PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Dimmen und schalten



Walander
07.09.06, 11:30
Hallo ich habe folgendes Problem,eine Raumlichtsteuerung mit 2 Lichtbändern und einer seperaten Leuchte werden über ein ABB EIB-Dali Gateway ( Lichtbänder)und einem Aktor ( seperate Leuchte)geschaltet,die Lichtbänder über das Gateway auch gedimmt.Nun möchte der Nutzer,wenn die Lichtbänder gedimmt werden ,das die Leuchte ebenfalls aus (dunkler dimmen) bzw.ein (hellerdimmen) geschaltet wird.Ich müßte aus den Dimmtelegrammen einen ein,aus Befehl generieren können.Hat jemand ne Idee???

GLT
07.09.06, 17:48
Hallo Warlander,

mit einem DALI-Dimmer könntest Du die Leuchte mitdimmen oder bei Verwendung eines Logikmoduls über Schwellwerte schalten.

gruss
GLT

Walander
08.09.06, 08:25
Hallo GLT
Die Version mit den Schwellwerten habe ich auch schon versucht, aber die Objekte passen nicht zusammen.(Eingang Schwellwert 1 Byte ; dimmen 4 Bit).Ich habe ein ABB Logikmodul,aber vielleicht irgentwo einen Denkfehler.