Hallo

Habe diverse RTR von Merten 2fach im Einsatz. Nu n habe ich mir einen Zeitsender von Berker mit DCF77 zugelegt. Funktioniert auch - Zeit und Datum werden am Merten LCD angezeit.
Nun hat der RTR 2 Zeitkanäle und ich möchte diese nutzen um zu fixen Zeiten meine Rolläden fahren zu lassen. Dazu habe ich eine eigene Gruppenadresse eingerichtet. Wenn ich über die ETS an diese eine 0 oder 1 sende, funktionierts. Nur passiert zu den programmierten Zeiten nichts. Hat jemand schon ähnliches mit dem Merten RTR realisiert oder kann mir da jemand einen Tip geben?

Besten Dank im Voraus.

Turrican
27.09.06, 14:40
Hi,

welche Parameter hast du eingestellt?

Was hast du bei "Schaltzeiten ausführen" stehen?

Falls du dort "am Arbeitstag" (Standard Einstellung) stehen hast must du dem Kommunikationsobjekt mitteilen ob es nun ein Arbeitstag (1) oder Arbeitsfreiertag (0) ist.

Danach müsste es funktionieren.

Mfg Alex

mastertom
28.09.06, 21:45
hallo,

danke für den tip. der merten rtr liefert auch ein objekt "arbeitstag/arbeitsfrei". denke damit sollte es klappen. ich werde es noch austesten.

nochmals herzlichen dank. :)

lg