Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : HS EIB Ärger beim Aufräumen



AScherff
03.09.06, 11:37
Hallo Leute,

gestern habe ich mir vorgenommen, den Schaltschrank ordendlich zu machen. Also alle EIB-Kabel ab. Schön gemacht, beschriftet und wieder ordendlich an die Stromversorgung.

Und dann ging der Ärger los:

Erst ging mal gar nix mehr. Ein Aktor kaputt. HS läuft zwar aber, liest aber sendet keine Telegramme auf den Bus.

Das mit dem Aktor war schnell gefunen. Beim Abziehen der Klemme ist diese (zweigeteilt rot/schw.) auseinander gegangen und ich Dussel habe sie verkehrt zusammengesteckt. Der Aktor hat es überlebt.:o

Nur auf dem EIB-Bus sah es mies aus. Taster wurden schleppend bis gar nicht ausgeführt. Problem waren zwei von drei ABB 4Fach Heizungsaktoren, die den Bus (EIBMON des HS sei Dank) mit Telegrammen überfluteten, da sie beschlossen hatten in Störung zu gehen. Busspannung an den Aktoren ab, wiedr dran - ruhe war.:) (das machen die Kerle öfter wenn Bus-Spannung wech war)

Blieb noch der HS - er sendet keine Telegramme auf den Bus. BCU Abgeklemmt wieder drauf geklemmt - nix. n mal neu gestartet - nix. :mad::confused:

Im Experten den "BCU2 / FT1.2 Komptatibilitätsmodus" eingeschaltet, boot und - siehe da , es geht....:confused::confused:

Ich habe eine BCU2 und eine FT1.2 von GIRA. Aber der Modus geht nicht mehr.

Der Hilfe des Experten gefolgt:

"In seltenen Fällen muss die BCU2 nach Verwendung des Modus BCU2/FT1.2 einmalig vom EIB getrennt werden. Dazu muss man den HomeServer neu mit diesem Modus programmieren, warten bis der HomeServer gestartet hat (3-fach Doppelton ertönt), den HomeServer nun ausschalten und die BCU2 vom EIB ca. 60 Sekunden trennen. Danach wieder mit dem EIB verbinden und den HomeServer neu starten. Das Verbindungskabel zwischen HomeServer und BCU muss dazu nicht getrennt werden."

Habe ich gemacht - nix geht.

Nur im "Kompatibilitätsmodus"....:mad:

Was ist da los? Habe ich die FT1.2 gehimmelt??

Matthias Schmidt
03.09.06, 12:01
Hallo Alfred,

bist nicht der erste...

http://www.eib-userclub.de/forum/showthread.php?t=3980

dr-tube
03.09.06, 12:11
Nur auf dem EIB-Bus sah es mies aus. Taster wurden schleppend bis gar nicht ausgeführt. Problem waren zwei von drei ABB 4Fach Heizungsaktoren, die den Bus (EIBMON des HS sei Dank) mit Telegrammen überfluteten, da sie beschlossen hatten in Störung zu gehen. Busspannung an den Aktoren ab, wiedr dran - ruhe war.:) (das machen die Kerle öfter wenn Bus-Spannung wech war)

Auszug aus der ES/S4.1.1 Beschreibung:

Bei der Verwendung des Anwendungsprogramm „Heizen Schalten Spülen Zwangsstellung/1.2“ ist zu Beachten: Stehen für eine Zeitdauer von mehr als 2 Minuten ein EIB- und Netzspannungs-Ausfall an, melden sich die Kanäle bei Buswiederkehr mit
einem Kurzschlussfehler und senden in kürzesten Abständen den Wert „0“ auf ihren Statusobjekten. Dieser Fehler ist erst durch einen Geräte-Reset zu
beheben.

gruß Andre

AScherff
03.09.06, 16:16
Hallo Alfred,

bist nicht der erste...

http://www.eib-userclub.de/forum/showthread.php?t=3980

Merci... aber das mit dem "Masterreset" lasse ich wohl erst mal...

"Never touch a running system" - hätte ich gestern wohl schon mal sagen sollen...:o

AScherff
03.09.06, 16:17
....
gruß Andre

Danke, dann ist das Phänomen wenigstens "amtlich" :confused::confused: