Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Zeitversetzter Alarm mit MT701



guwen
23.08.06, 13:58
Hallo zusammen,
ich habe eine Zwingeranlage für meine Hunde. Die Türen sind über Reed-Kontakte auf einen Binäreingang gelegt. Dieser meldet an das MT701 ob und welche Tür auf/zu ist. Sollte nun aus irgendeinem Grund vergessen werden die Tür(en) zu schließen (Tür > 5 min. offen) möchte ich auf dem MT701 eine Alarmmeldung haben.
Wie kann ich das realisieren?

Schon mal danke für die Antwort(en)

Gruß Guido.

dr-tube
23.08.06, 14:37
Hi,
Türen auf Oder-Verknüpfung im MT701 legen.Ausgang des Oder-Bausteins auf Zeitglied (ebenfalls MT701) mit 5min. Einschaltverzögerung legen.Ausgang des Zeitglied auf Alarmmeldung im MT701 legen.

gruß dr-tube

Dieter Koch
23.08.06, 17:44
Hi,
Türen auf Oder-Verknüpfung (ODER mit einem Eingang) im MT701 legen.Ausgang des Oder-Bausteins (int. GrpAdr)auf Zeitglied (ebenfalls MT701) mit 5min. Einschaltverzögerung legen.Ausgang (andere int. GrpAdr) des Zeitglied auf Alarmmeldung im MT701 legen.

gruß dr-tube

Damit es deutlicher wird.

Gruß
Dieter

dr-tube
23.08.06, 18:22
@dieter

wieso schreibst Du "Oder mir einem Eingang" ?
Hätte er alle Türen auf einem einzelnen Binäreingang so hätte ich das Oder-Glied komplett weggelassen.
So wie ich aus seiner Beschreibung heraus lesen kann,bekommt er mehrere Türen auf dem MT701 angezeigt und dann benötigt er auch ein Oder-Glied mit genauso vielen Eingängen wie Türen.
Meine Beschreibung habe ich extra so knapp gehalten,denn ich wollte nur den Weg aufzeigen! Denke das ist ein guter Weg zum lernen. ;)
Natürlich würde ich bei Problemen nochmal nachsetzen.

gruß dr-tube

Dieter Koch
23.08.06, 18:33
Damit er genau weiss (und der Alarm kommt) welcher Tür offen ist. Vielleicht sind die Türen ja weit auseinander. Oder:
Eine Tür wird nach 2 Minuten wieder geschlossen, kurz vorher wurde eine zweite Tür geöffnet und nach 2 Minuten wieder geschlossen. Kurz vorher öffnet die 3. Tür. Dann gibt es nach 1 Minute Alarm, obwohl die Bedingung gar nicht erfüllt ist.

Zum Lernen ist das eine gute Sache. Tipp: Nutze die RS232 beim Tableau bei Testen.

Erfahrung ist die Summer aller Misserfolge.

Gruß
Dieter

dr-tube
23.08.06, 18:50
verstehe was Du meinst !
Er braucht also "Einzelmeldungen" damit die Summe der kurzzeitig geöffneten Türen nicht die 5 Minuten Marke erreicht - würde dann aber trotzdem das Oder-Glied weglassen und direkt auf das Zeitglied fahren.

oder ?

gruß dr-tube

guwen
23.08.06, 20:48
Hallo nochmals,
danke für Eure Antworten.
Wenn ich richtig informiert bin sind die Zeitglieder nur im MT701.2 implementiert. Ich aber besitze nur das alte MT701 (ohne .2). Oder täusche ich mich?
Gibt es denn ohne das Zeitglied des MT701 noch eine weitere Möglichkeit?

Nochmals Danke und Gruß

Dieter Koch
24.08.06, 07:41
würde dann aber trotzdem das Oder-Glied weglassen und direkt auf das Zeitglied fahren.

oder ?

gruß dr-tube

Ja, ist natürlich richtig

Dieter Koch
24.08.06, 07:43
Hallo nochmals,
danke für Eure Antworten.
Wenn ich richtig informiert bin sind die Zeitglieder nur im MT701.2 implementiert. Ich aber besitze nur das alte MT701 (ohne .2). Oder täusche ich mich?
Gibt es denn ohne das Zeitglied des MT701 noch eine weitere Möglichkeit?

