Hallo Kollegen

Ich habe folgende Anforderung :

Ein Wert (1bit/1byte) , den der HS mitliest , soll bei einem Tastendruck bzw. einem bestimmten Telegramm auf eine andere Gruppenadresse geschrieben werden.
Hintergrund ist der :
Beschattungssteuerung 4 Fassaden , mit move-Objekt und Lamellenstellung 1byte% .
Wenn der Nutzer manuell die Beschattung verändert , soll bei Aus-Telegramm des Präsenzmelders die Beschattung wieder in die aktuelle Baschattungsposition gefahren werden (mit dem aktuellen Wert der Wetterstation für die betreffende Fassade).
Der HS sollte ja die zwei Werte (1bit move und 1byte Lamelle) mitgeschrieben haben , also wissen , ob das move-Objekt auf 0 oder 1 steht und auf welchem Wert die Lamelle für die Fassade.
Nun brauch ich einen Baustein , der mir bei Anforderung den aktuellen Wert (der Fassade) auf eine andere Gruppenadresse ( die des einzelnen Raumes) schreibt .
Ich dachte da an das Transfergatter , bin mir aber nicht sicher , ob der das auch so ausführen wird , und zum ausprobieren hab ich keine Zeit .
Weiss das jemand , ob der Baustein mir bei Freischaltung eines Ausgangs den Eingangswert einmalig auf eine andere GA schreibt ??? oder ne bessere Lösung , die ich noch übersehen habe ???

Gaston
14.09.06, 23:17
Das Transfergatter wird nicht funktionieren, es sendet nur eine Wert wenn es einen Wert auf einem der Eingänge empfängt, nicht bei Freigabe.

Gruss,
Gaston

Matthias Schmidt
14.09.06, 23:48
Binärauislöser müsste reichen, einfach am Ausgnag den befehl anhängen "Setze KO1 auf Wert von KO2"

Gaston
15.09.06, 00:07
Binärauislöser müsste reichen, einfach am Ausgnag den befehl anhängen "Setze KO1 auf Wert von KO2"

Jo stimmt, und zwar in Kombination mit dem Transfergatter da der Wert ja auch weiterhin von der Beschattung kommen soll solange keine manuelle Veränderung gemacht wurde.

Gruss,
Gaston

Norbe
15.09.06, 00:26
Jo stimmt, und zwar in Kombination mit dem Transfergatter da der Wert ja auch weiterhin von der Beschattung kommen soll solange keine manuelle Veränderung gemacht wurde.

Gruss,
Gaston

tut er ja trotzdem , die Beschattung steuert ja weiterhin direkt den Jalousieaktor an , ich will ja nur zusätzlich den jeweils letzten Befehl der Baschattung wiederholen und zusäztlich auf den Aktor legen.

Norbe
15.09.06, 16:34
übrigens , funzt einwandfrei , da hab mer heut wieder ein paar glückliche Gesichter gesehen ... :p