PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Hab ich an alles gedacht?



Brummi
27.08.06, 13:39
Hallo alle zusammen

ich plane zurzeit einen Neubau! Volgende Komponenten hab ich gewählt. Hab ich an alles gedacht?:confused:

54 Leuchten
8 schaltbare Steckdosen
16 Rollläden
12 Jalousien
20 Heizkreise

Dazu hab ich folgende Aktoren

4x ABB SA/S12.10.1 - Schaltaktor, 12fach, 10A, REG (http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/ibus_inland/Deutsch/_HTML/product_2CDG110042R0011.htm)
1x ABB SA/S12.16.5 - Schaltaktor, 12fach, 16A, C-Last, REG (http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/ibus_inland/Deutsch/_HTML/product_2CDG110046R0011.htm)für die Steckdosen Waschmaschine Trockner etc.
1x ABB UD/S2.300.1 - Universal-Dimmaktor, 2fach, 300 VA, REG (http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/ibus_inland/Deutsch/_HTML/product_GHQ6310045R0111.htm)
1x ABB JA/S8.230.1 - Jalousieaktor, 8fach, 230 V AC, REG (http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/ibus_inland/Deutsch/_HTML/product_GHQ6310063R0111.htm)
1x ABB JA/S4.230.1 - Jalousieaktor, 4fach, 230 V AC, REG (http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/ibus_inland/Deutsch/_HTML/product_GHQ6310072R0111.htm)
4x ABB RA/S4.230.1 - Rollladenaktor, 4fach, 230 V AC, REG (http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/ibus_inland/Deutsch/_HTML/product_GHQ6310076R0111.htm)
5x ABB ES/S4.1.1 - Elektronischer Schaltaktor, 4fach, 700 mA, REG (http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/ibus_inland/Deutsch/_HTML/product_GHQ6310061R0111.htm)
20x ABB TSA/K230.1 - Thermoelektrischer Stellantrieb, 230 V (http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/ibus_inland/Deutsch/_HTML/product_2CDG120007R0011.htm)
1x ABB SU/S30.640.1 - Unterbrechungsfreie EIB-Spannungsversorgung, 640 mA, REG (http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/ibus_inland/Deutsch/_HTML/product_GHQ6310049R0111.htm)hab ich schon bekommen
1x ABB SV/S30.640.5 - EIB-Spannungsversorgung, 640 mA, REG (http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/ibus_inland/Deutsch/_HTML/product_GHQ6310048R0111.htm)
1x ABB DR/S4.1 - Drossel, REG (http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/ibus_inland/Deutsch/_HTML/product_2CDG110029R0011.htm)
3x ABB LK/S4.1 - Linienkoppler, REG (http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/ibus_inland/Deutsch/_HTML/product_2CDG110027R0011.htm)
1x Theben Wetterstation TH1329200
2x Bewegungsmelder GI30427 von Gira
2x ABB Bewegungsmelder ABBMA22

Als Sensoren hab ich die Tastsensoren 2 von Gira und auch die RTR von dieser Serie.

Was könnt ihr mir noch empfehlen, oder von was würdet ihr mir abraten?

Da ich teilweise 2-Jalousien oder Rollläden auf einmal fahren möchte (Fenster liegen direkt nebeneinander) frag ich mich:confused: , ob ich leichter Trennrelaise einsetze oder jede Jalousie auf einen Aktorausgang lege? was ist Preislich besser?

Mit freundlichem Gruß
Brummi

EIB-Freak
27.08.06, 15:41
Hallo Brummi,

mir fällt auf, dass du dich auf (REG)Geräte von ABB beschränkst - wieso schaust du nicht, was andere Hersteller haben ?

Eine drossel brauchst du auch nicht, die ist in der Spannungsversorgung drin.

Die Spannungsversorgung braucht nicht Unterbrechungsfrei sein.

Statt den Jalousieaktoren von ABB würde ich die Warema EIBMSE 6M230 einsetzen - haben gleich noch 12 Binäreingänge an Bord.

wieso verwendest du nicht Gira Ts2+ mit integriertem RTR ?

Wofür der Elektronische Schaltaktor ?

Die Stellantriebe soll der Heizungsbauer passend zum Heizungssystem liefern, anschließen tut es dann dein Elektriker.

