Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : mehrer Stellantriebe an einem Heizungsaktor ??



muedejoe
15.09.06, 18:35
Hallo erstmal,

1. Kann ich mehrer Stellantriebe an einen Heizungdaktor anklemmen ??

Heizungdaktor ist 1 A , 4 Fach

Ich habe 4 Zimmer mit je 2 Fußbodenheizugskreisen. Also bräuchte ich theoretisch einen 8 fach Aktor was aber umsonst ist da 2 Stellantriebe immer Paralell laufen.

Also klemme ich einfach immer 2 Stellantriebe auf einen Ausgang ???

2. Und dann soll die Pumpe der Heizung nur dann laufen wenn mind. ein Stellantrieb angesteuert wird. Wie könnte ich das am besten realisieren ??

mfg Joe

eibmeier
15.09.06, 18:48
Hi muedejoe,

Heizungsaktoren z.B. 6-fach bedeutet, dass man damit 6 Regelkreise ansteuern kann (also 6 RT´s oder 6 Zimmer). Pro Ausgang können in der Regel 4 Stellmotore einfach paralell angeschlossen werden. Der Neutralleiter (bei 230 V Version) sollte wenn möglich separat verklemmt werden, da die Platinen sehr leicht überlastet sind.
So kannst Du in einem Wohnzimmer mit z.B. 4 Heizungsschlaufen einen Kanal verwenden. Sind es mehr als 4 kannst Du einfach einen 2. Kanal mit dem gleichen RT ansteuern...

gruss
eibmeier

eibmeier
15.09.06, 18:53
2. Und dann soll die Pumpe der Heizung nur dann laufen wenn mind. ein Stellantrieb angesteuert wird. Wie könnte ich das am besten realisieren ??

Da war ja noch was...:D

Bei den Heizungsaktoren hast Du mehrere Möglichkeiten (kommt auf den Typ an). Manche bieten z.B. ein Bustelegramm, wenn alle Kreise keine Wärme anfordern. Damit könnte es gehen.
--> Produktdatenbank besorgen und importieren und einfach mal reinschauen!! ;)

gruss
eibmeier

MosesleeDarvin
15.09.06, 18:57
2.Bei den Heizungsaktoren hast Du mehrere Möglichkeiten (kommt auf den Typ an). Manche bieten z.B. ein Bustelegramm, wenn alle Kreise keine Wärme anfordern. Damit könnte es gehen.
--> Produktdatenbank besorgen und importieren und einfach mal reinschauen!! ;)

gruss
eibmeier


Wenn das nicht geht könnte man doch das Problem einfach mit einem Logikbaustein lösen.
Über "Oder" alle verknüpfen und den Ausgang auf die Pumpe legen.


Mosi

eibmeier
15.09.06, 19:05
bei schaltender (1Bit = Ein/Aus) Regelung (2-Punkt-Regelung ...2° Tempschwankung und mehr!!) würde das mit einem Logikbaustein sehr leicht zu machen sein. Eine EIB Heizung sollte aber schon vorzugsweise stetig (1Byte = 256 "Stufen" ...0,2° Tempschwankung) geregelt werden.

Schau doch mal die Applikation eines Heizungsaktors an, ich meine die können das schon!

gruss
eibmeier

MosesleeDarvin
15.09.06, 19:14
Hi,

kann man auch bei einer stetigen Regelung meherer Stellantriebe
parallel an einen Aktrorausgang anschließen?
Geht da nicht die Genauigkeit der Regelung verloren?:confused:

Matthias Schmidt
15.09.06, 19:15
- Kann man.
- Geht nix verloren, wenn man Antriebe gleichen Typs einsetzt-.

jonofe
15.09.06, 20:11
Bei manchen Aktoren ist allerdings die Gesamtzahl an Stellantrieben begrenzt, so z.B. bei den Theben HMT. Da dürfen sowohl an den 6-fach als auch an den 12-fach insgesamt maximal 13 Stellanriebe angeschlossen werden. Ich denke dies liegt am integrierten Netzteil, welches zur Spannungsversorgung der Stellantriebe verwendet wird.

Die Beschränkung beim HMT12 auf 13 Stellantriebe finde ich schon heftig. Bei dem Preis hätte Theben dem HMT12 aus meiner Sicht ein größeres Netzteil spendieren können.

Viele Grüße

André

bjo
15.09.06, 20:25
hallo,
Theben hat einen neuen Heizungsaktor im Angebot
Grundgerät 4fach + 2 mögliche Erweiterungen mit je
4 Kanäle = Summe 12 Kanäle

dieser Aktor hat Logik zum Abschalten einer Heizkreispumpe incl.

muedejoe
16.09.06, 10:31
Hallo

Erst mal danke für die Antworten, bin leider noch nicht recht fitt mit EIB.

So der Aktor ist ein 6164/40 Busch Jäger

Nicht gleich schlagen aber der Kunde will unbedingt Triton. Hab auch schon die negativen Aspekte gelesen aber hilft nicht.

Laut Datenblatt geht das nicht :


Bei den Heizungsaktoren hast Du mehrere Möglichkeiten (kommt auf den Typ an). Manche bieten z.B. ein Bustelegramm, wenn alle Kreise keine Wärme anfordern. Damit könnte es gehen.


Zumindest steht nix drinnen.

Macht es Sinn wenn ich alles von BJ habe das ich dann bestimmte Produkte von anderen Firmen nim z.B. einen von Theben

Dann habe ich das Problem mit der Pumpe nicht aber kann es zu komplikationen kommen ( kompatibilität ).

Gruß Joe

Matthias Schmidt
16.09.06, 10:57
Das ist doch gerade der Sinn von EIB/KNX: