Hallo Forum,

Ich möcht den 1 Byte Statuswert eines Siemens N527 Dimmers auf einem 3er-Triton mit LCDisplay darzustellen. Leider gelingt mir das nicht wirklich. Der Wert im Display wird nur dann aktualisiert, wenn ich ihn mit der ETS auslese. Offensichtlich wird dieser Wert sonst gar nicht auf den Bus geschickt. Was muss ích tun, damit der Dimmer den Statuswert auf den Bus schickt, sobald der sich ändert? Vielleicht kann mir hier ja jemand helfen :)

Gruß, Jasi

Meudenbach
27.01.03, 12:01
"Ü" Flag am Kommunikationsobjekt des Dimmers (Status) setzen.

Gruss

Kaucher
27.01.03, 12:11
Hi Jasi,

"Ü"-Flag setzen hilft leider nichts, der Dimmer kann nur gelesen werden. (siehe APB)

Hatte das gleiche Problem mit 3 von den Teilen, jetzt les ich die Stati halt zyklisch über meine Visualisierung. Ist zwar nicht ganz glücklich, geht aber!

Gruß Jörg

Meudenbach
27.01.03, 12:21
Welches Gerät und welche Applikation hast Du denn genau ???

Ich meine irgendwo in den Parametern steht was von Status senden.... wenn das nicht funzt, dann setzt doch das Ü-Flag des 1-byte Wertes und schalt das Statusobjekt ab. Prüfe bitte auch, ob das "K" - Flag am Statusobjekt gesetzt ist.

Beachte aber bitte, dass Dur nur 1x das Ü-Flag (bei Verknüpfung mehrer Objekte mit gleichen GA) setzt.

Gruss

Kaucher
27.01.03, 12:54
Hi Mike,

also ich hab die 5WG1527-1AB01 mit APPL 610201.

Das einzige, was freiwillig sendet, wenn das Ü-Flag sitzt, ist der Schaltstatus.

Sowohl der 8-Bit-Dimm-Sollwert als auch der 8-Bit Dimmstatus stellen sich absolut stur und wollen gelesen werden.

Vielleicht gibt's ja mal 'ne neue Version :D

Gruß Jörg

Meudenbach
27.01.03, 13:24
*wartendaufdenliebenPeterPan*

.... und neugierig auf sein Argument ist.... :D :D :D

@Jörg

ich werd mal in meiner Kiste suchen... hab so einiges für das Teil.
Kann aber etwas daueren, da ich zZ nicht im Büro bin....

Ich schick Dir dann ne Mail....

Gruss

jasi
27.01.03, 14:00
Zunächst mal vielen Dank für die rege Beteiligung an meinem kleinen Problem. Mit den Flags habe ich schon alle Variationen ausprobiert. Der will einfach keinen Wert senden :( Es geht dabei übrigens ebenfalls um einen Siemens N527-1AB01, Applikation 610201. Wenn also noch wer eine Idee hat... nur raus damit :)

Jasi