PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Dreipolige Lichttgruppen schalten?



alfi
22.09.06, 15:37
Was ist die beste (Kosten-Nutzen) Lösung um via KNX dreipolige Lichtgruppen zu schalten.

Dreipolig deswegen, es sind zuviele Leuchten für eine einpolige Sicherung, also muss ich eine dreipolige nehmen und die Leuchten auf die drei Pole verteilen. Es ist aber eine Lichtgruppe wo alle Leuchten zusammen geschaltet werden.

Bin gespannt auf eure Antworten.

Gruss alfi

Matthias Schmidt
22.09.06, 15:38
Mit dem Aktor ein 3-poliges Schütz schalten vielleicht?

PeterPan
23.09.06, 17:56
Hallo Kollege..

wie Matthias bereits erwähnte, geht das Schalten von 3 Phasen über EIB ausschliesslich über einen sog. "Insta Schütz". Bei "Schützen" denkt man immer an dicke globige Teile, die man nicht in der Hausverteilung unterbringt. Bei "Insta Schützen" ist das nicht so. Auf Hutschiene aufschnappen, normale Grösse/Abmasse wie EIB-Geräte oder Sicherungsautomaten.

http://www.automation.siemens.com/bilddb/thumbs/I201/P_I201_XX_05297T.JPG (http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.asp?aktPrim=0&tab=prop&lang=de&nodeID=9990299&useStructure=1&objID=-1&att17t=insta+and+Sch%FCtz&att14s=-&att7s=-&att9t=&att21t=&att15s=-&att20t=&att99t=&x=0&y=0)

Der EIB-Kanal schaltet hierbei die Spulenspannung des Schützes. Dieser dann die 3 Kanäle/Phasen (+1 Schaltkontakt für Neutralleiter oder Meldung).

Siemens hat entsprechende Schütze für Kleinverteiler im Programm: 5TT5 7... siehe Katalog ET B1 2006 Kapitel 7 "Schaltgeräte (http://www.automation.siemens.com/et/beta//et/html_00/support/cat_beta.htm)"

Hier der Link auf die Produkteseite (http://www.automation.siemens.com/et/beta/html_00/products/schaltgeraete.htm).

- Die Insta Schütze gibt es von 20A bis 63 A

z.B. 24A, 4 Schliesser = 5TT5 730-0 (20,60 Euro)
z.B. 40A, 4 Schliesser = 5TT5 740-0 (47,40 Euro)
z.B. 63A, 4 Schliesser = 5TT5 750-0 (61,76 Euro)

Linksseitig kann zusätzlich ein Hilfsschalter mit 2S oder 1S/1OE angebaut werden.

Siehe auch Siemens-Mall (https://mall.automation.siemens.com/DE/guest/index.asp?aktPrim=-1&SearchIn=ALL&SearchFor=ARTICLE_NUMBER&SearchScrope=catalog&lang=de&searchText=5TT5+7) für weitere Informationen.

Gruss
PeterPan

PeterPan
23.09.06, 18:22
Hallo Kollegen..

da ich das in letzter Zeit öfter gefragt wurde: "Wie schalte ich 3-phasig eine Heizung", hier die beste Lösung. Da Halbleiterschütze eben ohne Kontakte schalten und somit nicht nur keinen Kontaktabbrand und keine "Geräusche" entwickeln, hier einige Informationen dazu.

Im Siemens-SIRUS-Schützprogramm (http://www.automation.siemens.com/cd/is_schalten/html_00/schalt_halbleiterschuetze_3ph.htm) sind neben den bestehenden 1phasigen (http://www.automation.siemens.com/cd/is_schalten/html_00/schalt_halbleiterschuetze_1ph.htm#) nun neu 3phasige Halbleiterschütze 3RF24.. enthalten. Die elektronisch Schaltbare Last reicht von 10,5A bis 50A.

z.B. 3RF24 20-1AC55 = Sirius-Halbleiterschütz 20A, Schraubanschluss, nullpunktschaltend, dreiphasig, Steuerspannung 190-230V, Betriebsspannung 48-600V

Anbei das Datenblatt (http://www.automation.siemens.com/download/internet/cache/3/1377126/pub/de/halbleiterschuetze_3ph_052006.pdf).

Anwendungsbeispiele im Gebäude:
- überall dort, wo hohe Schalthäufigkeiten vorkommen
- aber auch für Elektroheizungen, Dachrinnenheizungen, Gehwegheizungen, elektrische Fussbodenheizungen...

Gruss
PeterPan

alfi
24.09.06, 00:11
DAnke für die Antworten, werde einen 3poligen Schütz nehmen.