Hallo,

ich stehe irgendwie auf dem Schlauch und komme nicht darauf wie ich ein internes KO mit dem Schalter an und auschalten kann.
Konkreter Fall ist hier die RGB-Sequenzerlogik die ich über die Visu schalten kann. Nun will ich das gleiche aber auch über einen Schalter, geht das? Danke schon mal im voraus.

Gruss Jan

cindom
22.09.06, 14:25
Du mußt dem KO eine Gruppenadresse verpassen, dann geht es.
Idealer Weise nimmst du eine freie Hauptguppe die du dann ausschliesslich für den HS reservierst.


Bsp.: 15/1/1

Cindom

Matthias Schmidt
22.09.06, 14:27
Das geht nicht.

Du legst in der ETS einen "Dummy" an. Einem 1-bit-Objekt gibst du eine GA und weist sie dem Taster zu.

Die GA auch im HS anlegen, und schon kannst du schalten. Interne KOs lassen sich nicht von außen schalten, sonst wären sie nicht intern!

cindom
22.09.06, 14:30
:o ok das war für den EIB-Monitor.


Cindom

Surfikus
22.09.06, 14:36
Vielen Dank an Euch,

hatte schon mal was von Dummy gelesen aber wusste jetzt nicht wonach ich suchen sollte. Und wieder was gelernt...
:Prost:

Viele Grüsse
Jan

P.S. Euch will ich mal mit dem Auto sehen, ihr seid ja schneller als die Polizei erlaubt :D