PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : EIB vs. LON



Harald
17.01.03, 09:47
Hallo

In unserem Betrieb hatten wir vor kurzem 2 Projekte mit EIB. Durch den HKLS Planer ist eine heftige Diskusion losgetreten worden über die "sinnhaftigkeit" des EIB bei komplexeren Gebäuden. D.H. bei gebäuden mit Visualisierungen, Einzelraumregelungen, Präsenzmelder mit Konstantlichtregelung usw.

Da ich nun endeckt habe das es seit geraumer Zeit Busankoppler gibt für LON auf denen man sämtliche Schalterprogramme aufstecken kann, hat sich für mich die Frage gestellt ob LON - Bus den EIB - Bus ablösen wird!!!

Jetzt würden mich eure Erfahrungen sehr interessieren!!!:)

PeterPan
17.01.03, 14:50
..

das hätten die LON-Leute gerne...

MFG
PeterPan

Meudenbach
18.01.03, 13:45
*lachtsichschlapp*

... die träumen, die LON´ís...

Ich zeig denen gern komplexe Anlagen mit EIB, wo die LON Gemeinde ganz schnell ins Schwitzen kommt !!!!!!!

Gruss

Toto
19.01.03, 16:07
denke auch, daß dies nicht geschehen wird...dazu ist alles bei EIB zu professionell organisiert und wird nicht mehr vorwiegend durch eine Firma propagiert.
Durch den Zusammenschluß im Rahmen von Konnex wird der EIB natürlich auch weiter an Fahrt gewinnen und die gesamten Kosten der Installation haben sich (bei effizienter Planung) sehr positiv entwickelt.
Wenn sich erst einmal Lösungen auf der extrem kostengünstigen TPUART-Lösung (zur Busankopplung) durchsetzen, wirds noch besser.
Zum Beispiel die Schnittstelle N147 von Siemens setzt diese fortschrittliche Busankopplung ein. Vor allem für intelligente Geräte ergibt sich daraus ein hervorragendes Kosten/Nutzen Potential.
Allerdings sehen die Antworten in einer LON-Usergroup bestimmt anders aus :-)

Andre
20.01.03, 16:58
Hallo Zusammen !

Für mich stellt sich die Frage ob EIB - den LON - Bus ablösen wird!!!

MFG
Andre Marx

G.Stenneken
20.01.03, 20:36
Guten Abend,

"Sämtliche" ist für mich neu - einige OK - aber soweit ich weis nicht sämtliche, wo das Problem schon wider anfängt.


......."geraumer Zeit Busankoppler gibt für LON auf denen man sämtliche Schalterprogramme aufstecken kann"......


Gruß Gerrit

Dieter Koch
21.01.03, 17:52
Hallo Gerrit

Es gibt LON-BCU für JUNG, GIRA, Berker, Merten, BJ(ABB)


Desweiteren für Feller. Ob für SIEMENS entzieht sich meiner Kenntnis.

Mit meinem gefährlichen Halbwissen aber auch nur für die Standard-UP-Geräte (Tastsensoren, Bewegungsmelder RTR). Für Komforttastsensoren und Komfortbewegungsmelder usw. gibt es noch keine Apllikationen.

Gruß
Dieter

G.Stenneken
21.01.03, 22:08
"Desweiteren für Feller. Ob für SIEMENS entzieht sich meiner Kenntnis. "

Ja auch Siemens !!!

Ich wollte nur anmerken das man voher bei dem BCU Hersteller eine Info einholen sollte, ob die Apllikationen unterstützt wird.
Nachher kommt das erwachen. Man solte auch fragen ob div. PlugIns vorhanden sind.

Gruß Gerrit

Friedrich
29.05.03, 00:54
Hallo !

Wie soll dies geschehen ?

Die LNO muss aufpassen, daß der LON nicht vom EIB verdrängt
wird. Derzeit hat der LON im Bereich der Haustechnik (Johnson Controls, Honeywell ......) noch Vorsprung gegenüber dem EIB. Wird jedoch auch abgelöst durch neue und gute Produkte wie dem FanCoil - Modul von Woertz.
www.woertz.ch

Wer glaubt, daß keine Großprojekte mit dem EIB realisierbar sind soll sich unsere Projekte ansehen .... 11000 ! EIB Teilnehmer.
Nachteil vom LON ist auch die schlechte Übersicht -der Projekte.
Es gibt mehrere Projektierungstools jedoch kommt meiner Meinung nur das von Echelon in Frage. ........ gibt jedoch mehr Probleme als bei der ETS.

Weitere Informationen zum LON gibt es jedoch unter
www.loytec.com
www.echelon.com

PS: Ich bleib beim EIB !


:D

Meudenbach
04.06.03, 09:15
Jo, alles ist möglich !!!!

.... und mit EIB funktioniert es dann auch...

Unser grösstes Projekt umfasst zur Zeit ca. 25.000 TLN. Auf der Visualisierungsebene werden ca. 130.000 DP verarbeitet, Reaktionszeiten < 500ms !!! ... und es geht in jedem Fall noch mehr.

LON bitte nachmachen :)

Gruss