PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : BJ 6136/30M-101 Panel und Anwesenheitssimulation



chfrei
24.09.06, 12:24
Hi
Leider hat die Suche durch all die Foren keinen Resultat gebracht, so dass ich nun die Frage hier versuche zu stellen.

Ich habe einen BJ Raumpanel 6136/30M-101. Bei diesem Versuche ich seit langer Zeit erfolglos die Anwesenheitssimulation zum laufen zu bringen.

Ich habe im Programmiertool schön brav die Gruppenadressen mit den 1-10 zur Verfügung stehenden Simulationseingänge verknüpft und die Simulation entsprechend freigegeben respektive aktiviert, doch leider passiert nach wie vor nichts. Das System hatte übrigends mehr als 10 Tage Zeit sich einzulernen. Ich wüsste nicht was ich sonst noch anders einstellen könnte. Es wird in diesem Forum von einem Patch gepsrochen, doch dieser ist nicht für das -101 Modell. Irgendwelche Ideen? Ich weiss leider keine mehr....:confused:

Herzlichen Dank für jegliche Hilfe.
Gruss
Chris

dateko
24.09.06, 15:03
Wie startes du die Simulation ?
beachte keine zyklischen Sender !

anbei die Beschreibung


Anwesenheitssimulation
Funktionsbeschreibung Anwesenheitssimulation
Funktion Applikation

Simulation Inaktiv

Aktiv


Kommunikationsobjekte Nr. Typ Objektname Funktion

0 1 bit Freigabe empfangend
1 1 bit Simulation 1 sendend/empfangend
2 1 bit Simulation 2 sendend/empfangend
3 1 bit Simulation 3 sendend/empfangend
4 1 bit Simulation 4 sendend/empfangend
5 1 bit Simulation 5 sendend/empfangend
6 1 bit Simulation 6 sendend/empfangend
7 1 bit Simulation 7 sendend/empfangend
8 1 bit Simulation 8 sendend/empfangend
9 1 bit Simulation 9 sendend/empfangend
10 1 bit Simulation 10 sendend/empfangend
– Wartezeit bis zur Aktivierung 30s / 40s / 50s / 1min / 1,1min /
1,2min / 1,5 min / 2 min


Anwesenheitssimulation



bedeutet das Panel kann völlig eigenständig
Telegramme aussenden und
vermittelt den Eindruck eines bewohnten
Hauses.
Ist die Anwesenheitssimulation aktiviert
zeigt die Raum-/Controlpanel-
Software 10 1-Bit-Kommunikationsobjekte
„Simulation 1" bis „Simulation
10" zum Ansteuern von Schalt- und/
oder Jalousieaktoren und ein 1-Bit-
Kommunikationsobjekt „Freigabe" für
die Aktivierung bzw. Deaktivierung der
Anwesenheitssimulation an.
Die Anwesenheitssimulation wird mit
einem EIN-Telegramm auf dem „Freigabe"-
Objekt aktiviert. Ein AUS-Telegramm
deaktiviert diese wieder.
Wenn die Anwesenheitssilumation
nicht aktiv ist (AUS-Telegramm wurde
auf dem Freigabeobjekt empfangen),
zeichnet sie den „normalen" Telegrammverkehr
mit.
Das Panel lernt quasi die Gewohnheiten der Hausbewohner.
Dabei werden pro Tag 10 unterschiedliche
Ereignisse pro Objekt
aufgezeichnet. Das Panel besitzt einen
Ringspeicher der sieben Tage
lang Telegramme aufzeichnet. Am
achten Tag wird der Speicherplatz des
ersten der sieben Tage wieder überschrieben.
Falls das Panel nur drei Tage Zeit zum
Aufzeichnen hatte, werden bei einer
Aktivierung nur diese drei Tage wiederholt.
Das Panel ignoriert bei der Aufzeichnung
zylische Sender. Das heißt es
zeichnet immer nur eine wirkliche Änderung
auf.
Nachdem ein EIN-Telegramm auf dem
„Freigabe"-Objekt empfangen worden
ist, wartet das Panel zunächst die
„Wartezeit bis zur Aktivierung" ab. Erst
danach beginnt die Simulation. Die
Wartezeit kann von 30 s bis 2 min eingestellt
werden.
Die aktivierte Anwesenheitssimulation
sendet die über mehrere Tage aufgezeichneten
Informationen 1:1 wieder
aus.
Sinnvoller Weise sollten Funktionen
in die Anwesenheitssimulation integriert
werden, die nicht mit einer Urlaubsfunktion
eines Zeitschaltkanals
verbunden sind. Das könnte z. B. das
Wohnzimmerlicht, das Küchenlicht
und vor allem das Flurlicht sein.

chfrei
24.09.06, 16:56
Hi dateko
Danke für Deine rasche Antwort.
Ich aktiviere die Simulation durch das senden eines EIN-Telegramm auf das freigabe Objekt. Dies erfolgt duch ein Schalter, welcher entsprechend programmiert wurde im Panel. Soweit dürfte es ja keine Fehler geben :rolleyes: . Auf die Simulations-Objekte 1-10 empfangend/sendend habe ich keine zyklische Gruppenadressen zugeordnet, sondern nur Adressen welche Manuell betätigt werden, z.B. Licht im Flur. Die von Dir kopierte Beschreibung habe ich schon 100 durchgelesen, kam jedoch nicht weiter... :(

PZisch
06.11.06, 21:43
Hallo,
ich habe das selbe Problem. :mad:
Mir ist unklar warum es keine Möglichkeit gibt zu überprüfen ob überhaupt aufgezeichnet wird. Eine Fehlersuche ist somit ausgeschlossen. Hat jemand diese Problem vielleicht durch Zufall gelöst ?
Mein Controlpanel hat ausserdem die Angewohnheit sich nach ca. 6 Wochen zu weigern scharf zu schalten. Trotz Harwaretausch und komplett neuer Programmierung keine Besserung.:confused:
Da hilft immer nur Stecker ziehen....

Grüsse auf Frankfurt