PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : ABB Touch Panel



Hugo
09.08.06, 13:00
Hallo,

Ich hab mir das Control Panell 6136/100c-101-500 von ABB zugelegt aber wenn ich die config auf den Bus laden will bekomme ich die Fehlermeldung : CLASS NOT REGISTRED.

Was bedeutet dies ?

Danke

Pink2
09.08.06, 13:38
hallo,

hast du schon versucht über sd karte zu programmieren.

bzw. hast du die freigabe über den bus programmieren für endkunden freigegeben

gruß pink2

Hugo
09.08.06, 13:58
Mit der SD Karte bekomme ich immer : Ungueltige Applikation.

Pink2
09.08.06, 14:03
hast du die datei auf der sd karte mal unter windows im explorer angeschaut mus endung pid haben

Hugo
09.08.06, 14:07
0101254.pid

Aber die Firmware auf dem Panel ist :V2.0

Ich hab auch die Software auf Service Release 2 gebracht, aber wenn ich in der ETS "Edit Parameters" mache oeffnet sich das Contral Panel Tool und da hab ich immer noch versioun 1.0.245,

Kann bei dem upgrade was schief gelaufen sin oder hab ich was vergessen ?

Pink2
09.08.06, 14:10
ich besitze das alte panel noch, wäre es möglich das es unterschiedliche ausführung der toolsoftware gibt ??? kurze mail an bj

Pink2
09.08.06, 14:11
oder du schicks mir die datei und ich versuche sie bei mir mal einzulesen

Pink2
09.08.06, 14:14
meine version des rcp-tools ist 1.1.320

Hugo
09.08.06, 14:21
bitte, Danke :)

Hugo
09.08.06, 14:40
Ich hab version 1.0.245, heute morgen gedownloaded von der ABB Webseite + Upgrade Service Release 2.0 .... hmmm

Pink2
09.08.06, 15:05
Hallo hugo

Habe deine datei ohne probleme einlesen können (von sd-Karte)

Ist nur ein piktogramm enthalten mit dem namen text….

Das einzige was sich ebenfalls geändert hat, ist das die gesamte benutzerführung in englisch ist.

Es gibt nun 2 möglichkeiten: entweder du hast eine version für das alte 6136-100 oder es liegt an der englischen version.

Bin jetzt aber außer haus und melde mich nicht mehr….

Schicke dir noch mal meine pid datei vielleicht kannst du die einlesen

Gruß
Pink2