Nochmals Danke und Gruß

Ja, nimm einen einfachen Logikbastein (~100Euro),
dann auf das MT701.

Gruß
Dieter

guwen
24.08.06, 07:49
Hallo und guten Morgen Dieter,
danke für die Info. Habe gerade vom LM/S1.1 von ABB gelesen und denke der sollte für diese Aufgabe ausreichend sein. Oder kannst Du mir etwas anderes empfehlen.
Danke und Gruß.

Dieter Koch
24.08.06, 08:10
Hallo und guten Morgen Dieter,
danke für die Info. Habe gerade vom LM/S1.1 von ABB gelesen und denke der sollte für diese Aufgabe ausreichend sein. Oder kannst Du mir etwas anderes empfehlen.
Danke und Gruß.

Der ist ok.

Dieter

guwen
24.08.06, 09:13
Vielen Dank nochmals für die Infos. Der Logikbaustein ist auch schon bestellt.

Ottorino
24.08.06, 10:59
Hinweis:

Ich hatte ein ähnliches Problem bei meinen Fenstern, was ich mit dem ODER-Gatter des LM/S1.1 lösen wollte.
Leider hat dieses nur 8 Eingänge pro Kanal (max. 3 möglich) - da aber zwei Kanäle schon in Benutzung waren und ich mehr als 8 Fenster habe, ging das leider nicht.

Möglicherweise hast Du ja auch mehr als 8 Türen...

Frank

dr-tube
24.08.06, 11:29
Hinweis:

Ich hatte ein ähnliches Problem bei meinen Fenstern, was ich mit dem ODER-Gatter des LM/S1.1 lösen wollte.
Leider hat dieses nur 8 Eingänge pro Kanal (max. 3 möglich) - da aber zwei Kanäle schon in Benutzung waren und ich mehr als 8 Fenster habe, ging das leider nicht.

Möglicherweise hast Du ja auch mehr als 8 Türen...

Frank

Hi,
es geht hier aber um Zeitbausteine !
Er kann mit dem LM/S 12 Stück einsetzen.

gruß dr-tube

guwen
24.08.06, 12:53
Hinweis:

Ich hatte ein ähnliches Problem bei meinen Fenstern, was ich mit dem ODER-Gatter des LM/S1.1 lösen wollte.
Leider hat dieses nur 8 Eingänge pro Kanal (max. 3 möglich) - da aber zwei Kanäle schon in Benutzung waren und ich mehr als 8 Fenster habe, ging das leider nicht.

Möglicherweise hast Du ja auch mehr als 8 Türen...

Frank

Danke für den Hinweis,
Aber es sind 2 Hunde (und somit 2 Zwingertüren) und eine Tür zur Futterkammer. Also insgesamt 3 Türen.
Ja, und dann benötige ich nur die Zeitglieder.
Nichts desto Trotz ist es immer sinvoll zu erfahren was mit einem Bauteil gemacht werden kann, und vor allem wo die Grenzen liegen.

Nochmals danke für Eure Antworten

dr-tube
24.08.06, 20:30
Eins noch als Anmerkung,
die Binäreingänge der Türen sollten natürlich auf "Öffner" oder anders gesagt "steigend=AUS fallenend=Ein zwecks Leitungsüberwachung parametriert werden.
In der MT701 Türenanzeige dementsprechend 0=geschlossen - 1=geöffnet !
(wenn Du du's nicht schon so gemacht hast)

gruß Andre

guwen
24.08.06, 21:27
Hallo Andre,
habe die Kontakte so geschaltet, dass ein durchgeschnittenes/defektes Kabel eine offene Tür simuliert.
Gruß Guido.

dr-tube
24.08.06, 21:32
na super - dann wollen wir mal hoffen ,daß keine Alarme kommen!

schönen Abend ,

Gruß Andre