die Stellantriebe für Heizkörper z.B. Heimeier EMO haben zwei separate Objekte für die Stellgröße:
- Eingang Stellgröße
- Ist Stellgröße (tatsächliche Stellgröße)

Nun werden die Stellantriebe über RTRs über das Eingangsobjekt angesteuert.
Welchen Wert sollte man an das Buderus EIB Modul FM 446 (Ventilstellung) übergeben ?
Die Sollgröße oder die IstGröße ?

Die Fensterkontakte sind an die Stellantriebe angeschlossen und steuern die RTRs über Fenster Objekte an.
Zwangsstellung an RTRs und Stellantrieben wird nicht benötigt.

Gruß

NeoMan

Matthias Schmidt
26.09.06, 12:34
Im Prinzip ist es egal, weil Ist und Soll i.d.R. übereinstimmen. Logischer und auch übersichtlicher ist natürlich der Ausgang, also die Istgröße am FM446.

Neoman
28.09.06, 07:43
Hallo,


Logischer und auch übersichtlicher ist natürlich der Ausgang, also die Istgröße am FM446.
Es gibt einige Pro und Kontra gegen die Vorgehensweise (IstWert an FM446 senden):

+ Bei Ausfall des RTRs läuft die Heizung weiter (mit festen Stellgröße, falls am Stellantrieb Ausfallfunktion aktiv)
+ Bei Zwangsstellung der Stellantriebe führt die eingestellte Stellgröße zur Heizungsansteuerung (unabhängig davon was RTR sagt)
- Ventilschutz Funktion führt zur Ansteuerung der Heizung (nicht gewünscht).
+ Bei Fehlern im Stellantrieb (Justage Fehler...) wird die Istgröße angepasst und somit die Heizung nicht angesteuert (ist es wirklich so ?)

....

Ich werde die Ist Größen an das FM 446 übergeben.