Mit der Wetterstation würd ich noch warten, Elsner hat da was sehr schönes bald Lieferbar - oder die Wetterstationen von Gira / jung / busch-jäger !

Wofür die Bewegungsmelder ? Sind dies Konventionelle ?

Wofür 3 Linienkoppler ? Wie groß wird denn der Neubau ?


Gruss,

Michael

Brummi
27.08.06, 16:27
Hallo

Danke für die schnelle Antwort.

Die Stromversorgung (Unterbrechungsfrei) hab ich von einem Bekanten bekommen, die hab ich schon.

Der Elektronische Schaltaktor dachte ich für die Heizung und die TS2+ plane ich ein.

Die Bewegungsmelder einmal vor dem Haus und einmal Ostseite. Die anderen zwei einmal im Flur und einmal im Eingangsbereich.

Zur Größe: habe ausgerechnet dass ich 56 Taster und 24 Aktoren + die 4 Bewegungsmelder. dann komm ich auf 84 Teilnehmer und dann soll man ja die Linien nicht ganz belegen also dachte ich an 3 Linien.

Die Warema EIBMSE 6M230 hab ich angeschaut, sind glaub gar nicht übel. Bin eigentlich auf ABB gekommen weil die Elektriker in meiner Firma auf ABB schwören und mich dazu "überedet" haben.

Gruß Brummi

tweky
27.08.06, 16:43
Du musst ja nicht gleich 3 Linien bei 84 TN´s gründen. Bereite einfach alles darauf vor, dass du ohne Stress jederzeit 3 Linien aufbauen kannst.


Die Warema EIBMSE 6M230 hab ich angeschaut, sind glaub gar nicht übel. Bin eigentlich auf ABB gekommen weil die Elektriker in meiner Firma auf ABB schwören und mich dazu "überedet" haben.

Die ABB Jalousieaktoren sind einer der besten auf dem Markt, möchte ich behaupten.


Der Elektronische Schaltaktor dachte ich für die Heizung und die TS2+ plane ich ein.

völlig richtig.

Brummi
27.08.06, 17:44
Hallo

Danke Tweky
Bei genauerer Betrachtung hast du völlig recht, 3 Linien sind übertrieben. 2 müssten vorerst mal reichen.

Eine Frage scheint untergegangen zu sein? Kann mir hier auch noch jemand helfen?

Da ich teilweise 2-Jalousien oder Rollläden auf einmal fahren möchte (Fenster liegen direkt nebeneinander) frag ich mich:confused: , ob ich leichter Trennrelaise einsetze oder jede Jalousie auf einen Aktorausgang lege? was ist Preislich besser?

Mit freundlichem Gruß
Brummi

tweky
27.08.06, 17:56
Schau mal in die Anleitungen von deinen Motoren. Vieleicht kann man die parallel Hängen.

Ich persönlich würde zum Trennrelais tendieren. Weniger Instllationsaufwand bei ähnlichen Kosten.

Ach ja, wenn du deine Rollladen auch Positionieren möchtest dann nimm doch einen Jalousieaktor.

EIB-Freak
27.08.06, 17:59
Halllo Brummi,

verzichte auf die Elektronischen Aktoren und verwende Heizungsaktoren, die sind schon von den Parametern besser.

Statt 2 oder 3 Linien würde ich eher 2 Liniensegmente a 42 Teilnehmer aufmachen - oder aktoren ein Liniensegment, Sensoren das 2 Liniensegment. Somit können die Phys. Adressen gleich bleiben, z.B. 1.1.x.
Beachte, dass du für jedes Liniensegment eine Spannungsversorgung benötigst!

Der Warema-Aktor ist spitze - ich hatte ihn zum testen hier. Er ist von den Parametern und möglichkeiten schier unerschöpflich, und er sieht super aus :-) Und er muss nich mit LS B6A-Sicherungen abgesichert werden, da Sicherungen im Aktor eingebaut sind.


Was die Vorredner bezgl. ABB geschrieben haben kann ich voll zustimmen, ABB hat super geräte !

Selbstverständlich kannst du Rolläden/Jalousien Raumweise zusammenfassen über Trennrelais - lege jedoch jede Antriebsleitung in den Verteiler, somit kannst du später auftrennen (ja, es gibt REG-Trennrelais).

