Hallo zusammen !
Mit jetzt 3 von ca 15 Aktoren ( 5WG1 561-1AB01 ) haben wir das Problem das sich ein Kanal plötzlich nicht mehr ausschalten läst ( nach einem Jahr ) !! Am Ausgang hängen jedoch nur 4 bis 6 Leuchten ( EVG Dulux D mit 18W oder 26W ) sollte doch eigendlich kein Problem sein oder ?
Gibt es da vieleicht eine schlechte Serie bei Siemens ?
Hatte schon jemand das Problem ?

MFG

Andre

Meudenbach
07.01.03, 15:31
Hat Siemens auch gute Serien ????? *kleinerscherzamrande*

Hatte jemand noch keine Probleme mit Siemens ??? *nocheinscherz*

Ok, OK

Ich denke, dass die Kontakte "verbrannt" sind. Oftmals ist das ein Problem bei kapazitiven Lasten. Normalerweise sollte in den Bedienungsanleitungen niedergeschrieben stehen, wie hoch die kapazitive Belastung der Kontakte sein darf.

Die Summe der Leistung (W) bzw. der daraus resultierende Strom (A) ist bei kapazitiven wie bei induktiven Lasten nicht von Bedeutung. Dies gilt nur bei rein ohmschen Lasten (Glühbirne). Auch sind induktive Lasten nicht = kapazitive Lasten zu bewerten.

Wenn Du dann die Kontakte aufgrund der (evtl. überschrittenen) Kapazitivität überlastet hast ist der Tot vorprogrammiert.

Wir achten äusserst peinlich auf Einhaltung der Herstellervorgaben bzw. schalten bei grösseren Beleuchtungsanlagen immer ein Schütz hinter den Aktor.

Gruss

Mike