PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Störungen bzw. Alarme



EIB-NEULING
11.08.06, 16:19
Hallo Community "EIB",

So als EIB-Neuling hätte ich eine ganz wichtige frage in Sachen Sicherheit.

Ich habe ein sehr großes Objekt mit riesiger Heizung und Sonstigen wichtigen Meldungen und Alarmen.
Das man die Heizungsregelung lieber dem "Heizungsregelungsmodul" überlassen sollte, habe ich aus eueren Beiträgen schon herausgelesen.

Blos was ist mit den "Störmeldungen" oder/und "Alarmen"?

Was passiert wenn ich am Eib an meinem Sensormodul das mir die Störungen auf den Bus schickt das Modul abziehe oder z.b. die Leitung def. ist? Wird das Modul überwacht bzw. die Leitung?

Hat sich bis heute eine gute Lösung für dieses Problem Rauskristalisiert?

Für eine Antwort/Antworten währe ich euch sehr dankbar.

MFG

eib-neuling

Dieter Koch
11.08.06, 17:02
Was passiert wenn ich am Eib an meinem Sensormodul das mir die Störungen auf den Bus schickt das Modul abziehe oder z.b. die Leitung def. ist? Wird das Modul überwacht bzw. die Leitung?


Es gibt von ABB ein Gerät, daß genau das macht.
Moderne Sensoren/Aktoren könne auch ein "Ich bin noch da" Telegramm versenden. Dies kann man dann entsprechend auswerten.

Gruß
Dieter

dr-tube
11.08.06, 17:02
Was passiert wenn ich am Eib an meinem Sensormodul das mir die Störungen auf den Bus schickt das Modul abziehe oder z.b. die Leitung def. ist? Wird das Modul überwacht bzw. die Leitung?


Hallo,
1.Leitungsüberwachung:parametriere den Binäreingang bei Kontakt geschlossen auf "AUS" bei offen auf "EIN".Heizungsbauer muß Dir einen Öffner bereitstellen. fertig !
2.Binäreingang überwachen - geht z.B. mit ABB REG Teilen,die haben ein "In Betrieb " Objekt.
Schau's Dir mal an.

greetz dr-tube

EIB-NEULING
11.08.06, 21:00
Danke für euere schnellen Antworten, hat mir sehr geholfen.
Sehr gutes Forum hier :)

MFG

EIB-NEULING
11.08.06, 21:30
Also dann habe ich doch noch mal eine Frage, was bedeutet das REG an den Geräten genau?

Und dieses "in Betrieb" Objekt wird dann wie ein ganz normaler Sensor verknüpft oder merkt der Bus das von ganz alleine wenn das ding plötzlich fehlt?

MFG

smarteib
11.08.06, 22:00
Es gibt von ABB ein Gerät, daß genau das macht.
Gruß
Dieter

Hallo Dieter welches Gerät ist das?

Gruß Bruno

Matthias Schmidt
12.08.06, 01:07
Also dann habe ich doch noch mal eine Frage, was bedeutet das REG an den Geräten genau?



Reihen-Einbau-Gerät

tweky
12.08.06, 16:55
Hallo Dieter welches Gerät ist das?

Gruß Bruno

Diagbose- und Schutzmodul von ABB.

Unter anderem meldet ers dir über pot.freie Ausgänge den Ausfall des Busses.

tweky
12.08.06, 16:59
Das man die Heizungsregelung lieber dem "Heizungsregelungsmodul" überlassen sollte, habe ich aus eueren Beiträgen schon herausgelesen.

Blos was ist mit den "Störmeldungen" oder/und "Alarmen"?

Was passiert wenn ich am Eib an meinem Sensormodul das mir die Störungen auf den Bus schickt das Modul abziehe oder z.b. die Leitung def. ist? Wird das Modul überwacht bzw. die Leitung?



Sicherheitsmeldungen werden meist zyklisch programmiert. Bleiben Meldungen aus, werden entpsrechende Aktionen eingeleitet.

Sendet zB ein Heizungstemperatursensor keine Stellgröße an das Ventil, fährt dieses in eine Sicherheitsposition.

tweky
12.08.06, 17:05
Also dann habe ich doch noch mal eine Frage, was bedeutet das REG an den Geräten genau?

Und dieses "in Betrieb" Objekt wird dann wie ein ganz normaler Sensor verknüpft oder merkt der Bus das von ganz alleine wenn das ding plötzlich fehlt?

MFG

Irgendwo mußt du natürlich die Meldung verwalten und auflegen. Der Bus macht nur das was du im sagst und beibringst ;)

EIB-NEULING
13.08.06, 21:14
Also tut mir leid wenn ich nocheinmal stören muss, aber so ganz verstehe ich das noch nicht. Also ich kenne mich ja mit eib schon aus, also eigentlich kein eib neuling, aber das ist mir zu hoch :)

Was ist wenn ich einen aktor habe, der eine Sirene als alarm auslöst. Und nun ziehe ich einfach den stecker von dem aktor ab. Das merkt der Bus erst mal gar nicht. Spätestens Wenn der alarm kommt und die sirene nicht funzt.

Gibt es jetzt Module mit überwachung? Kann mir jemand den Namen, Bezeichnung, Hersteller nennnen?

So in der Art als wenn der eib-bus den aktor anpingt und eine Rückmeldung als "ich bin noch da" bekommt?

Vielen Dank für euere Hilfe!!!!

mfg

viceversa
13.08.06, 21:36
Was machst Du wenn der Stecker der Sirene ab ist?
Der Aktor müßte also auch noch die Sirene "anpingen" usw.

Dieter Koch
14.08.06, 09:26
Diagbose- und Schutzmodul von ABB.

Unter anderem meldet ers dir über pot.freie Ausgänge den Ausfall des Busses.

Nein, das Gerät ist es nicht.

Es ist der EIB-Überwachungsbaustein EUB/S 1.1.
Er ermöglicht die Überwachung von bis zu 100 Geräten auf Vorhandensein und Mindestfunktionalität.

Weitere Beschreibung auf der ABB-HP.
Preis Brutto Liste 513 Euro.

Gruß
Dieter

dr-tube
14.08.06, 16:39
Es ist der EIB-Überwachungsbaustein EUB/S 1.1.
Er ermöglicht die Überwachung von bis zu 100 Geräten auf Vorhandensein und Mindestfunktionalität.


Danke für den Tipp Dieter - der ist mal richtig gut :Prost: . Werd ich gleich mal bei kritischen Sachen vorschlagen.

gruß dr-tube

EIB-NEULING
14.08.06, 18:28
Danke Dieter!

Genau das habe ich gesucht!!!!!!

Perfekt!

mfg