Die Leuchten - willst du die nur schalten oder auch Dimmen? Wäre da vielleicht DALI interessant ?
54 Leuchten - scheint ein seeehr großer Neubau zu werden ;).


Gruss,

Michael

Brummi
27.08.06, 18:01
Nochmal Hallo



Ach ja, wenn du deine Rollladen auch Positionieren möchtest dann nimm doch einen Jalousieaktor.

Wie ist das zu verstehen? Kann ich, wenn ich keine Jalousienaktoren nehme, die Rolläden nur auf und ab fahren?

Gruß Brummi

tweky
27.08.06, 18:08
Wie ist das zu verstehen? Kann ich, wenn ich keine Jalousienaktoren nehme, die Rolläden nur auf und ab fahren?

So weit ich weiß (zu 98%) ja.
Daher setze ich grundlegend Jalousieaktore ein und tuhe nicht lang rum. :)

Brummi
27.08.06, 18:35
[quote=EIB-Freak;49137]
Der Warema-Aktor ist spitze - ich hatte ihn zum testen hier. Er ist von den Parametern und möglichkeiten schier unerschöpflich, und er sieht super aus :-) Und er muss nich mit LS B6A-Sicherungen abgesichert werden, da Sicherungen im Aktor eingebaut sind.



Die Leuchten - willst du die nur schalten oder auch Dimmen? Wäre da vielleicht DALI interessant ?
54 Leuchten - scheint ein seeehr großer Neubau zu werden ;). [quote=EIB-Freak;49137]


Wird ein Zweifamilienhaus. Die Dali Geschichte hab ich mir auch schon Überlegt aber komm nicht wirklich zurecht damit:confused: .

Die Warema-Aktoren sehen echt mal genial aus. Das ist was für Papa`s Sohnemann, aber wo bekomm ich die Dinger, hab schon im Netz geschaut aber find keinen Shop wo die hat.

Gruß Brummi

cindom
27.08.06, 18:35
Zu deinen Heizkreisen:

20 Räume oder teilweise mehrere Kreise in einem Raum, die solltest du zusammenfassen.
Mehrere RTRs in einem Raum machen (allermeistens) keinen Sinn.


Cindom

EIB-Freak
27.08.06, 18:48
Naamd,

DALI ist nicht kompliziert, sondern Genial! Die möglichkeiten - gerade in Verbindung mit KNX/EIB - sind spitze !
Und es kann die "Kanalkosten" senken, bei vernünftiger Planung.

Den Warema-Aktor sollte dein Elektriker über den Großhandel bekommen - von EIB-Online-Shops halte ich nichts. Muss es denn immer Billig Billig sein ?????
Aber das ist ein anderes Thema.


Gruss,


Michael

Brummi
27.08.06, 18:53
Guten Aend


Naamd,


Den Warema-Aktor sollte dein Elektriker über den Großhandel bekommen - von EIB-Online-Shops halte ich nichts. Muss es denn immer Billig Billig sein ?????
Aber das ist ein anderes Thema.


Ich würde liebend gerne die Sachen bei meinem Elektriker bestellen aber der bekommts ja nichtmal auf die Reihe mir ein Angebot zu Unterbreiten, Ich kann froh sein wenn er mal ein wenig Zeit für mich übrig hat um meinen Sicherungskasten zu verdrahten:mad: .

Puuuhhhhh ein wenig Dampf ablassen

Die Heizkreise hab ich in einem Raum alle zusammen geplant.;)

Und die Dali Geschichte muss ich mir nochmal reinziehen. Ich habe aber meine Kabel alle schon verlegt und verputzt ist auch schon. Geht da Dali noch??

Nochmals Danke an alle

HaraldP
27.08.06, 19:10
Hallo Brummi,



Zur Größe: habe ausgerechnet dass ich 56 Taster und 24 Aktoren + die 4 Bewegungsmelder. dann komm ich auf 84 Teilnehmer und dann soll man ja die Linien nicht ganz belegen also dachte ich an 3 Linien.


56 Taster erscheinen mir sehr viel. Wenn du evtl. mehr Bewegungsmelder bzw. Präsenzmelder einsetzt und an Szenen denkst, kannst du möglicherweise viele Taster und somit eine Menge Geld sparen.

Gruß,
Harald