Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Anzeige aktueller Dimmwerte im HS



cindom
20.01.03, 22:26
Hallo,

ich habe folgendes Problem:

wenn ich in der Visualisierung des HS aktuelle Dimmwerte in % anzeigen lasse, dann klappt das wenn:
1. der Dimmwert über das 8bit Telegramm verändert wird
2. das Licht mit 1bit 0 ausgeschaltet wird

nicht wenn:
1. ein 1bit 1 Telegramm gesendet wird
2. über einen Taster ein 4bit Telegramm gesendet wird


Wie kann ich dafür sorgen, dass der HS auch diese Telegramme beachtet und dann die Anzeige aktualisiert.

Ich benutze Triton Schalter und BJ Dimmer Steuer-/Leistunsteil


nette Grüsse

Dom

Meudenbach
21.01.03, 07:04
Hmmm.....

schau bitte, ob das "Ü" - Flag am Dimmer (Wert) gesetzt ist. Aber vorsicht, dieses Flag nur 1xje Gruppenadresse setzen.

... allerdings wundert es mich, dass bei 1-bit = 0 der Wert aktualisiert wird, wenn das Flag nicht gesetzt ist..... scheint eine interene Verknüpfung im HS zu sein... *nichtsorichtigweiss*

Gruss

cindom
21.01.03, 20:18
Hallo zusammen,

jetzt funktioniert es, folgendes war zu tun:

Das 4bit Telegramm ist als Watchadresse beim 1bit UND beim 8bit Telegramm zu hinterlegen

und ausserdem

in der ETS muß beim Schaltobjekt das ü-flag gestzt sein.


danke für die Hilfe !


Dom