PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Programmatically sending a telegramme to a group address



Warichet
23.09.06, 09:51
Hello,

How can I programmatically send a telegramme to a group address, without additional hardware ?

I didn't find a clue in the forum. My requests for help yielded nothing. So, this will be my last chance before giving up.

So far, all my attempts failed. I've read plenty of documents but I would like to hear/read over a practical and working example even in it's most simplest form.

Thank you in advance
Raymond

My config: W2K Pro SP4, IE6, Off XP SP3, ETS3 0d patch A, Merten RS232 serial I/F

Matthias Schmidt
23.09.06, 10:29
Very simple:

FT1.2 serial and www.dehof.de/eib (http://www.dehof.de/eib)

Warichet
23.09.06, 11:25
Very simple:

FT1.2 serial and www.dehof.de/eib (http://www.dehof.de/eib)
Thank you Matthias for this quick answer.
I (slowly) start to understand my misery.
You say FT1.2, my I/F is a BCU1.:( , sooo I had no chance.

Do you know if the Gira USB 1070 is a BCU2, supporting FT1.2 ?
A pitty the doc doesn't say (at least, I didn't find it)

Thanks again
Raymond

Matthias Schmidt
23.09.06, 12:00
No, I don't think that USB devices will support FT1.2 mode.

Warichet
23.09.06, 12:10
No, I don't think that USB devices will support FT1.2 mode.
OK. Back to square 1
I thought USB devices had a much better transfer rate then the RS232, hence I deducted it had to do with BCU2 (probably wrong assumption).

Can you please recommend a type 2 BCU, supporting FT1.2 ? Merten, my favorite supplier doesn't have it.

Thank you for your patience

Raymond

Matthias Schmidt
23.09.06, 12:14
You're welcome! :)

I always use this one:

http://www.eibmarkt.com/isroot/eibmarkt/Files/Datenblatt/N184178.pdf

Togehter with:

Instabus Busankoppler 2.1 Instabus System UP 2.1 Produktfamilie:Systemgeraete Produkttyp:Busankoppler Der Busankoppler 2.1 wird nur in Verbindung mit der Dat enschnittstelle mit Beschriftungsfeld 0504 .. verwendet . Die Busankopplung kann Telegramme empfangen, aussende n und auswerten. Sie enthaelt die Adressen, das Systemp rogramm und auch anwenderspezifische Programme. Freigab e der Programmierung der physikalischen Adresse durch B etaetigen der Programmiertaste. Zustandsanzeige durch rote Programmier-LED. Nur fuer Schalterdosen mit Schraubbefestigung geeignet. Leistungsaufnahme: max. 150 mW Anschluesse: Instabus ueber Anschluss- und Abzweigklemme 0595 00 Temperaturbereich: - 5 C bis + 45 C Schutzart: IP 20 Abmessungen: Einbautiefe 32 mm Bestell-Nr. 0645 00 UP 2.1

S. De Bruyne
25.09.06, 08:28
OK. Back to square 1
I thought USB devices had a much better transfer rate then the RS232, hence I deducted it had to do with BCU2 (probably wrong assumption).

Can you please recommend a type 2 BCU, supporting FT1.2 ? Merten, my favorite supplier doesn't have it.

Thank you for your patience

Raymond
USB interfaces can be based on BCU 1, BCU 2 or anything else.

ALL BCU 2 support FT 1.2.

USB may use EMI 1 with a BCU 1 or BCU 2, EMI 2 wih a BCU 2, but also cEMI, depending on the connected device.