußboden benutzt werden. Zwei Eingänge sind als Ausgänge (max. 0,8{~geschuetztes_Leerzeichen}mA) parametrierbar.
Die Reglerfunktion dient zur Einzelraum-Temperaturregelung. Der Regler erfasst mit einem internen bzw. externen Temperaturfühler die aktuelle Raumtemperatur und verarbeitet diese mit einem einstellbaren Temperatur-Sollwert zu einer Stellgröße. Es können damit Stellantriebe mit stetigem Stellsignal als auch mit schaltendem Stellsignal angesteuert werden.
Der Objektregler besitzt keine Bedien- oder Anzeigeelemente. Zur Projektierung und Inbetriebnahme des Gerätes wird die ETS3.0d empfohlen. Bei Anschluss der externern Eingänge wird die Verwendung einer Schalterklemmdose empfohlen.
Regler:

5 Betriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht-, Frost-/Hitzeschutz- und Reglersperre (z.B. Taupunktbetrieb)
Heiz-/ Kühlfunktionen: Heizen, Kühlen, Heizen und Kühlen, Grund- und Zusatzheizen, Grund- und Zusatzkühlen
Voreingestellte Regelparameter für gängige Heiz- bzw. Kühlkörper
Regler abschaltbar (Taupunktbetrieb) bzw. Regler oder Bedienung des Reglers sperrbar
Frostschutzautomatik (Temperatursturzerkennung) für den Einsatz ohne Fensterkontakt
Ventilschutzfunktion (Ventil wird zyklisch alle 24 Stunden geöffnet)
Regelungsarten: Stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM) und schaltende 2-Punkt-Regelung (Ein/Aus)
Temperaturerfassung über einen internen und/oder externen Fühler (Mittelwertbildung für große Räume)Eingänge:

Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie und Wertgeber zu den Eingängen
Sperrobjekt zum Sperren einzelner Eingänge
Verhalten bei Busspannungswiederkehr für jeden Eingang separat parametrierbar
Telegrammratenbegrenzung
Funktion Schalten: zwei unabhängige Schaltobjekte für jeden Eingang vorhanden und einzeln freischaltbar, Befehl bei steigender und fallender Flanke unabhängig einstellbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion)
Funktion Dimmen: Einflächen- und Zweiflächenbedienung, Zeit zwischen Dimmen und Schalten und Dimmschrittweite einstellbar, Telegrammwiederholung und Stopptelegramm senden möglich
Funktion Jalousie: Befehl bei steigender Flanke einstellbar (keine Funktion, AUF, AB, UM), Bedienkonzept parametrierbar (Step - Move - Step bzw. Move - Step), Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbetrieb einstellbar, Lamellenverstellzeit einstellbar
Funktion Wertgeber und Lichtszenennebenstelle: Flanke (Taster als Schließer, Taster als Öffner, Schalter) und Wert bei Flanke parametrierbar, Wertverstellung bei Taster über langen Tastendruck für Wertgeber möglich, Lichtszenennebenstelle mit/ohne Speicherfunktion
Funktion Temperaturfühler: Ein Kanal der Tasterschnittstelle kann als externer Temperaturfühler für den Raumtemperaturregler genutzt werden.Ausgänge:

Unabhängiges Schalten der max. 2 Ausgängehttp://katalog.gira.de/images/blind_1x1.gifhttp://katalog.gira.de/images/1x1_grau.gif Leitungslänge Ein-/Ausgänge:max. 5 m
Leitungslänge Temperaturfühler:max. 50 m
Umgebungstemperatur:-5 °C bis +45 °C
Schutzart:IP 20



Was sagt Ihr dazu ?
Wenn Licht per PM oder BWM geschaltet wird, dann braucht man ja nicht unbedingt einen TS2+ oder ?

Es heist "Der Objektregler besitzt keine Bedien- oder Anzeigeelemente" aber auch "Unabhängiges Schalten der max. 2 Ausgänge" - wie ist das zu verstehen ? Wie schalte ich ?
Oder verstehe ich da was falsch ?

Gruß
Sven

eibfuzzy
09.10.06, 18:17
Es heist "Der Objektregler besitzt keine Bedien- oder Anzeigeelemente" aber auch "Unabhängiges Schalten der max. 2 Ausgänge" - wie ist das zu verstehen ? Wie schalte ich ?


Es gibt einen Regler ohne Bedienelemente (kein Drehrad) und einen mit Drehrad, wie die gewöhnlichen RTR.

Das Schalten der Ausgänge bezieht sich auf die eingebaute 4fach Tasterschnittstelle. Von dieser können zwei Eingänge als Ausgänge parametriert werden um LEDs zu schalten.

Grüße,
Markus