Hallo,

Ich habe ein Problem mit dem Dimmaktor UP 6114U-500 von ABB. Laut BA soll der mit allen Tritons (ausser mit RTR) funktionieren.
Ich möchte ihn mit einem 3-fach (6322-101) einsetzten. Leider schaltet er nicht! Der Befehl läuft über den Bus aber physikalisch schaltet der Aktor nicht.
Komischerweise funktioniert das Teil mit einem 1-fach Triton tadellos.
Hab Spasseshalber auch mal einen 5-fach Triton probiert, geht auch nicht :(

Den 3-fach Triton und den Dimmaktor habe ich schon gegen andere ausgetauscht. Geräte sind nicht defekt.

Norbe
03.10.06, 16:59
dann solltest du mal die Telegramme aufzeichnen , da wird irgendwas faul sein ... wahrscheinlich an der Parametrierung des Geräte , bei dem es nicht geht ...
das hat nichts damit zu tun , ob es ein 1-fach , 3-fach oder 5-fach ist , sondern ob die Parametrierung und die Verknüpfungen korrekt sind .

eibmeier
03.10.06, 17:17
Ich denke auch, dass Du da nur irgendwo drüberstoplerst. Prüfe nochmal alle Parameter und die Zuordnungen nach. Ich weis nicht, wie erfahren Du bist, deshalb schau mal nach, ob Du auf den Wippen die nicht gehen nur eine Gruppenadresse drauf hast und ob die sendend gesetzt ist (Anfänger machen oft den Fehler mehrere GA´s auf eine Wippe zu setzen, doch das braucht man nur für z.B. Rückmeldungen).

Aus eigenen Erfahrungen weis ich, dass man bei den Tritons grundsätzlich immer die komplette Applikation laden sollte (nicht partiell!!!). Vielleicht liegts auch nur daran...;)

gruss
eibmeier

quinti
03.10.06, 17:43
glaubt mir, es hat was mit 1,3,5-fach zu tun!
Habe das ganze jetzt X-mal neu gemacht, immer mit dem Ergebnis mit 1-fah gehts, mit 3,5-fach nicht!
Komischerweise lässt sich der Aktor mit einem 3,5-fach Triton bestückt auch nicht über die GA über den Bus geschickt (von der ETS oder einem anderen Taster) schalten, bei 1-fach geht das wie gewohnt.

Habe jetzt bei weiterm Forschen noch festgestellt:
In der Geräteinfo wird bei 1-fach Triton eine Busspannung von 28,6V ausgelesen, bei 3,5-fach 3V (!!!). Wurde schon mal im Board behandel, Thread endete jedoch ohne Ergebnis:(

quinti
03.10.06, 23:57
ich habe jetzt mal folgende Versuchsreihe gemacht:

Schalt/dimmaktor ABB6114U-500, Gruppenadresse auf Kommunikationsobjekt Dimmer-Schalten (1bit), keine Tasten belegt, Schaltbefehle per ETS gesendet

1.
6114 ohne Bedienteil,
Applikation: Schalten Dimmen Logik Status Festwert /1
Aktor schaltet!


2.
6114 mit 1-fach Triton 6321
Applikation: Schalten Dimmen Jal. Flex. Zuord Logik Status /4
Aktor schaltet!

3.
6114 mit 3-fach Triton 6322
Applikation: IR Schalten Dimmen Jalousie Lichtszene /8
Aktor schaltet nicht!

4.
6114 mit 5-fach Triton 6324
Applikation: IR Schalten Dimmen Jalousie /1
Aktor schaltet nicht!

4.
6114 mit 5-fach Triton 6324
Applikation: IR Schalten Dimmen Jalousie Lichtszene /4
Aktor schaltet nicht!

quinti
04.10.06, 10:32
Habs Problem jetzt gelöst:

Die 3,5-fach Tritons die ich aufgesetzt habe waren Baujahr 2000. Da es den 6114u noch nicht so lange gibt hab ich mal jüngere Tritons (BJ2004) aufgesetzt. Siehe da, es geht!!!

Dieter Koch
04.10.06, 15:20
Bei BJ kommt es oft auf die Endung der BestNr an
Ein Gerät 1234 kann Lichtjahre von 1234-102 entfernt sein.

Das merkt mancher leider immer erst, wenn es zu spät ist.

Gruß
Dieter

tweky
04.10.06, 20:20
Deswegen solte man immer eingesetzte Hardware und Software angeben. Dann klapts meistens schneller.

Nichts desto trotz
Erfahrung ist die Summe aller Missgeschicke.

Haben wir alle :D

quinti
04.10.06, 20:34
Also mein Problem war ja, das die Teile gleiche Artikel/Bestellnummern haben (alles 6322-24)!!!
Der Unterschied ist wirklich nur das Baujahr. Auf der homepage von ABB und BJ steht auch nichts von unterschiedlichen Firmwareversionen. :mad: