23.08.06, 19:28
hi ich habe volgendes problem: ich habe ein gira mt701 und nen 1 fach taster busankoppler. dieser taster hat kein sperrobjekt. ich möchte diesen taster über das mt sperren können, so das er außer funktion ist. habe es schon mit und gliedern und auch filtern probiert aber irgentwie klappts nicht. die gira hotline kann mir mitlerweile auch nicht mehr helfen.:-( es soll aber eine möglichkeit geben...

lg darkskinner

EIB-Freak
23.08.06, 20:03
Nabend!

ich habe es im MT701.2 über einen Multiplexer 1 zu 2 gelöst:

Steuerobjekt : Interne Gruppenadresse der Uhr, Eingang separate GA der betreffenden Taster-BA, Ausgang erhält die Gruppenadresse des Verbrauchers.


Gruss,

Michael

Darkskinner
04.09.06, 22:20
hallo erst mal :-)

habe als steuerobjekt im mt 701.2 eine interne GA benutzt. auf den eingang habe ich die GA des taster ba gegeben und auf den ausgang 1 habe ich die GA des aktors gegeben. ausgang 2 bleibt frei?? vermute ma das és in der praxis wie ein wechselschalter funktioniert. werde diese kombination morgen früh mal ausprobieren :-)

Darkskinner
06.09.06, 19:59
Hiilllffeee!!!!

ich beiß mich gleich inne tischkante fest!!
glaub bald wirklich das ich zu doof bin die ollen taster zu sperren. bin glaub ich auch schon bald mit sämtlichen gira mitarbeitern per du...

bekomme es nicht hin, die taster zu sperren. habe es mit dem multiplexer probiert,es geht aber einfach nicht.

hat jemand für mich geduld und kann es mir noch mal ganz ausführlich erklären?? :bahnhof:

tweky
06.09.06, 20:08
Was steuert den der Taster?
Schalten, Dimmen, Jalousie, Werte

Wieviele Taster möchtest du sperren?

Darkskinner
06.09.06, 20:19
ich habe ein tableu, mt701.2 und insgesamt 12 taster auf 4 ebenen verteilt: erdgeschoß, 1 obergeschoß, 2 obergeschoß, treppenhaus. pro ebene 3 taster.

am tableu gibt es 2 seiten:

seite 1 normalbetrieb:

im normalbetrieb kann die beleuchtung über das mt701, sowie örtlich über die taster ein und ausgeschaltet werden.

seite 2 schulbetrieb:

im schulbetrieb kann die beleuchtung nur über das mt701 eingeschaltet werden. die örtlichen taster sind außer funktion.

lg matthias

tweky
06.09.06, 20:28
Dann haben die Taster also die Funktion:
Schalten

Wenn dem so ist, könntest du mit simplen UND Gattern (die sind ja im MT mit drinne?!) deine Funktion aufbauen. Nachteil ist, doppelte Buslast da jede einzelne Beleuchtungsadr. erst über eine Logik geführt wird.

Du musst also für jede Beleuchtung ein eigenes UND Gatter gründen. Ungefähr nach folgendem Aufbau.

UND Gatter "Beleuchtung 1"
E1 und E2 ist A1
E1 = Sperren/Freigabe Gruppenadr.
E2 = Gruppenadresse des Tasters 1
A1 = Gruppenadresse des Aktors 1 (Beleuchtung)

UND Gatter "Beleuchtung 2"
E1 und E2 ist A1
E1 = Sperren/Freigabe Gruppenadr.
E2 = Gruppenadresse des Tasters 2
A1 = Gruppenadresse des Aktors 2 (Beleuchtung)

usw.

Dann sollte alles Funktionieren.
:Prost:

Darkskinner
06.09.06, 20:35
mit den und gattern hatte ich es schon probiert was aber nur einmal funktionierte. ich bräuchte dann jedesmal wieder eine ga sobald jmd den örtlichen taster drückt. :(

tweky
06.09.06, 20:46
Verstehe ich nicht was du damit sagen möchtest. :confused: bzw. wo die Fehlfunktion liegt.


GA "Sperren/ Freigabe"
Sperren = 0
Freigabe = 1

GA "Taster"
EIN = 1
AUS = 0
bei UM Funktion muss die Aktoradr. als höhrende hinterlegt werden.

Wahrheitstabelle
E1 E2 A1
0 - 0 - 0
0 - 1 - 0
1 - 0 - 0
1 - 1 - 1

Somit kann der Taster nur Schalten wenn er darf.:)