PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Mehrere Stellantriebe



Brummi
15.09.06, 21:55
:D Hallo

Habe in meinem Haus die Fußbodenheizung mittels EIB zu steuern. Habe Küche, Esszimmer, und Wohnzimmer offen. Nun möchte ich sämtliche Heizkreise ,insgesamt 5, mit einem RTR regeln.

Als Aktoren hab ich die:
Elektronischen Schaltaktoren, 4fach, REG ES/S 4.1.1 von ABB :respekt:
und als Antriebe die :
TSA/K 230.1 auch von ABB

kann ich mehrere von diesen Antrieben auf einen Ausgang von dem Aktor legen? oder brauche ich auch Trennrelaise wie bei den Jalousien?:confused:

Mit freundlichem Gruß

Brummi

PeterPan
15.09.06, 22:16
Hallo Kollege...

Man "kann" schon mehrere thermoelektrische Antriebe an einen Kanal hängen, ABER man muss die maximale Belastbarkeit (Gesamtleistung) beachten.

Somit rate ich Dir mal in den technischen Dokus des Heizungsaktors nachzusehen. Dort steht sicherlich mit wieviel Watt der einzelne Kanal belastet werden darf. Dann schaust Du noch in der technischen Doku für die Antriebe nach, wieviel Leistung dieser bezieht.

Der Rest ist reine Mathematik. :-)

Gruss
PeterPan

klaus407
15.09.06, 22:17
Laut Datenblatt max 0,7 A Dauerstrom. Ein Stellantrieb braucht normalerweise 10 - 20 mA. Ergo?

tweky
15.09.06, 22:25
Laut Datenblatt max 0,7 A Dauerstrom. Ein Stellantrieb braucht normalerweise 10 - 20 mA. Ergo?
0,7A = 700mA
700mA / 20mA = 35 Antriebe

nach Adam Riese :D

PeterPan
15.09.06, 22:27
Hallo Kollege..

Der Aktor (http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/ibus_inland/Deutsch/TECHNISCHE_DATEN/EINZELN/ESS_411_TD_DE_V2-0_2CDC508013D0102.PDF) hat eine Kurzzeit-Belastbarkeit (Einschaltstrom genannt?) von 1A.
Der Antrieb (http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/ibus_inland/Deutsch/TECHNISCHE_DATEN/EINZELN/TSAK_2301_TD_DE_V0-1_2CDC508045D0101.PDF) bezieht einen Einschaltstrom von 300 mA.

Somit würde ich max. 3 Antriebe pro Kanal rechnen. Ausserdem direkt bei ABB-Hotline anfragen und mir die Konfiguration (Wirklich 3) bestätigen lassen. (per Mail).

Gruss
PeterPan

Brummi
15.09.06, 22:32
Vielen Dank

Ich werde drei Antriebe pro Ausgang nehmen, das reicht für mein Vorhaben völlig aus.

PeterPan
15.09.06, 22:38
Hallo Kollegen...

nahmahmahnah! (http://peterpanch.wordpress.com/2006/08/29/der-klassiker-aus-der-sesamstrasse-mah-nah-mah-nah/) :eek:

20 mA war eine Annahme. 80 mA Dauerstrom (!!) steht in der Doku...

ABER: Die Antriebe müssen auch irgendwann eingeschaltet werden.

Da in den elektrothermischen Antrieben eine Heizdraht (Kaltleiter) für die Ausdehnung der "Pille" (Ausdehnungskörper) sorgt, bezieht der Antrieb für kurze Zeit (hier 200 ms) einen erhöhten Einschaltstrom.
Und diesen muss der Aktor aushalten können.

Nach Eurer Berechnung (35 Ventile) multipliziert mit 300 mA (Einschaltstrom) ergibt sich somit ein Gesamteinschaltstrom von 10,5 A (!!).

Ergebnis am Aktorkanal: *Rauchsteigtauf (http://www.radgraphics.net/images/main/atomic%20explosion%20-%204.jpg)*.

Man kann schon mehrere Antriebe anschliessen, ABER man muss die technischen Rahmenbedingungen beachten.

Gruss
PeterPan

tweky
15.09.06, 22:40
35 Antriebe kamen mir nach der Berechnung auf die schnelle auch ziemlich viel vor :D
Ohja, da hätte der Aktor muken gemacht...

Ehrlich gesagt habe ich bis jetzt auch noch nie als drei parallel gehängt.

:shithappe

aber solange es in der Doku steht ;)

klaus407
16.09.06, 00:34
Hallo Kollege..

Der Aktor (http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/ibus_inland/Deutsch/TECHNISCHE_DATEN/EINZELN/ESS_411_TD_DE_V2-0_2CDC508013D0102.PDF) hat eine Kurzzeit-Belastbarkeit (Einschaltstrom genannt?) von 1A.
Der Antrieb (http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/ibus_inland/Deutsch/TECHNISCHE_DATEN/EINZELN/TSAK_2301_TD_DE_V0-1_2CDC508045D0101.PDF) bezieht einen Einschaltstrom von 300 mA.

Somit würde ich max. 3 Antriebe pro Kanal rechnen. Ausserdem direkt bei ABB-Hotline anfragen und mir die Konfiguration (Wirklich 3) bestätigen lassen. (per Mail).

Gruss
PeterPan
Sorry, da hatte ich echt was aussen vor gelassen. Les pido mis mas sinceras disculpas.

PeterPan
16.09.06, 03:23
.... de nada..

ate otro ves.

Hossa! :-) Buonas noches...

PeterPan